День добрый уважаемые, при наладке системы охраны столкнулись с такой проблемой:
есть контроллер доступа С2000-2, к нему привязан считыватель СЧИТ-АГРГ-50, шлейфы подключены к Сигнал-20П, управляет всем этим С2000М, идентификаторы прописаны в нем. При полной перезагрузке системы все хорошо работает - взятие\снятие с охраны с помощью карт, снятие с тревоги, всё отрабатывает нормально. Как только минут 20-30 постоит на взятом режиме, перестает считывать карты, приходится через тревогу проходить на объект и снимать шлейфы через пульт. Что бы снова снять\поставить нужно опять перезагрузить систему, и всё повторяется заново, причем изначально (где то неделю назад) таких проблем не было, проверяли в течении 2-х дней, всё нормально отрабатывало.
Возможно кто-то сталкивался с такой неприятностью?

2 года назад

avatar
Одной из причин может быть зависание считывателя. Какие у Вас применены? (не внимателен)

Налетов Константин 2 года назад

"Полная перезагрузка системы" это что?

Баулин Владимир Александрович 2 года назад

снимаем полностью напряжение, потом опять включаем

Казаков Андрей 2 года назад

Попробуйте только считыватель отключать.
У него ничего нового в работе при зависании не появляется? 

Андрей, Ростов на Дону 2 года назад

какие-то мутные они, даже гугль про них ничего интересного не говорит. Считка такая одна? поменять местами или подключить на вторые клеммы?
Попробуйте только считыватель отключать.

а потом приколхозить рядом "костыль" в виде кнопки без фиксации, сбрасывающей питание))

Волков Андрей 2 года назад

да одна, на вторые клеммы не подключали, попробуем конечно, но мне кажется это вряд ли поможет

Казаков Андрей 2 года назад

На кармане нет другого считывателя? Если формат ТМ, то можно в параллель просто повесить контакты и таблеткой ТМ проверить, работает ли система дальше, контроллер, связь, пульт.

Андрей, Ростов на Дону 2 года назад

Считыватели  интересные прочитал на них инструкцию , там написано   В тех случаях, когда два считывателя должны быть установлены на тонкую (меньше 20 см) стену, с
противоположных сторон необходимо использовать синхронизацию считывателей. При использовании
синхронизации считыватели работают поочередно («Главный» приостанавливает работу «Ведомого» на время
своей работы по поиску карточки). Такое включение позволяет уменьшить расстояние между считывателями до
минимума, определяемого дальностью считывания идентификатора (брелока или карточки) – ключ не должен
считываться считывателем, установленным на противоположной стороне стены. Считыватели поставляются с
включенным режимом «Главный», для перевода считывателя в режим «Ведомый» необходимо перерезать Белую
перемычку. попробуйте может это Ваш случай вот и получается чть один другой блокирует

Ахтямов Михаил Владимирович 2 года назад

Схема включения синхронизации считывателей СЧИТ-АГРГ-50
Порядок монтажа
1 Определите место установки считывателя. Считыватели рекомендуется устанавливать не ближе 20 см друг от
друга или использовать провод «Синхронизация считывателей (SYNC)».
2 Произведите разметку отверстий для крепления считывателя и проводки кабеля. Воспользуйтесь прилагаемым
шаблоном.
3 При установке двух считывателей на тонкую стену: соедините провода «Общий провод (GND) – Черный» обоих
считывателей, а также соедините провода «Синхронизация считывателей (SYNC) – Коричневый» обоих
считывателей.
4 При установке двух считывателей на тонкую стену: ТОЛЬКО НА ОДНОМ (любом) считывателе перережьте Белую
перемычку «Синхронизация считывателей».
5 Выберите формат выходных данных, при необходимости перережьте перемычки (см. таблицу «Назначение
перемычек»).
6 Выберите необходимую полярность управляющих сигналов, при необходимости перережьте Черную
перемычку.
7 Проложите кабель, закрепите его и произведите необходимые подключения.
8 Проверьте правильность монтажа и установки перемычек и закрепите считыватель в выбранном месте при
помощи саморезов.
9 Подайте питание на считыватель.
10 После полной проверки работоспособности считывателя установите декоративные заглушки в отверстия для
крепежных винтов. вот такие они умные эти считки

Ахтямов Михаил Владимирович 2 года назад

считыватель один

Казаков Андрей 2 года назад

Много лет назад ставил ооочень похожие считыватели (корпус, настройка, хар-ки, подключение всё один в один). Те считки работаю до сих пор без нареканий. А Ваши не на улице стоят?

Налетов Константин 2 года назад

да на улице

Казаков Андрей 2 года назад

Замерзают наверное. Какая у Вас температура воздуха сейчас?
Они заявлены на -50 гр С, если предположение с замерзанием подтвердится, то считку по гарантии сдавайте на замену или в ремонт.

Налетов Константин 2 года назад

-32 сейчас

Казаков Андрей 2 года назад

Делаю ставку на замерзание!
На время эксперимента поставьте считыватель ТМ. Проблемный считыватель к себе на стол и каждые 30 минут проверка работы на стенде.
Пример стенда!


P.S. Это не мой стол!

Налетов Константин 2 года назад

Это стол неопытного. У опытного три таких стола. 

Иванов Андрей Львович 2 года назад

Да какое замерзание. У меня на одном из объектов такакя то хрень:

https://bolid.ru/production/orion/access-controller/s2000-proxy_h.html

Раз в две недели виснет в тепле на триподе. Охране кнопку на сброс питания поставили.

Леготин В В 2 года назад

Стенд офигенный )))))))))

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года назад

Раз в две недели виснет в тепле на триподе

ну вы сравнили хрень от известного производителя с неизвестным 

Волков Андрей 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1777 раз

ЗАДАН

2 года назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.