Подскажите пожалуйста, к устройству С2000-PGE исп.01 (в режиме "Ведущий") извещатели подключаются напрямую? Если нет, то что еще необходимо для использования с двумя неадресными извещателями.

22 дня 2 часа назад

avatar
Открываем Руководство по эксплуатации. на ПЖЕ исп 01.
Дни праздничные и читать полностью РЭ ужасно неохота,но переходим сразу на стр.40 и смотрим картинку.
Нет там клемм подключения ШС.! Вот незадача.
Тогда нам будет необходим ещё и какой-то "неадресный" прибор. Типа С2000-4 или Сигнал 10.Это из самых дешёвых. Благо ,что не "пожарка"-а то бы и пульт потребовался.И про РИП забывать не надо.
И если это только для 2-х "неадресных" извещателей ?(охранных)!
То я бы вообще пересмотрел сам факт использования ПЖЕ в данной ситуации.
Если это "охранка в автономке с передачей по ЖСМ"-то тогда уж лучше УО-4С
Если ,конечно в Вашей ситуации использовать оборудование"Болид"   "охота пуще неволи".
Кругом одни.."если".

Каргапольцев Артур Николаевич 21 день 23 часа назад

да тут даже в РЭ смотреть не требуется, на страницах продукции обычно всегда есть фото платы нужного прибора

Волков Андрей 21 день 23 часа назад

Артур, не давай "вредных советов" )) читать все подряд РЭ тоже опасно, потом такая каша в голове останется и сны всякие - пульт верхом на кдлке с дипом наголо

Волков Андрей 21 день 19 часов назад

И читать-плохо. И не читать-тоже плохо.
В новом году картинок будет ещё больше. Остаётся пожелать только  приятного просмотра..Но это не уровень Проектировщика,а уровень"неважного" монтажника( когда провода протянули, а куда их подключать-не знаем)
А ссылки из РЭ мы тут и сами вставим.( если из многообразия прочитанного  что-то подходящее найдём)
Иной раз РЭ так "раздуто",что хочется его "сдуть" ,как воздушный шарик.
Только не надо меня убеждать ,что " каждое слово в РЭ ценится дороже золота".
Приятных "новогодних каникул". И отличных Проектов в наступившем году.Надеюсь,что меня все поймут.

Каргапольцев Артур Николаевич 21 день 19 часов назад

Спасибо за пояснения. Да, речь только об охранных извещателях. PGE мне показался новее, чем УО-4С, поэтому решил, что лучше связка из двух приборов, чем один 10-летней давности. 
"Если ,конечно в Вашей ситуации использовать оборудование"Болид"   "охота пуще неволи"." - хотите сказать, что использовать "Болид" на таком маленьком проекте нецелесообразно?
 

Семенов Александр 21 день 13 часов назад

хотите сказать, что использовать "Болид" на таком маленьком проекте нецелесообразно?

Совершенно верно. "Болид"-это "мощь"+"объём"+"размах" ( комплимент Производителю)
Для маленьких объектов "Болид" не совсем подходит.
Это не антиреклама.Про это все знают,но признать "всенародно" не хотят.
Что в моём понимании "маленький объект" ?
Это мини-гостиницы,столовые,парикмахерские,отдельные гаражи,и т.д.И много чего такого, Впрочем решать Вам.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 21 день 12 часов назад

Уточните пожалуйста, что вы имеете ввиду: высокую стоимость оборудования для такого "объёма" работ или же неудобство в эксплуатации? С ценой еще можно смириться. Просто к Болиду несколько больше доверия. Или я мало встречался с системами других производителей.

Семенов Александр 21 день 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Субъективно - Болид более распространён, с ним чаще приходится сталкиваться.
Спасибо за ваше мнение, рассмотрю ещё раз УО-4С.

20 дней 14 часов назад

avatar
Спасибо говорить не за что. Но если не секрет..
Что это такое Вы Проектируете с 2-мя "охранными" извещателями?.
СМК и "объёмник" (скорее всего).Так неужели на этом объекте окон нет ?
Извините,но кроме одноэтажного гаража или "овощной кладовки" мне просто представить нечего.

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 12 часов назад

Небольшое офисное помещение. Окон действительно нет. И вы правы, магнитный размыкатель и объёмник. 
Вы имеете ввиду датчик разбития стекла? 

Семенов Александр 20 дней 12 часов назад

Да.Имею ввиду "Стекло".
Если у Вас "офисное помещение" примыкает (допустим) к жилым помещениям или можно в это помещение сделать "пролом".ТО поставьте 3 "Шороха". Тогда получится 5 ШС.
Тут и Сигнал 10 с ПЖЕ. подойдёт.
Так будет и солиднее и скорее всего,что  правильнее.(надёжнее).А также и "тревожную кнопку" прикрутить. Офис-офисом,но посетители разные бывают. А если есть касса( а касса есть везде),то можно и "куклу" подбросить.
И (без шуток) поставьте на дверь С2000-2 ,сделайте СКУД и раздайте "именные" карточки сотрудникам.
Вот тогда уже нечто "болидовский размах" будет напоминать.
А если что-то "урезать"-то С2000-4 +ПЖЕ.    Самое милое дело.

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

328 раз

ЗАДАН

22 дня 2 часа назад

ПРОДУКТЫ

С2000-PGE исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.