Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему со сработкой по тепловым датчикам пожарной сигнализации. 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14ааааа, а знаете ли вы что если дунуть на С2000-ИП из фена градусов эдак 500 он уйдет не в пожар а в неисправность:)
Теперь по теме. Хотябы укажите какие извещатели установлены, все экстрасенсы сейчас заняты. – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Прям мимо "Пожара"? Ммм, красота.
Похоже на ИПДЛ, подключенного по одному шлейфу. – Королёв Евгений Владимирович 4 года 1 месяц назад Хотябы укажите какие извещатели установлены, все экстрасенсы сейчас заняты.
И в ближайшие выходные будут тоже заняты. Тем более,что и проблема не так велика- Если уверены,что дело в ИП-то пишите сразу на завод-производитель. Это я к тому ,что если ИП- это "супер-пупер -конструксьён" и имеет на своём "борту "персональный компьютер-то читать Паспорт на ИП( состоящий из 40-50 страниц) вряд ли у кого есть желание. Похоже на ИПДЛ, подключенного по одному шлейфу. Стыдитесь,коллега. Это недостойно даже "начинающего экстрасенса". Ибо ИПДЛ-ы никогда не были..."тепловыми". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Не-не, я про фокус с выходом в Неисправность мимо Пожара.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 1 месяц назад Так мы даже не ведаем , "на замыкание" или "размыкание" подобные изделия.
Может провод "до голых жил" раскрошился. Может контакты на ИП "окислились" или вообще отпали. Вариантов "Неисправностей" тоже не мало. Тут ответ ( повторюсь) один- это поверяйте всё. "Высиживание с компьютером на одном месте"- тут точно не поможет. Не понятно только то ,что у человека сложилось мнение,что "тепловики" не "ложнят". В ПС "ложнить" может всё.и в любой момент. Даже та сигнализация может " ложнить",которой пока ещё нет. Тем более та,которой уже практически нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Артур, я просто поделился своим наблюдением, без привязки к вопросу ТС, не было подходящей темы а свою лениво было создавать:). Обнаружили случайно, фен с электронной регулировкой, в полумраке техник не обратил внимания какая температура на дисплее.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Извещатели стоят в квартирах в многовкартиром доме (17этажей 3подьезда), а что касается модели извещателей пока сказать не могу их к сожалению нет на руках. Как доберусь до этого дома обязательно гляну модельку извещателя и напишу. 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур Николаевич ну во всех квартирах провод не мог осыпаться, а сработки происходят хаотично. 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Да мне и так всё стало ясно и видно...На расстоянии-но верно...
"Тепловики"---"корзинки"...Дорого-накручено на дома не ставят. А то ,что ложнят...? Так это потолки натяжные греют-вот извещатели и срабатывают. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Мля, извиняюсь за свой французский! Он тупо стебётся! Извещатели какие максимальные или дифференциальные, марка, какой прибор, как расключены?
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Дорого-накручено на дома не ставят. это где как)) у меня с2000-ип и дип стоят в доме Так это потолки натяжные греют-вот извещатели и срабатывают. да там рекомендуемая температура +35С, при +50С полотно уже можно выкидывать. – Волков Андрей 4 года 1 месяц назад Сигнал 20П СМД .
Игорь. Это обычное дело. Вряд ли кто при ремонте квартиры вызывает "обслугу" И переносят "тепловики" на потолок. Они за потолком и остаются. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По поводу потолки нятяжные греют это мысль интересная. А по поводу что на дома не ставят это я не соглашусь. В этой управляшки по Туле примерно 18 многоэтажек и тепловики на всех домах в квартирах стоят. 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Они и должны там в прихожках стоять для запуска вентиляции.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Артур, гадать на кофейной гуще можно до бесконечности:) хочешь получить нормальный ответ , задавай вопрос с нормальными исходными данными.
Как например такой вариант гаданий: Сигнал-20, тип ШС-4, извещатели самые дешманские, клеммы убогие, подключали жопоруки:) реально? вполне. – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Можно,Игорь. Согласен.
Но сам прекрасно про это всё знаю. Удивительно,что ещё что-то срабатывает. Сиренки в квартире сразу отрывают. Извещатели ? Так это по мере желания. Привыкли люди думать ,что "Пожар будет где угодно-но только не у меня в доме". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Согласись опять-же что тепловой извещатель в правильном пожарном шлейфе, в многоквартирнике не может исключительно ложнить. Должны, нет просто обязаны быть неисправности при обрывах и восстановлениях и их должно быть больше ложняков:).
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Соглашусь. Обязаны.
Но если тип 3. И нет в "корзинке на размыкание" доп резюка-то вот и пожалуйста... "Обрыв-Восстановление" Или (допустим) "Внимание и Пожар"? Но про это нам не ведамо.Что и как ложнит...Да и ложнит ли вообще ? Если "тепловик" сработал при превышении температуры-то так ему и суждено работать. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Не, 3-й тип без резюков будет давать обрыв.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Да .Но когда извещатель "остынет"- то будет "ШС взят". Я же не спорю.
