Добрый день подскажите как подключить и настроить сп4-220 и кпд-5а, может кто то сталкивался и может есть конфигурация кдл, зарание спасибо. 1 месяц 2 дня назад ![]() Сницаренко Денис Петрович 15В РЭ на КДЛ где именно? Может кто то сталкивался какие параметры в КДЛ ставить?
– Сницаренко Денис Петрович 1 месяц 2 дня назад Сейчас гляну РЭ на 2.27 и укажу страницу.
Таблица 7 на стр 37 "левая "колонка. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 2 дня назад Может где-то есть какая то база где разные клапана разных производителей, и схемы подключения и с параметрами в uprog, или есть отдельно тема на форуме где обмениваються своим опытом, схемами, настройками, разными нюансами? Зарание всем огромное спасибо за помощь, совет
– Сницаренко Денис Петрович 1 месяц 2 дня назад Тут совет один.
Сначала запустите один клапан.Потом по аналогии сделайте все остальные. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схема СП4-220 и КПД-5А исп.3 23 дня 5 часов назад ![]() Сницаренко Денис Петрович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
в системах противодымной за-
щиты зданий и предназначены
для открывания проема шахты
дымоудаления на этаже возникно-
вения пожара. Открытие крышки
клапана КДП-5А осуществляется
подачей напряжения на катушку
электромагнита привода. Закрытие
клапана осуществляется вручную
при снятом напряжении на электро-
приводе.
Обычная электромагнитная защёлка( если судить по Документации)
Как расключить клапан с эл.магн защёлкой в РЭ на КДЛ.
Запустить такой тип клапанов через СП4 правда сложнее ,чем через УК-ВК.
Но особой сложности в этом нет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 2 дня назад
#ссылка