партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияPprog чтение запись конфигурации

Эксплуатация » Pprog чтение запись конфигурации

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
появилась следующая проблема. При подключении компьютера к приборуу c2000m через преобразователь интерфейса, в программе pprog приинажатии поиск список приборов появляется. Но функии программы чтение запись конфигурации и проч. Остаются неактивными. Месяц назад подобной проблеммы не было

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Пульт в режим программирования. Найдётся пульт, будет и ярлык чтения из пульта активным. 

3 года 4 месяца назад

avatar
Пульт в режим програмирования переведен. Но почему то перестал отображаться в списке найденых устройств

Алексенко Юлий Олегович 3 года 4 месяца назад

Адрес по RS485 у пульта не совпадает ни с каким прибором? 
Выведите из программирования, в настройках задайте уникальный адрес, пробуйте считать.

Тремасов Константин Александрович 3 года 4 месяца назад

Ну и протокол обмена в PProg поставьте "ОрионПро".

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Если Орион ПРО, то зачем тогда в программирование переводить?

Тремасов Константин Александрович 3 года 4 месяца назад

Не знаю, это помогаторы рекомендуют в программирование ставить. Я в этом смысла не вижу. Я тебя дополнил.

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Где бы найти этот смысл) Если протокол Орион, то М в программирование, то он занимает адрес по 485, если Орион ПРО, то это по 232, там уже не имет значения что в 485, при конфигурировании. У человека читалось и пропало, проде как ничего не делал, если как и раньше переводил в программирование, то значит Орион протокол. Значит могли адрес по 485 сменить. Это конечно же если все нормально с преобразователем и прочими внешними.

Тремасов Константин Александрович 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключите пульт к преобразователью на прямую, исключите, связь с другими приборами по RS, проверьте на наличие одинаковых адресов.
 

3 года 4 месяца назад

avatar
А как проверить на наличие одинаковых адресов? Я просто в этом не разбираюсь. Просто новых пользователей добавляю и все. И что значит напрямую? Вынуть из гнезд а и б провода и подключить только преобразователь? Всегда делал через перевод в режим програмирования

Алексенко Юлий Олегович 3 года 4 месяца назад

По схеме ноут/ преобразователь/ пульт, остальные приборы нужно отключить от интерфейса (А Б), пульт перевести в режим программирования,через PProg проверить найдётся ли пульт и запомнить его адрес. Адреса приборов не должны совпадать с адресом С2000М, будет совпадать присвоить С2000М уникальный отличный от других приборов адрес по RS-484. Адрес пульта по RS-484, можно посмотреть и настройках пульта и сменить там же (доступ к настройкам зависит от версии пульта).
v.3-4хх   клафиша меню "домик"/Настройки/Гл.пароль/RS-485/адрес С2000=
v.2хх      Гл.пароль/Настройка/ RS-485/адрес С2000=
 

Спирин Леонид Васильевич 3 года 4 месяца назад

Да с чего Вы все взяли, что человек по 485 подключается?
Алексенко Юлий Олегович: в программе pprog при нажатии поиск список приборов появляется.
Алексенко Юлий Олегович: Пульт в режим програмирования переведен. Но почему то перестал отображаться в списке найденых устройств.

Характерное поведение при подключении к пульту по 232. Нее?

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Даже при опросе в протоколе Орион про по RS-232 в PProg в списке найденных приборов должен появится адрес пульта, с типом С2000, и его версией и полный набор приборов к нему подключённых.
А Юлий Олегович обнаружил там список приборов, но без пульта.
Вопрос все ли приборы в списке найдены? То что нет пульта мы уже поняли.
 

Спирин Леонид Васильевич 3 года 4 месяца назад

Здравствуйте подскажите пероль для конфигурации с2000м в режиме ОРИОН ПРО

Андреев Виталий Александрович 2 года 7 месяцев назад

Если его не меняли, то 123456, это тот же пароль поограммирования который в самом М.

Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад

Спасибо! 
Ето первый пароль што я папробовал
Не пускает! 
Всегда програмировали в режиме программирования! 
Курили матерились и ждали оканчания процедуры считывания! 
Как выеснилось можно процесс сократить  в режиме ОРИОН ПРО 
Папробовал 
ФИКВАМ введите пароль и АМБА  причом пробовал все пароли непускает 
Подскажите в чом может быть фишка
Я стандартные пароли сам не меняю и другим
НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ СОВЕТУЮ своих отучил эксперименты ставить (научен Собственным опытом) какие есть варианты!??? 
 

Андреев Виталий Александрович 2 года 7 месяцев назад

Подойти к М, попробовать перевести в программирование с паролем, убедиться что пароль точно подходит.
Чтобы считывать и записывать по протоколу Орион ПРО, надо чтобы М был подключен по 232, с 485 такое не прокатит. В pprog изменить настройки порта на Орион ПРО и указать скорость, такую же как в М (в настройках 232).

Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад

Андреев Виталий Александрович, от текста я 

Налетов Константин 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3252 раза

ЗАДАН

3 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

PProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.