Доброго времени суток. Возникла следующащя ситуация...
Охранная сигнализация на Болиде
Конфигурация: 
С2000М - КДЛ - с2000 ик - с2000 бки. 
Нужно было сделать так, что бы при обрыве ДПЛС выдавался звуковой сигнал тревоги, т.к. на окнах и дверях стоят аналоговые датчики. АР не предусмотрено и технической возвомжности установить нет. 
Для этого было принято решение сделать следующее: 
Взять КПБ, подключить к нему УКВК и к УКВК подключить обычный речевой оповещатель. 
Далее в сценарии управления реле задали разрешающее условие: Обрыв входа, тревога проникновения и раздел взят (на охране). В запрещающем условии: раздел снят. 

Но столкнулись со следующей проблемой. При постановке одного (из 120) разделов на охрану, если у другого раздела (который не стоит на охране) есть потеря связи - срабатывает реле КПБ. 
Отсюда вопрос. Как сделать сценарий так, что бы тревога от обрыва входа срабатывала только на том разделе, который взят на охрану. 

3 года 11 месяцев назад

avatar
Ага. Вроде бы понятно. Отсюда вопрос:все разделы сидят в одном шаге? Или разбито по шагам? Почему то кажется что если сделать так:шаг 1:раздел1,со всеми разрешающими и запрещающими. Шаг2-раздел 2. Шаг 3-раздел 3 то всё получится

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 11 месяцев назад

И ещё. А не кажется что в разрешающие "раздел взят" это лишнее. Ведь "раздел снят" в запрещающие это как бы и есть раздел взят.

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 11 месяцев назад

Федор, спасибо за идею. Все заработало. 
Может еще сможете подсказать как сделать так, что бы КПБ отрабатывало до тех пор, пока не выполниться запрещающее условие? Сейчас если связь с датчиком востанавливается реле КПБ замолкает т.к. разрещающее условие сценария прекращается. 

Заболотный Никита Сергеевич 3 года 10 месяцев назад

А как вы аналоговые смк к кдл подключили? Дплс идёт через 100-500 смк?
этот путь явно неправильный. И несколько адресных меток не стоят будующих проблем.

Дмитрий 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2611 раз

ЗАДАН

3 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.