партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Ложные срабатывания по тепловым датчикам пожарной сигнализации

Курилка (просто трёп) » Ложные срабатывания по тепловым датчикам пожарной сигнализации

Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему со сработкой по тепловым датчикам пожарной сигнализации.
После сработки шлейфа  и снятия его с охраны, он ставится без проблем, а сработать может любой их тепловых шлейфов.

3 года 3 месяца назад

avatar
А что за извещатели ?
Либо извещатели "желают лучшего",либо в самом деле на объекте для них  "горячевато".
Остаётся не много.
Узнать в каком месте и по какой причине ИП  срабатывают.  И принять меры.
Если ИП не оснащён светодиодом-то найти ,конечно сложнее.  Но тогда  "ищите участками".
Будете искать-найдёте.
И последнее. Если в тех   "тепловых ШС" есть ИПР-И,то меняйте ИПР-И сразу.Скорее всего ,что дело в них.Что могу предложить ?
ИПР 3 СУ. Не прогадаете.
Всё написанное выше-это результат  "проб и ошибок"+ многолетнего опыта. "Ложняками" в тепловых ШС"  Вы никого не удивите.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

ааааа, а знаете ли вы что если дунуть на С2000-ИП из фена градусов эдак 500 он уйдет не в пожар а в неисправность:)

Теперь по теме. Хотябы укажите какие извещатели установлены, все экстрасенсы сейчас заняты.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Прям мимо "Пожара"? Ммм, красота.
Похоже на ИПДЛ, подключенного по одному шлейфу.

Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад

 Хотябы укажите какие извещатели установлены, все экстрасенсы сейчас заняты.

И в ближайшие выходные будут тоже  заняты. Тем более,что и проблема не так велика-  Если уверены,что дело в ИП-то пишите сразу на завод-производитель.
Это я к тому ,что если ИП- это "супер-пупер -конструксьён" и имеет на своём "борту  "персональный компьютер-то читать Паспорт на ИП( состоящий из 40-50 страниц) вряд ли у кого есть желание.

Похоже на ИПДЛ, подключенного по одному шлейфу.

Стыдитесь,коллега. Это недостойно даже "начинающего экстрасенса". Ибо ИПДЛ-ы   никогда не были..."тепловыми".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Не-не, я про фокус с выходом в Неисправность мимо Пожара.

Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад

Так мы даже не ведаем , "на замыкание" или "размыкание"  подобные изделия.
Может провод "до голых жил" раскрошился.
Может контакты на ИП  "окислились" или вообще  отпали.
Вариантов "Неисправностей" тоже не мало. Тут ответ ( повторюсь)  один- это поверяйте всё.
"Высиживание с компьютером на одном месте"- тут точно не поможет.
Не понятно только то ,что у человека сложилось мнение,что "тепловики" не "ложнят". В ПС "ложнить" может всё.и в любой момент.
Даже та сигнализация может " ложнить",которой пока ещё нет. Тем более та,которой уже  практически нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Артур, я просто поделился своим наблюдением, без привязки к вопросу ТС, не было подходящей темы а свою лениво было создавать:). Обнаружили случайно, фен с электронной регулировкой, в полумраке техник не обратил внимания какая температура на дисплее.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

Извещатели стоят в квартирах в многовкартиром  доме (17этажей 3подьезда), а что касается модели извещателей пока сказать не могу их к сожалению нет на руках. Как доберусь до этого дома обязательно гляну модельку извещателя и напишу.

3 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артур Николаевич  ну во всех квартирах провод не мог осыпаться, а сработки происходят хаотично.

3 года 3 месяца назад

avatar
Да мне и так всё стало ясно и видно...На расстоянии-но верно...
"Тепловики"---"корзинки"...Дорого-накручено   на дома не ставят.
А то ,что ложнят...? Так это потолки натяжные греют-вот извещатели и срабатывают.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Мля, извиняюсь за свой французский! Он тупо стебётся! Извещатели какие максимальные или дифференциальные, марка, какой прибор, как расключены?

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Дорого-накручено   на дома не ставят.

это где как)) у меня с2000-ип и дип стоят в доме
Так это потолки натяжные греют-вот извещатели и срабатывают.

да там рекомендуемая температура +35С, при +50С полотно уже можно выкидывать.

Волков Андрей 3 года 3 месяца назад

Сигнал 20П СМД  .
Игорь. Это обычное дело. Вряд ли кто  при ремонте квартиры вызывает "обслугу" И переносят "тепловики"   на   потолок.
Они за потолком и остаются.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По поводу потолки нятяжные греют это мысль интересная. А по поводу что на дома не ставят это я не соглашусь. В этой управляшки по Туле примерно 18 многоэтажек и тепловики на всех домах в квартирах стоят.

3 года 3 месяца назад

avatar
Они и должны там в прихожках стоять для запуска вентиляции.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Артур, гадать на кофейной гуще можно до бесконечности:) хочешь получить нормальный ответ , задавай вопрос с нормальными исходными данными.
Как например такой вариант гаданий:
Сигнал-20, тип ШС-4, извещатели самые дешманские, клеммы убогие, подключали жопоруки:) реально? вполне.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Можно,Игорь. Согласен.
Но сам прекрасно про это всё знаю. Удивительно,что ещё что-то срабатывает. Сиренки в квартире сразу отрывают.
Извещатели ?  Так это по мере  желания.
Привыкли люди думать ,что "Пожар будет где угодно-но только не у меня в доме".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Согласись опять-же что тепловой извещатель в правильном пожарном шлейфе, в многоквартирнике не может исключительно ложнить. Должны, нет просто обязаны быть неисправности при обрывах и восстановлениях и их должно быть больше ложняков:).

