Здравствуйте.При подключении к Рупор-300 одного речевого оповещателя ОПР -С006.1 проводом сечения 1мм. звук отличный. Подключаю второй оповещатель согласно схеме ,звук начинает плавать("квакать"). 3 года 10 месяцев назад Ловков Андрей Анатольевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! Динамики ОПР -С006.1 предназначены для низковольтных систем. К Рупору-300 их подключать нельзя! 3 года 10 месяцев назад Турченков Сергей Геннадьевич 24Опять или в проекте, или в поставке единичку пропустили, ТС требовался ОПР С106.1
– Леготин В В 3 года 10 месяцев назад Понятно(( .Было закупленно и установленно 66 оповещателей.Как можно с меньшими вложениями исправить ситуацию?
– Ловков Андрей Анатольевич 3 года 10 месяцев назад Меняйте Рупор-300 на обычный Рупор. Если 300-ый динамики не выплюнул, то вам повезло. Ну или все динамики меняйте. Больше тут ничего не посоветуешь. Правда Рупор придётся ставить не один, у него по моему 20Вт всего на выходе. А у вас динамики на 6 Вт.
– Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 10 месяцев назад Добрый день!
Только полной заменой на ОПР-С106.1. Других вариантов нет. Если только Вы сможете где то закупить нужное количество нужных трансформаторов и установить их в эти оповещатели. – Смирнов Андрей Валерьевич 3 года 10 месяцев назад Если рассматривать вариант Константина Вячеславовича, тогда можно Рупор-300 (если он один в системе) заменить на Рупор исп.03 с нужным количеством Рупор-БР (один Рупор исп.03 имеет мощность до 60 Вт и каждый БР еще до 60 Вт).
– Смирнов Андрей Валерьевич 3 года 10 месяцев назад А вот тут уверяют, что не более 40 Вт:
https://bolid.ru/production/orion/sound-notice/rupor_03.html#characteristics – Леготин В В 3 года 10 месяцев назад Вы правы. Давно не читал характеристики.
– Смирнов Андрей Валерьевич 3 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все спасибо 3 года 10 месяцев назад Ловков Андрей Анатольевич 4Сразу обратите внимание на такой нюанс. Суммарная мощность громкоговорителей у вас составляет 66х6=396 Вт, максимальная выходная Рупора =300 Вт, в 106-х предусмотрена возможность снижения мощности. Соответственно звукового давления. В проекте это должно быть обязательно указано. Если у вас два или более Рупора, то это не актуально.
– Леготин В В 3 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4461 раз
3 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Лошкарев Андрей Викторович 3 года 10 месяцев назад
#ссылка