партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияохранная сигнализация

Эксплуатация » охранная сигнализация

Доброго времени суток. Возникла следующащя ситуация...
Охранная сигнализация на Болиде
Конфигурация: 
С2000М - КДЛ - с2000 ик - с2000 бки. 
Нужно было сделать так, что бы при обрыве ДПЛС выдавался звуковой сигнал тревоги, т.к. на окнах и дверях стоят аналоговые датчики. АР не предусмотрено и технической возвомжности установить нет. 
Для этого было принято решение сделать следующее: 
Взять КПБ, подключить к нему УКВК и к УКВК подключить обычный речевой оповещатель. 
Далее в сценарии управления реле задали разрешающее условие: Обрыв входа, тревога проникновения и раздел взят (на охране). В запрещающем условии: раздел снят. 

Но столкнулись со следующей проблемой. При постановке одного (из 120) разделов на охрану, если у другого раздела (который не стоит на охране) есть потеря связи - срабатывает реле КПБ. 
Отсюда вопрос. Как сделать сценарий так, что бы тревога от обрыва входа срабатывала только на том разделе, который взят на охрану. 

3 года 2 месяца назад

avatar
Ага. Вроде бы понятно. Отсюда вопрос:все разделы сидят в одном шаге? Или разбито по шагам? Почему то кажется что если сделать так:шаг 1:раздел1,со всеми разрешающими и запрещающими. Шаг2-раздел 2. Шаг 3-раздел 3 то всё получится

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 2 месяца назад

И ещё. А не кажется что в разрешающие "раздел взят" это лишнее. Ведь "раздел снят" в запрещающие это как бы и есть раздел взят.

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 2 месяца назад

Федор, спасибо за идею. Все заработало. 
Может еще сможете подсказать как сделать так, что бы КПБ отрабатывало до тех пор, пока не выполниться запрещающее условие? Сейчас если связь с датчиком востанавливается реле КПБ замолкает т.к. разрещающее условие сценария прекращается. 

Заболотный Никита Сергеевич 3 года 2 месяца назад

А как вы аналоговые смк к кдл подключили? Дплс идёт через 100-500 смк?
этот путь явно неправильный. И несколько адресных меток не стоят будующих проблем.

Дмитрий 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2253 раза

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.