партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияс-2000-2 и proxy3000

Эксплуатация » с-2000-2 и proxy3000

Добрый день, работаем с системой Арм Орион. Приборы версии 1.20. Есть множество дверей на вход\выход. У одной из них считыватель внутри комнаты (на выход) нормально срабатывает с зелёным цветом, при подносе проксимити карты, но замок при этом не разблокирывается и дверь изнутри не открывается. При этом если поднести карту к считывателю снаружи, то всё работает нормально
yaroslav.vinokurov@ktkprom.com.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Если внутри считыватель моргает и пищит как положено, но дверь не открывается - то вариантов остаётся мало, скорее всего проблемы в контроллере, либо логические, скажем, прибор переведён из режима "одна дверь на вход-выход" в режим "две двери", либо второе реле было подключено к первому проводом и выгорело/отвалился провод

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Посмотрите в настройках прибора. 
Карты/ключи возможно уровень стоит только на выход, а не на вход/выход, либо к считывателю привязано реле другого прибора, запрет на проход если шс на охране или , что то подобное
 

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, почему-то в упроге стоял не тот режим. Благодарю.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3743 раза

ЗАДАН

9 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.