Здраствуйте ! 3 года 11 месяцев назад Мовчаренко Тарас Владимирович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно ,что пульт просто-напросто завис. Попробуйте через "Сброс тревог" в меню пульта. Но не факт,что поможет 3 года 11 месяцев назад Мовчаренко Тарас Владимирович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А может попробовать к КДЛ пристегнуть датчик ,задать ему адрес того который в пожаре остался и попробовать снять? 3 года 11 месяцев назад Бучель Фёдор Сергеевич 828Либо пришпандорить к КДЛ считку и попробовать снять ключом ТМ.
За результат не отвечаю.Никогда такого не делал.И вот какая штука ещё пришла в голову. Если это пожарный датчик "без права съёма"-то снять его нельзя. Можно только "отключить". Возможно ( как вариант ясновидения) ИПР "без права съёма" даванули и пытаются его "снять". Либо в УД "накосячено" и "галочка" "снять "- не установлена. Либо каких-то "привязок" нет. Надо (не спеша) проверить ещё не один раз конфигу-думаю ,что "больной зуб" и найдётся. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад Либо пришпандорить к КДЛ считку и попробовать снять ключом ТМ. а снять то что? если датчика нету, то тут хоть расстрелом угрожай, но КДЛка не даст сбросить тревогу. А может попробовать к КДЛ пристегнуть датчик ,задать ему адрес того который в пожаре остался и попробовать снять? самый здравый совет, дайте КДЛке извещатель с нужным адресом и снимайте, точнее берите под охрану, т.к. снять пожарку нельзя) и нечего тут сбрасывать на заводские или выкидывать, на вас так КДЛок не напасёшься залипло у них блин – Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад Андрей. Читай всё в подряд и делай выводы по-порядку.
Сначала новый ДИП( если конечно это ДИП) прописать в КДЛ. После этого пробовать снять ключом. Не такой уж я.....что бы советовать снять ключом "пустое место". Тем более вообще не знаем что это за пульт. Возможно это "старенькая" С2000М,которой давно пора быть на помойке.,либо пора давно быть "перепрошитой". Почему-то всем сразу видится оборудование,которое только что вчера распаковали из коробки. Мне вот такого не видится. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад Артур, я вот как раз с самого начала и прочитал - с радикальных путей, зависших и подставных пультов, далее пошли какие-то считки с ТМ. А логика то простая, извещатель отработал и КДЛка считая что "тревога-тревога!!!" выдаёт событие, извещатель сняли, КДЛка считает что извещатель сгорел, а тревога то никуда не делась, вот и продолжает молотить как её не пинай, дайте КДЛке живой извещатель и сбрасывайте спокойно. Личный опыт же) вот только я, когда впервые столкнулся, просёк эту логику после двух безуспешных попыток удалённо снять и взять ИПР, который сначала нажали, а потом оторвали, пришлось ехать на место события, задавать новому ручнику адрес, прикручивать его под вой вентиляторов с оповещением и сбрасывать тревогу.
– Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад А вот у меня случай был...Так ничего и нигде не оторвали.
Но "пожар" ни в какую. Пока кнопку Clear до посинения пальца не понажимал-так вообще ни на что не реагировало. Даже пароль 1234 не получалось ввести. Толькко "пожар" и хоть ты тресни. А теперь представь себе...Оторвали у тебя ИПР и вдребезги разбили в пятницу вечером..( а у тебя не склад и магазины закрыты). Так пульт должен что ли до обеда понедельника "молотить" про Пожар? Тут должны быть какие-то "другие рычаги сброса и управления" А впрочем что гадать...Пойду- ка ,да и поэкспериментирую. Сделаю "пожар" с ДИПа и выдерну его из розетки. Посмотрим что получится. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад https://yadi.sk/d/MOvxjl1x7qJ97w
И что это вы так.Даже если нет извещателя-то 3 дня с включенной сиреной сидеть никому не придтся. Пульт не "снимет" выдернутый ДИП, а "отключит" А вот если ДИП поставить на место-то тут интереснее.. Если "с правом съёма"-то нужно делать "Взять" Если "без права"съёма-то сначала сообщение "Пожар". Потом (если ДИП на месте) состояние "Взят". Если конечно Дмп исправен. Но пульт ,если даже "пожар" и датчик выдернут из розетки- "пожар" "отключит". Практически полностью проведена иммитация автора. Чем мог-тем помог. Не ругайтесь. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад А теперь представь себе...Оторвали у тебя ИПР и вдребезги разбили в пятницу вечером..( а у тебя не склад и магазины закрыты). ну ЗИП то должен быть, нету к нему доступа - задай нужный адрес соседнему рабочему извещателю ;) для чистоты эксперимента конечно лучше бы пожар2, хотя разница там не большая, ну и пульт бы желательно выше 2.08. А реле никакого не привязывал? сбрасывается тревога только с пульта или и управление реле тоже? Мне вот орион тоже писал, что ШС отключен, но только тревогу это не сбрасывало, либо за давностью лет я не все нюансы помню, один помню точно - после ручника ещё СПшки на вентиляторы стояли и ими я никак не мог управлять, т.к. шлейф был разорван. – Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Переведите пульт в режим програмирования скачайте конфигурацию пульта и посмотрите привязку управления разделами . возможно управление разделами привязано к кдл , а не к пульту .и переэалейте пульт и проверте кдл и тоже перезалейте . 3 года 11 месяцев назад Ахтямов Михаил Владимирович 197Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Во первых в режиме програмирования пульт ни кого не опрашивает, он находится в спящем режиме, опрашиваете Вы с помощю UPRog. Если UPROG не видит КДЛ то тогда подключитесь напрямую через преобр. RS 485. 3 года 11 месяцев назад Рожнев Андрей Анатольевич 4Ляяя! Такие подвиги. Да с пульта отключить реле, и в рабочий день разбираться.
– Леготин В В 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Могу пофантазировать! Было пару раз, но только с кпб. и СП1. При сработке, исполнительные устройства мгновенно берут на себя весь резерв питания, а вот на кдл питания не остается и она уходит с линии опроса. И соответсвенно, что бы сбросить пожар нам необходимо перезагрузить кдл по питанию. 3 года 11 месяцев назад Nazarkin Sergey 42Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И закончилось ли вообще...? 3 года 11 месяцев назад Мовчаренко Тарас Владимирович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4803 раза
3 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Мовчаренко Тарас Владимирович
Первичный совет - читать (по возможности) инструкции на пульты (2.хх/3.хх/4.хх).
Впрочем, как всегда (часто), нет уточнения (ТС) версий.
У 3.хх/4.хх (которые = Х.12), всё просто (проверено на стенде).
После ПОЖАР/ПОЖАР2 и при потере ИП (который ДИП-34), зайти по паролю (уточняю - пароль раздела, а не 1234 или т.п.), выбрать «сброс», потом «обновить». ПОЖАР/ПОЖАР2 заменится на «неисправность».
В принципе проверено почти все варианты
(ДИП-34, ДИП-34 + ДИП-34, ИПР).
Если КДЛ неадекватно реагирует, можно командой «сброс» по прибору (через меню программирования), выполнить «инициализацию».
Если кому интересно на стр 82 есть упоминание («С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.27 от 13.08.2020).
PS. По этому вопросу, ещё несколько лет назад был аналогичный тест на малом объекте, со 2.хх версией, во время пуско-наладки, и там как раз то же был проверен данный вариант.
– Карпов Дмитрий 3 года 11 месяцев назад
#ссылка