партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал 20п и светодиод считывателя

Инсталляция, монтаж » Сигнал 20п и светодиод считывателя

Добрый день, задача настроить светодиод считывателя подключенного к сигналу 20п (2, 02) в составе с с2000м (4,12), чтобы при взятом разделе он светился постоянно например как с с2000-4. Сейчас при взятии - снятии горит не которое время потом тухнет, произошло взятие или снятие не понятно. 

3 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Подключите светодиод считывателя через добавочный резистор к выходу Сигнала-20П и задайте необходимую логику включения/мигания и т.д. этого выхода.

3 года 11 месяцев назад

avatar
Хотелось бы использовать предназначенный для этого выход. Или хотя бы обратить на это внимание производителя. Может быть прошивку подправят. 

Годзь Алексей Иванович 3 года 11 месяцев назад

Это вряд ли.

Налетов Константин 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Номинал резистора подскажите может, диод там кажется двух вольтовый. 

3 года 11 месяцев назад

avatar
при Uпит = 12В Rдоб=600 Ом
при Uпит = 24В Rдоб=1200 Ом
Светодиоды бывают на разное напряжение, зависит от контретного типа считывателя. 

Налетов Константин 3 года 11 месяцев назад

Чем резюки подбирать и со "сценариями мудрить"-не лучше ли "светомаячок" на выход повесить и задать тактику "Пожарная лампа". Тогда и "Невзятие" будете контролировать. А на охранку "светомаячок" можете и не контролировать. Не обязательно.
И как вам эти резюки не надоели ? Мне  так вот  "до чёртиков".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад

Артур, да ты прав на 100%. Штатное подключение всех составляющих приветствуется. Однако вопрос был задан про светодиод считывателя, каков вопрос - таков ответ. 
В любом низковольтном "светомаячке" стоят светодиоды + добавочный резистор, так что не сильно решения отличаются с электрической точки зрения.

Налетов Константин 3 года 11 месяцев назад

Константин. Не ругайся ,но я привык к более "стандартным "( как-то  так) решениям.
Конечно можно и к считке что-то "привязать"- тут " на вкус и цвет...",но определять объект ( находится он на охране или снят с охраны) по светодиоду считывателя ?
Я уж лучше промолчу ,чем советовать такое. Впрочем ты прав. Автору виднее.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад

Каргапольцев Артур Николаевич: но определять объект ( находится он на охране или снят с охраны) по светодиоду считывателя ?

Да ладно тебе, нормальный подход - вспомни настройки С2000-4, где к светодиоду считывателя запросто можно привязать состояния ШС прибора.
P.S. И да, я не ругаюсь, если что. :-))

Налетов Константин 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2254 раза

ЗАДАН

3 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.