|
Добрый день подскажите как подключить и настроить сп4-220 и кпд-5а, может кто то сталкивался и может есть конфигурация кдл, зарание спасибо. 4 года назад Сницаренко Денис Петрович 125В РЭ на КДЛ где именно? Может кто то сталкивался какие параметры в КДЛ ставить?
– Сницаренко Денис Петрович 4 года назад Сейчас гляну РЭ на 2.27 и укажу страницу.
Таблица 7 на стр 37 "левая "колонка. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Может где-то есть какая то база где разные клапана разных производителей, и схемы подключения и с параметрами в uprog, или есть отдельно тема на форуме где обмениваються своим опытом, схемами, настройками, разными нюансами? Зарание всем огромное спасибо за помощь, совет
– Сницаренко Денис Петрович 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схема СП4-220 и КПД-5А исп.3 3 года 11 месяцев назад Сницаренко Денис Петрович 125Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А как подружить СП-4/220 и клапан "спутник" FS230-5-S? 2 года 10 месяцев назад Науменко Виктор Леонидович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как правельно расключить выход? Исходный глушу 47кОм 2Вт, рабочий сажаю напрямую, при сработке, пружина отрабатывает нормально, а вот обратно матор наченает глохнуть, если вручную ключем крутонуть клапан, то потом матор начинает крутить, такое ощущение не хватает мощи в начале. 2 года 10 месяцев назад Науменко Виктор Леонидович 8Это проблема привода, а не СП4. Что за привод?
– Ситников Алексей Юрьевич 2 года 10 месяцев назад Ну, так на китайских поделках и не такое может быть.
– Ситников Алексей Юрьевич 2 года 10 месяцев назад Может рамки клапанов при монтаже деформировались, тут только ручками взводить клапан и оценивать усилие. Т.к. ТС неправильно расключил ОЗ клапана по выходам, то вполне вероятно есть косяк по концевикам и клапан пружиной до конца не закрывается - встает в клин. Вот из клина вытащить мотора и не хватает.
– Леготин В В 2 года 10 месяцев назад Возможно. Но (как правило) привода с возвратной пружиной хорошо отрабатывают и на "откр" и на "закр."
Может быть где-то "закралась" какая-то хитрая блокировка ? Традиционный метод ( хоть и спорный) проверить-это погонять привод не через СП4, а "напрямую"(читай через розетку) – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 10 месяцев назад Традиционный метод - покрутить привод шестигранником, рукой почуствовать усилие, и спустить лайку на ветиляционщиков. Еще неплохо в этот момент тестером померить КВ1\КВ2. Сколько народа попадалось на подключение КВ не на те провода.... У меня монтажники однажды взяли резисторы от С2000-4 . Это песня была!
– Леготин В В 2 года 10 месяцев назад Решение смотреть здесь http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?p=30680#p30680
Не надо обращать внимание, что приведённая схема рассчитана на реверсивный привод воздушной заслонки клапана - она, точно также, работает и с приводами с возвратной пружиной, выход "Рабочее" надо зашунтировать резистором 47кОм 2 Вт. – Петухов Андрей 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
погонять привод погонял,все работает. 2 года 10 месяцев назад Науменко Виктор Леонидович 8Через вилку всё работает. Клапана, на столе собирал. Новые, пробовал 3 клапана.
– Науменко Виктор Леонидович 2 года 10 месяцев назад Извините, но Лаконика - это местность в Греции. Нельзя ли для тупых поподробнее??
– Леготин В В 2 года 10 месяцев назад Т.е. клапана (не приводы) на столе работают, а в составе вентсистемы нет?
– Леготин В В 2 года 10 месяцев назад Напрямую, без СП-4, привод крутит, через СП-4, пружина отрабатывает, а вот мотор в начале "дёргается" и глохнет.
– Науменко Виктор Леонидович 2 года 10 месяцев назад В приводах входной резистор по высокому соптимизировали что ли.
– Леготин В В 2 года 10 месяцев назад https://www.chipdip.ru/product/1n5406-3?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=premium%7Ck50id%7C010000001646436_все%7Ccid%7C60323483%7Cgid%7C4520681867%7Caid%7C10548892538%7Csrc%7Csearch_none&utm_campaign=Y_dinamicheskaya&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=14877575506915229695
– Сницаренко Денис Петрович 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
в системах противодымной за-
щиты зданий и предназначены
для открывания проема шахты
дымоудаления на этаже возникно-
вения пожара. Открытие крышки
клапана КДП-5А осуществляется
подачей напряжения на катушку
электромагнита привода. Закрытие
клапана осуществляется вручную
при снятом напряжении на электро-
приводе.
Обычная электромагнитная защёлка( если судить по Документации)
Как расключить клапан с эл.магн защёлкой в РЭ на КДЛ.
Запустить такой тип клапанов через СП4 правда сложнее ,чем через УК-ВК.
Но особой сложности в этом нет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад
#ссылка