Вот если "Внимание"-то дело другое. Проверять надо.Что ,где и как сделано.и настроено. В своих "косяках" никто и никогда не признается. Виноват кто угодно,но только не мы. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Проверять надо.Что ,где и как сделано.и настроено Я собственно о том-же:) – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Игорь Николаевич прав они стоят в квартирах в прихожках по 3 штуки 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Про это знают все. Вы хотя бы скажите ,как "протянут " ШС ?
На каждую квартиру отдельно.? Или Все квартиры этажа объединены в !-2 ШС ? Сколько ИП на одном ШС ? Если 1 квартита-это 1 ШС. И "сработки" хаотично по разным ШС-то дело только в "человеческом факторе". А извешатели( как и предполагал) действительно "копеечные". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Покурил позвонил человеку он мне сказал какие извещатели тама стоят ИП-103-5/4 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Продолжаем гадать:)
Извещатель максимальный - ложняк сам по себе маловероятен, соответственно наиболее вероятен мой первый предложенный вариант:) Вам прежде всего нужно понять как сконфигурирован прибор и как собран шлейф, чудеса конечно бывают, но очень, очень редко, в основном причины ложняков банальны. Наверняка не смотря на то что извещателя 3, двойной сработкой там и не пахнет. – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
каждый ШС на свою квартиру, 3 извещателя на ШС. 1 прибор Сингал 20п на 3 этажа, квартирные шлейфа сконфигурированны как пожарные- тепловые. 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тепловые ШС срабатывают хотично. 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На последнем датчике стоит сопротивление. 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Так небывает, если тип ШС 3, а резистор только в конце при размыкании извещателя должн быт обрыв шлейфа а не пожар, соответственно тип шлейфа у вас 4 т.е охранный, соответственно любой дребезг контактов будет приводить к тревоге.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Тогда не "Обрыв",а "Тревога".
Диалог принимает вид явно "комического характера". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад При типе 3 будет именно обрыв ШС
Ну каков вопрос, такие и ответы:) – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Неужели сложно определить "Обрыв ШС" или"Тревога"?
Либо "Внимание", либо "КЗ ШС". Что-то же происходит с РАЗНЫМИ ШС ? И в разное время.И возможно на разных этажах. И как не странно,что ещё что-то после этого ещё и вновь "берётся" – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Там тепловый извещатели включенны парралельно и на конце шлейфа стоит сопротивление 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сначало Внимание а потом Пожар 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14В эту игру можно играть бесконечно, пока сам ножками не сходишь и своими глазами не посмотришь как собран хотябы один из срабатывавших шлейфов, сам не считаешь и не посмотришь конфиг прибора и пульта, если есть - ничего не получиться.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад Тут никакой игры нет.Всё работает "штатно"
Сначала "Внимание"-потом "Пожар". О чём это говорит ? То ,что ШС собран правильно. Подключен тоже правильно. Как вариант.... Спрашивайте у "счастливых обладателей квартир" чем это они таким "горяченьким" в прихожей занимались ? Ответы могут быть шокирующими. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад пока сам ножками не сходишь и своими глазами не посмотришь как собран хотябы один из срабатывавших шлейфов, сам не считаешь и не посмотришь конфиг прибора и пульта, если есть - ничего не получиться. самое правильное) но прежде чем идти в квартиру (это же ещё стремянку тащить, а там 99,99% что извещатели уже за потолком зашиты), натравить shleifes на Сигналы, а потом свериться с таблицей сопротивлений ШС из РЭ на Сигнал. Вдруг там резисторы на граничных значениях и малейшее колебание сопротивления - тревога... – Волков Андрей 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я понял 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Хе, если ИП включены параллельно, то они должны быть в исполнении Н.Р и добавочные резисторы, а ШС должен быть тип 1 (дымовой) . Иначе фигня получается.
– Леготин В В 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как туда поедем проверим 4 года 1 месяц назад ![]() Зиновьев Денис владимирович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5222 раза
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Либо извещатели "желают лучшего",либо в самом деле на объекте для них "горячевато".
Остаётся не много.
Узнать в каком месте и по какой причине ИП срабатывают. И принять меры.
Если ИП не оснащён светодиодом-то найти ,конечно сложнее. Но тогда "ищите участками".
Будете искать-найдёте.
И последнее. Если в тех "тепловых ШС" есть ИПР-И,то меняйте ИПР-И сразу.Скорее всего ,что дело в них.Что могу предложить ?
ИПР 3 СУ. Не прогадаете.
Всё написанное выше-это результат "проб и ошибок"+ многолетнего опыта. "Ложняками" в тепловых ШС" Вы никого не удивите.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад
#ссылка