Здравствуйте! В котельной установлены тепловые извещатели ИП 103-4/1-А2 (8 шт.) и ручные извещатели ИПР 3СУ (2 шт.), подключены к прибору С2000-4. По интерфейсу и к пульту С2000-М и к Ориону-ПРО. Тепловые подключены последовательно с ручными извещателями, но без добавочных сопротивлений, в программе как охранные. При сработке выдает сигнал "Тревога проникновения". Установить добавочное сопротивление на каждый датчик нет возможности, т.к. они очень высоко. Возможно ли перепрограммировать извещатели на пожарные, за счет установки доп. сопротивления? Чтобы выходил сигнал "пожар". Каким номиналом нужно сопротивление? В "UpRog" какие сделать настройки?

3 года 2 месяца назад

avatar
в программе как охранные

так и что вы от них хотите, раз выставили как "охранные"?)) выставите "пожарные" будут выдавать пожар. В упроге тоже посмотрите, какие там типы входов у этих ваших охранных-пожарных. Событие то приходит не от сопротивления, а от типа входа.

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

И что это будет? Добавочных резисторов нет? Датчик сработает обрыв прилетит. 

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 2 месяца назад

тьфу блин, точно. Предложение о невозможности поставить добавочные резисторы затёрлось предложением поставить доп.резисторы 

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ну кое что сделать можно. Но это будет ЗЛОСТНЫЙ костыль.
У прибора собираете последовательно два резистора: 4к7 и 8к2, параллельно 8к2 цепляете шлейф, вход прибора программируете как тип 2. Должно заработать. НО обрыв ШС будет прилетать как Пожар, а КЗ вы не увидите никогда. 
Несмотря на то, что указанная схема является ответом на заданный вопрос ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.

3 года 2 месяца назад

avatar
 ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Однако,конечно НЕЛЬЗЯ.
НЕЛЬЗЯ, но МОЖНО   попробовать вот ещё такую "штуку"   Если ИПР стоит в ШС "первый", то "перевязаться в ИПР-е и "тепловики" пустить "лучом". Так хоть от ИПР-а сообщение пойдёт верное.
Верное-не-верное,но так делать тоже НЕЛЬЗЯ.
Если получитмся-то "борода" будет   просто жуткая.Но зато хоть в ИПР-е,а не в приборе.
ЛЬЗЯ-это когда ШС "целиком перевяжете"
"Нет возможности добраться"-  это  не "отмазка".
Раз они  там установлены-то значит кто-то   добирался.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Ну вы блин даёте 

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 2 месяца назад

А собственно в чем смысл допрезисторов на корзинках? Тепловики биметаллик - это не ДИП , ставим на ШС параллельно9.1к, на конце шлейфа тоже 9.1. КЗ - покажет, любой обрыв - пожар. Накой нужна двойная сработка? Корзинку просто так не разогреть. Будет глючить - проблемы ТС. Все равно нормальной индикации нет. Ну или свет вырубить и на потолке высматривать АЛ307...

Леготин В В 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

всем спасибо! будем пробовать

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2034 раза

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.