Приветсвую!
(Пересыпная станция угля) 1-й кдл (Спектроны,ЗОВы,табло ВЫХОД,УДП,ИПР все взрывозащищ.)т.е. сигнализация с выдачей сигнала на запуск пожаротушения; 2-й кдл ( СП исп02,АР2,АР8) АРки отвечают за положение запорной арматуры в контейнере пожаротушения , тушение вкл, выкл, несиправности и т.п. Прикрепляю файл к Мке,если кто может гляньте,все ли верно . Вопрос по большей части касается реле,нужно ли сценарии писать или программ управления будет достаточно?

3 года 3 месяца назад

avatar
 Прикрепляю файл к Мке,если кто может гляньте,все ли верно

А где и что глянуть ?  Ссылки вроде бы нет  Конечно возможно ,что я опоздал и вопрос уже решился,но...
Но ,собственно ...Это и дело не совсем нужное...( а иногда и вредное)
Смотреть "чужие конфиги" и давать  "свои заключения" по этим конфигам.  Есть Проект,   есть "тех.задание"   
Вот и "рисуйте конфиги" на основании того,что есть в Проете.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

приветствую,приношу извинения.Не удалось прикрепить или проглядел.https://yadi.sk/d/bs6dM1YcikC4rA

Zakrevsky Anton 3 года 3 месяца назад

Ни фига себе...."гляньте"..! Тут приборов в "дереве"  под 80 штук. Если досконально разбираться-то пол-дня уйдёт.
Но на первый взгляд  вроде бы работать должно.
Раз сделали по  "привязке"- то пробуйте так...Релюшки управляются просто-тут можно и без сценариев обойтись.
"Закатывайте" конфигу и пробуйте. Что не "пойдёт"-  то  "допилите".на месте.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

И это еще не все)))

Zakrevsky Anton 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо буду пробовать , если какие то мысли будут выкладывайте ,пожалуйста.Постараюсь результатами своими тоже делится!

3 года 3 месяца назад

avatar
Да видно, что конфигурация не доделана. Уровень доступа создан, а пароль не задан. Вы как управлять планировали?

Колобов Сергей Владимирович 3 года 3 месяца назад

на удп придется писать сценарий управления при их активации реле не отработают в разрешающих условиях состояния  не охранные удп активировано или в исходном состоянии про это не забудте

Ахтямов Михаил Владимирович 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3318 раз

ЗАДАН

3 года 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.