партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАРМ Орион про

Инсталляция, монтаж » АРМ Орион про

Установили АРМ Орион про. Все работает, сигналы все видно. Нарисовано несколько зданий. Как сделать , чтобы в оперативной задаче при срабатывание пожарного извещателя на экране появлялось здание, где сработал извещатель. То есть к примеру у нас в оперативной задаче открыто окно здания 1 и если сработает датчик в здание 2 окно не перескакивает на окно здания 2, а так же остается на экране окно со зданием 1. Но если я нажму на здание 2 мышкой , то там все сработки отображены и идет сигнал

3 года 11 месяцев назад

avatar
Нарисовано несколько зданий.

Где нарисованы? Где нарисовано здание 1? Где нарисовано здание 2? Каждое здание должно быть нарисовано на отдельной вкладке (на отдельном плане)
То есть к примеру у нас в оперативной задаче открыто окно здания 1

Окно - это как дверь, только через дверь ходят к жене, а через окно к любовнице. Что вы имеете в виду под открытым окном здания? Что у вас в здании кто-то открыл окно? Или про окно Windows? Или ещё про что-нибудь третье? В Орионе лучше говорить про вкладки (планы). Просто во избежания путаницы.  
окно не перескакивает на окно

У Эллочки в лексиконе было тридцать слов
если сработает датчик в здание 2 окно не перескакивает на окно здания 2, а так же остается на экране окно со зданием 1

У меня нет самых новых версий Ориона, а в самых старых и в средних принудительно открывается вкладка со сработавшим датчиком. Если даже один раздел нарисован на двух вкладках, то открывается вкладка, где нарисован сработавший датчик. 



 

Иванов Андрей Львович 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Не так выразился. Окно -это вкладка. То есть не окно здания, а вкладка здания. Да вот я когда тренировался наОрион про тоже всегда принудительно открывлась вкладка со сработавшим датчиком. А рабочую установил напарник и там этого перескока на вкладку со сработавшим датчиком нету

3 года 11 месяцев назад

avatar
Тогда может сработать методика, которой научил меня великий учитель во дворце пионеров. Методично и аккуратно перепроверь всё. 

Иванов Андрей Львович 3 года 11 месяцев назад

Тогда может сработать методика, которой научил меня великий учитель во дворце пионеров. Методично и аккуратно перепроверь всё

Учитель был   пенсионер. У него времени было много.
Зачем  проверять всё ? Нужно проверять только то,что  нужно.
Так где это   проверять ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад

может быть включить в АБД, в настройках рабочего места - Обрабатывать тревоги и Удалённые тревоги тоже

Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад

«…рабочую установил напарник и там этого перескока на вкладку со сработавшим датчиком нету»
  Стариков Владимир Геннадьевич 

Стр 18 (…\DOC\006 - АБД Орион Про.pdf):
Обрабатывать тревоги  - «Да» / «Нет» -                    Значение по умолчанию: «Да».

Обрабатывать удаленные тревоги - «Да» / «Нет» - Значение по умолчанию: «Да».

Если функционал необходим, зачем изменил (в конкретном случае)?
 

Карпов Дмитрий 3 года 10 месяцев назад

все получилось, спс

Стариков Владимир Геннадьевич 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2667 раз

ЗАДАН

3 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.