Здравствуйте, сп4/220 управляет клапаном дымоудаления. Всё работает,но на би индикация клапана всегда показывает неисправность, на пульте насчёт сп написано "КЗ шс", кв и выходы в норме, выход на кнопку тест выдает 0В. На подключение резисторов никак не реагирует, с кнопки не управляется. Подскажите к чему относится этот "кз шс"? 3 года 11 месяцев назад Иванов Иван Иванович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"КЗ ШС" по первому адресу С2000-СП4 - это короткое замыкание по шлейфу кнопки "тест". Для проверки работоспособности блока можно подключить вместо проводов и кнопки на клеммы "Тест" резистор 8К2. Если с блоком все впорядке, то событие о КЗ должно уйти, тогда надо проверять соединительные провода до кнопки, саму кнопку, правильность схемы подключения и не "битые" ли резисторы. 3 года 11 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Так вроде бы с резюками уже что-то "мудрили"
Есть ,конечно вариант ( возможно что КЗ идёт по КВ1 и/или КВ2)-то там (в СП4) есть джамперная перемычка. Если не изменяет память-то "замкнув" контакты 1 и 2 мы отключим контроль КВ на "обрыв и КЗ" Или я не прав ? И еще такой вопрос. Если сделать управление СП4 с кнопки БКИ, то обязательно ли ставить кнопку "Тест" ещё и внепосредственной близости от СП4 ? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад На клеммниках тест отсутствует питание вообще,это нормально? Или неисправность самой сп? Остальные клеммники и выходы показывают напряжение исправно,кз и обрывов нет
– Иванов Иван Иванович 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2622 раза
3 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.