партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСКУД c-2000-2 фантомные карты, доступ отклонен!

Инсталляция, монтаж » СКУД c-2000-2 фантомные карты, доступ отклонен!

Всем доброго времени суток! Занимаюсь монтажом болида уже давно, но с такой проблемой сталкнулся впервые. 
 На старом компьютере установлен орион про и к нему через С-2000-USB подцеплены 9 контроллеров С-2000-2. Обновили компьютер, установили орион про, с новым с 2000-USB и смонтировали еще пару дверей на новый контроллер с 2000-2. тоесть на обьекте стало - 2 компьютера с двумя с 2000-usb, два ориона, на одной системе 9 контроллеров, на другой (новой) системе 1 контроллер. Все работало отлично. Пришло время убрать старый компьютер, и старую систему объединить с новой (сделать слияние баз данных). Все вроде бы прошло успешно как мы думали по началу, все перенеслось, все ключи , все данные, все работает на новом компьютере, НО...! Новый контроллер с 2000-2 (тот что пока был один работал отлично) начал выдавать в оперативную задачу какие то фантомные ключи, которых соответственно у него в доступе не были, в оперативной задачи то и дело высвечивается ключ 8900С00000000001 доступ отклонен, (так же такие ключи - FE00900000000001 , 0500EC00000000001). На деле когда подходишь к контроллеру, считывающие сами нет нет и пищат, как будто не прописанная карта к ним приложилась, пищит то первый то второй считыватель, при чем с рандомным интервалом времени и в произвольном порядке. По началу думали что что то вышло из строя, и начали менять счтитыватели, менять контроллер, даже провода исключали, думали что какая нибудь наводка идет, но нет.. в итоге отключили интерфейс (АВ) и в автономном режиме контроллер перестал выдавать эти не понятные ключи. В чем может быть зарыта проблемма? может кто сталкивался, всю базу данных перекопали, интерфейс к новому прибору проложен последовательно от старого (с2000-2) прибора к новому. Может нужна более детальная информация, спрашивайте, все напишу... Контроллер сбрасывали на заводские настройки, удалили все ключи с него, все равно формирует эти фантомные нулевые ключи...

3 года 2 месяца назад

avatar
а считыватели установлены на металлические площадки?
и в автономном режиме контроллер перестал выдавать эти не понятные ключи

а как определили? если интерфейс откинули

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

Новый контроллер с 2000-2 (тот что пока был один работал отлично) начал выдавать в оперативную задачу какие то фантомные ключи, которых соответственно у него в доступе не были, в оперативной задачи то и дело высвечивается ключ 8900С00000000001 доступ отклонен, (так же такие ключи - FE00900000000001 , 0500EC00000000001)

Ну кто же так объясняет? Объяснять надо так, чтобы не осталось вопросов, А тут сразу несколько
1. Эти сообщения приходят без прикладывания карты? Откуда знаете? Вдруг возле дальнего считывателя кто-то балуется? 
2. А когда прикладываешь законную карту, что происходит? Всегда? 

Иванов Андрей Львович 3 года 2 месяца назад

Ни кто не балуется 100%, без компьютера определяю так, считыватель ведёт себя так же, как будто к нему прикладывают карту. А когда цепляешь интерфейс назад, в оперативную задачу выходит вся накопившаяся в нем информация. Металлический прокладок под считками нет, но я это тоже проверил, цеплял их просто на весу у контроллера, по одному. Все равно даёт эти ложные коды. А когда прикладываешь карту которая есть в памяти, она работает нормально и даёт доступ и информацию в оперативную задачу. 

