партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЭгида-3

Эксплуатация » Эгида-3

Здравствуйте, использую уо-4с в атновном режиме(шлейфы в пожарном режиме)  и протокол смс-эгида 3,так вот столкнулся с такой проблемой,на рабочем месте оператора то отобржается постановка раздела после пожара,то не отображается,либо же не по всем шлейфам,в фильтрах событий в уо-4с события постановки,снятия разрешены,отправка событий разрешена по каждому шс, в эгиде все настроено как пожарные шлейфы но либо извещения не приходят,либо что-то ещё

3 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Пожарные ШС на УО-4С являются 24х часовыми и по факту не снимаются и не ставятся на охрану , при перевзятии шлейфов происходит их сброс. В зависмости от версии УО-4С он мог в каких-то случаях формировать событие, а в каких-то нет. Посмотреть приходят ли сообщения или нет вы можете в отдалочном окне модуля УО-4С.  Также могу посоветовать установить в Эгида-3 для входов УО-4С тип зоны - 24х часовая.

3 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2648 раз

ЗАДАН

3 года 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.