Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему со сработкой по тепловым датчикам пожарной сигнализации.
После сработки шлейфа  и снятия его с охраны, он ставится без проблем, а сработать может любой их тепловых шлейфов.

11 месяцев 26 дней назад

avatar
А что за извещатели ?
Либо извещатели "желают лучшего",либо в самом деле на объекте для них  "горячевато".
Остаётся не много.
Узнать в каком месте и по какой причине ИП  срабатывают.  И принять меры.
Если ИП не оснащён светодиодом-то найти ,конечно сложнее.  Но тогда  "ищите участками".
Будете искать-найдёте.
И последнее. Если в тех   "тепловых ШС" есть ИПР-И,то меняйте ИПР-И сразу.Скорее всего ,что дело в них.Что могу предложить ?
ИПР 3 СУ. Не прогадаете.
Всё написанное выше-это результат  "проб и ошибок"+ многолетнего опыта. "Ложняками" в тепловых ШС"  Вы никого не удивите.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 26 дней назад

ааааа, а знаете ли вы что если дунуть на С2000-ИП из фена градусов эдак 500 он уйдет не в пожар а в неисправность:)

Теперь по теме. Хотябы укажите какие извещатели установлены, все экстрасенсы сейчас заняты.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Прям мимо "Пожара"? Ммм, красота.
Похоже на ИПДЛ, подключенного по одному шлейфу.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

 Хотябы укажите какие извещатели установлены, все экстрасенсы сейчас заняты.

И в ближайшие выходные будут тоже  заняты. Тем более,что и проблема не так велика-  Если уверены,что дело в ИП-то пишите сразу на завод-производитель.
Это я к тому ,что если ИП- это "супер-пупер -конструксьён" и имеет на своём "борту  "персональный компьютер-то читать Паспорт на ИП( состоящий из 40-50 страниц) вряд ли у кого есть желание.

Похоже на ИПДЛ, подключенного по одному шлейфу.

Стыдитесь,коллега. Это недостойно даже "начинающего экстрасенса". Ибо ИПДЛ-ы   никогда не были..."тепловыми".

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Не-не, я про фокус с выходом в Неисправность мимо Пожара.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Так мы даже не ведаем , "на замыкание" или "размыкание"  подобные изделия.
Может провод "до голых жил" раскрошился.
Может контакты на ИП  "окислились" или вообще  отпали.
Вариантов "Неисправностей" тоже не мало. Тут ответ ( повторюсь)  один- это поверяйте всё.
"Высиживание с компьютером на одном месте"- тут точно не поможет.
Не понятно только то ,что у человека сложилось мнение,что "тепловики" не "ложнят". В ПС "ложнить" может всё.и в любой момент.
Даже та сигнализация может " ложнить",которой пока ещё нет. Тем более та,которой уже  практически нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Артур, я просто поделился своим наблюдением, без привязки к вопросу ТС, не было подходящей темы а свою лениво было создавать:). Обнаружили случайно, фен с электронной регулировкой, в полумраке техник не обратил внимания какая температура на дисплее.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

Извещатели стоят в квартирах в многовкартиром  доме (17этажей 3подьезда), а что касается модели извещателей пока сказать не могу их к сожалению нет на руках. Как доберусь до этого дома обязательно гляну модельку извещателя и напишу.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артур Николаевич  ну во всех квартирах провод не мог осыпаться, а сработки происходят хаотично.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Да мне и так всё стало ясно и видно...На расстоянии-но верно...
"Тепловики"---"корзинки"...Дорого-накручено   на дома не ставят.
А то ,что ложнят...? Так это потолки натяжные греют-вот извещатели и срабатывают.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Мля, извиняюсь за свой французский! Он тупо стебётся! Извещатели какие максимальные или дифференциальные, марка, какой прибор, как расключены?

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Дорого-накручено   на дома не ставят.

это где как)) у меня с2000-ип и дип стоят в доме
Так это потолки натяжные греют-вот извещатели и срабатывают.

да там рекомендуемая температура +35С, при +50С полотно уже можно выкидывать.

Волков Андрей 11 месяцев 23 дня назад

Сигнал 20П СМД  .
Игорь. Это обычное дело. Вряд ли кто  при ремонте квартиры вызывает "обслугу" И переносят "тепловики"   на   потолок.
Они за потолком и остаются.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По поводу потолки нятяжные греют это мысль интересная. А по поводу что на дома не ставят это я не соглашусь. В этой управляшки по Туле примерно 18 многоэтажек и тепловики на всех домах в квартирах стоят.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Они и должны там в прихожках стоять для запуска вентиляции.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Артур, гадать на кофейной гуще можно до бесконечности:) хочешь получить нормальный ответ , задавай вопрос с нормальными исходными данными.
Как например такой вариант гаданий:
Сигнал-20, тип ШС-4, извещатели самые дешманские, клеммы убогие, подключали жопоруки:) реально? вполне.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Можно,Игорь. Согласен.
Но сам прекрасно про это всё знаю. Удивительно,что ещё что-то срабатывает. Сиренки в квартире сразу отрывают.
Извещатели ?  Так это по мере  желания.
Привыкли люди думать ,что "Пожар будет где угодно-но только не у меня в доме".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Согласись опять-же что тепловой извещатель в правильном пожарном шлейфе, в многоквартирнике не может исключительно ложнить. Должны, нет просто обязаны быть неисправности при обрывах и восстановлениях и их должно быть больше ложняков:).