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Соглашусь. Обязаны.
Но если тип 3. И нет в "корзинке на размыкание" доп резюка-то вот и пожалуйста...
"Обрыв-Восстановление"  Или (допустим)  "Внимание и Пожар"?
Но про это нам не ведамо.Что и как ложнит...Да и ложнит ли вообще ?
Если "тепловик" сработал при превышении температуры-то так ему и суждено работать.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Не, 3-й тип без резюков будет давать обрыв.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Да .Но когда извещатель "остынет"- то  будет "ШС взят". Я же не спорю.
Вот если "Внимание"-то дело другое.
Проверять надо.Что ,где и как сделано.и настроено.
В своих "косяках" никто и никогда не признается. Виноват кто угодно,но  только не   мы.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Проверять надо.Что ,где и как сделано.и настроено

Я собственно о том-же:)

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Игорь Николаевич прав они стоят в квартирах в прихожках по 3 штуки
 

3 года 3 месяца назад

avatar
Про это знают все. Вы хотя бы скажите ,как "протянут " ШС ?
На каждую квартиру отдельно.? Или Все квартиры этажа объединены в !-2 ШС ?
Сколько ИП на одном ШС ?
Если 1 квартита-это 1 ШС. И "сработки" хаотично по разным ШС-то дело только в "человеческом факторе".
А извешатели( как и предполагал)  действительно  "копеечные".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Покурил позвонил человеку он мне сказал какие извещатели тама стоят ИП-103-5/4
 

3 года 3 месяца назад

avatar
Продолжаем гадать:)
​Извещатель максимальный - ложняк сам по себе маловероятен, соответственно наиболее вероятен мой первый предложенный вариант:)
Вам прежде всего нужно понять как сконфигурирован прибор и как собран шлейф, чудеса конечно бывают, но очень, очень редко, в основном причины ложняков банальны. Наверняка не смотря на то что извещателя 3, двойной сработкой там и не пахнет.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Помоему не пахнет двойной сработкой.

Зиновьев Денис владимирович 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

каждый ШС на свою квартиру,  3 извещателя на ШС.  1 прибор Сингал 20п  на 3 этажа, квартирные шлейфа сконфигурированны как пожарные- тепловые.

3 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тепловые ШС срабатывают хотично.

3 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На последнем датчике стоит сопротивление.

3 года 3 месяца назад

avatar
Так небывает, если тип ШС 3, а резистор только в конце при размыкании извещателя должн быт обрыв шлейфа а не пожар, соответственно тип шлейфа у вас 4 т.е охранный, соответственно любой дребезг контактов будет приводить к тревоге.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Тогда не "Обрыв",а "Тревога".
Диалог принимает вид явно "комического характера".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

При типе 3 будет именно обрыв ШС
Ну каков вопрос, такие и ответы:)

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Неужели сложно определить "Обрыв ШС" или"Тревога"?
Либо "Внимание", либо "КЗ ШС". Что-то же происходит с РАЗНЫМИ ШС ?
И  в разное время.И возможно на разных этажах.
И как не странно,что ещё что-то после этого ещё и вновь "берётся"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Там тепловый извещатели включенны парралельно и на конце шлейфа стоит сопротивление

3 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сначало  Внимание а потом Пожар

3 года 3 месяца назад

avatar
В эту игру можно играть бесконечно, пока сам ножками не сходишь и своими глазами не посмотришь как собран хотябы один из срабатывавших шлейфов, сам не считаешь и не посмотришь конфиг прибора и пульта, если есть - ничего не получиться.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад

Тут никакой игры нет.Всё работает "штатно"
Сначала "Внимание"-потом "Пожар". О чём это  говорит ?
То ,что ШС собран правильно. Подключен тоже правильно. Как вариант....
Спрашивайте у "счастливых обладателей квартир"  чем это они таким   "горяченьким" в прихожей занимались ?
Ответы могут быть  шокирующими.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

пока сам ножками не сходишь и своими глазами не посмотришь как собран хотябы один из срабатывавших шлейфов, сам не считаешь и не посмотришь конфиг прибора и пульта, если есть - ничего не получиться.

самое правильное)
но прежде чем идти в квартиру (это же ещё стремянку тащить, а там 99,99% что извещатели уже за потолком зашиты), натравить shleifes на Сигналы, а потом свериться с таблицей сопротивлений ШС из РЭ на Сигнал. Вдруг там резисторы на граничных значениях и малейшее колебание сопротивления - тревога...

Волков Андрей 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я понял

3 года 3 месяца назад

avatar
Хе, если ИП включены параллельно, то они должны быть в исполнении Н.Р и добавочные резисторы, а ШС должен быть тип 1 (дымовой) . Иначе фигня получается.

Леготин В В 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как туда поедем проверим

3 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4122 раза

ЗАДАН

3 года 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.