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Соглашусь. Обязаны.
Но если тип 3. И нет в "корзинке на размыкание" доп резюка-то вот и пожалуйста...
"Обрыв-Восстановление"  Или (допустим)  "Внимание и Пожар"?
Но про это нам не ведамо.Что и как ложнит...Да и ложнит ли вообще ?
Если "тепловик" сработал при превышении температуры-то так ему и суждено работать.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Не, 3-й тип без резюков будет давать обрыв.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Да .Но когда извещатель "остынет"- то  будет "ШС взят". Я же не спорю.
Вот если "Внимание"-то дело другое.
Проверять надо.Что ,где и как сделано.и настроено.
В своих "косяках" никто и никогда не признается. Виноват кто угодно,но  только не   мы.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Проверять надо.Что ,где и как сделано.и настроено

Я собственно о том-же:)

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Игорь Николаевич прав они стоят в квартирах в прихожках по 3 штуки
 

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Про это знают все. Вы хотя бы скажите ,как "протянут " ШС ?
На каждую квартиру отдельно.? Или Все квартиры этажа объединены в !-2 ШС ?
Сколько ИП на одном ШС ?
Если 1 квартита-это 1 ШС. И "сработки" хаотично по разным ШС-то дело только в "человеческом факторе".
А извешатели( как и предполагал)  действительно  "копеечные".

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Покурил позвонил человеку он мне сказал какие извещатели тама стоят ИП-103-5/4
 

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Продолжаем гадать:)
​Извещатель максимальный - ложняк сам по себе маловероятен, соответственно наиболее вероятен мой первый предложенный вариант:)
Вам прежде всего нужно понять как сконфигурирован прибор и как собран шлейф, чудеса конечно бывают, но очень, очень редко, в основном причины ложняков банальны. Наверняка не смотря на то что извещателя 3, двойной сработкой там и не пахнет.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Помоему не пахнет двойной сработкой.

Зиновьев Денис владимирович 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

каждый ШС на свою квартиру,  3 извещателя на ШС.  1 прибор Сингал 20п  на 3 этажа, квартирные шлейфа сконфигурированны как пожарные- тепловые.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тепловые ШС срабатывают хотично.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На последнем датчике стоит сопротивление.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Так небывает, если тип ШС 3, а резистор только в конце при размыкании извещателя должн быт обрыв шлейфа а не пожар, соответственно тип шлейфа у вас 4 т.е охранный, соответственно любой дребезг контактов будет приводить к тревоге.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Тогда не "Обрыв",а "Тревога".
Диалог принимает вид явно "комического характера".

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

При типе 3 будет именно обрыв ШС
Ну каков вопрос, такие и ответы:)

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Неужели сложно определить "Обрыв ШС" или"Тревога"?
Либо "Внимание", либо "КЗ ШС". Что-то же происходит с РАЗНЫМИ ШС ?
И  в разное время.И возможно на разных этажах.
И как не странно,что ещё что-то после этого ещё и вновь "берётся"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Там тепловый извещатели включенны парралельно и на конце шлейфа стоит сопротивление

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сначало  Внимание а потом Пожар

11 месяцев 23 дня назад

avatar
В эту игру можно играть бесконечно, пока сам ножками не сходишь и своими глазами не посмотришь как собран хотябы один из срабатывавших шлейфов, сам не считаешь и не посмотришь конфиг прибора и пульта, если есть - ничего не получиться.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

Тут никакой игры нет.Всё работает "штатно"
Сначала "Внимание"-потом "Пожар". О чём это  говорит ?
То ,что ШС собран правильно. Подключен тоже правильно. Как вариант....
Спрашивайте у "счастливых обладателей квартир"  чем это они таким   "горяченьким" в прихожей занимались ?
Ответы могут быть  шокирующими.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

пока сам ножками не сходишь и своими глазами не посмотришь как собран хотябы один из срабатывавших шлейфов, сам не считаешь и не посмотришь конфиг прибора и пульта, если есть - ничего не получиться.

самое правильное)
но прежде чем идти в квартиру (это же ещё стремянку тащить, а там 99,99% что извещатели уже за потолком зашиты), натравить shleifes на Сигналы, а потом свериться с таблицей сопротивлений ШС из РЭ на Сигнал. Вдруг там резисторы на граничных значениях и малейшее колебание сопротивления - тревога...

Волков Андрей 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я понял

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Хе, если ИП включены параллельно, то они должны быть в исполнении Н.Р и добавочные резисторы, а ШС должен быть тип 1 (дымовой) . Иначе фигня получается.

Леготин В В 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как туда поедем проверим

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1673 раза

ЗАДАН

11 месяцев 26 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.