Иванов Сергей Федорович 3 года 2 месяца назад

Ни кто не балуется 100%, без компьютера определяю так, считыватель ведёт себя так же, как будто к нему прикладывают карту. А когда цепляешь интерфейс назад, в оперативную задачу выходит вся накопившаяся в нем информация. Металлический прокладок под считками нет, но я это тоже проверил, цеплял их просто на весу у контроллера, по одному. Все равно даёт эти ложные коды. А когда прикладываешь карту которая есть в памяти, она работает нормально и даёт доступ и информацию в оперативную задачу. Пока не сделали слияние двух баз все работало нормально. Самое интересное что все старые контроллеры работают без всяких проблем, а именно новый с-2000-2 начал фантомить левые коды 

Иванов Сергей Федорович 3 года 2 месяца назад

какая-то нестыковка
в автономном режиме контроллер перестал выдавать эти не понятные ключи

и
без компьютера определяю так, считыватель ведёт себя так же, как будто к нему прикладывают карту.

кстати, перемычки то на платах расставлены по науке?)

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

У меня такое началсь месяц назад. Только проблема по двум точкам доступа. Причём в этой системе ничего не менялось. Может то-же С 2000-USB надо поменять? Считку менял.Провода прозванивал.
SKUD-ARM-01    09.02.2021 1:32:08    Идентификатор хозоргана    -    -      Считыватель 1, Прибор 12    5/0/12/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 1:32:08    Доступ отклонен    -    Каб. №7, большая перегово    12: Вход  8900C00000000001 Каб. №7, большая перего    5/0/12/1    -    -    -
                                    
SKUD-ARM-01    09.02.2021 2:42:40    Идентификатор хозоргана    -    -      Считыватель 1, Прибор 12    5/0/12/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 2:42:40    Доступ отклонен    -    Каб. №7, большая перегово    12: Вход  8900C00000000001 Каб. №7, большая перего    5/0/12/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 2:46:44    Идентификатор хозоргана    -    -      Считыватель 1, Прибор 12    5/0/12/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 2:46:44    Доступ отклонен    -    Каб. №7, большая перегово    12: Вход  D300A00000000001 Каб. №7, большая перего    5/0/12/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 5:43:41    Идентификатор хозоргана    -    -      Считыватель 1, Прибор 12    5/0/12/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 5:43:41    Доступ отклонен    -    Каб. №7, большая перегово    12: Вход  A600400000000001 Каб. №7, большая перего    5/0/12/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 5:43:42    Подбор кода    -    Каб. №7, большая перегово    12: Вход   Каб. №7, большая перегово    5/0/12/1    0   
SKUD-ARM-01    09.02.2021 12:45:55    Идентификатор хозоргана    -    -      Считыватель 1, Прибор 23    5/0/23/1    -    -    -
SKUD-ARM-01    09.02.2021 12:45:55    Доступ отклонен    -    Дверь между каб. №6-7    23:  3D00000000000001 Дверь между каб. №6-7,  3D00    5/0/23/1    -

Озерецковский Александр Владимирович 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Адреса с2000-2 не совпадают?

3 года 2 месяца назад

avatar
Нет с адресами все в порядке, вышли из ситуации только таким образом, оставили старую систему на старой usb , а новый контроллер подцепили на другой порт через новый с 2000-usb. Пока ошибка ушла, и считыватели больше не  "пищат".. даже не знаю из за чего через один порт, такая ерунда происходит..

Иванов Сергей Федорович 3 года 2 месяца назад

даже не знаю из за чего через один порт, такая ерунда происходит

что-то не в порядке с интерфейсом...

пытался тут в офисе избавиться от трёх ПИшек, которые собирали приборы с трёх направлений, соединил все приходящие интерфейсы, пару месяцев всё стабильно работало, а потом приборы начали сыпаться, отключение кабеля по одному не помогало, только когда все три на разных ПИ всё начинает работать, причём разделили их до меня именно по этой же причине)) подозреваю, что кабель там в плачевном состоянии, да ещё и 0В не объединены, но могу только печально смотреть на провода уходящие в темноту в гипсокартоновые короба, нервно хихикать и мечтать что однажды "всё разрушим и построим заново".

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

Пожалуй, я пару лет чистил провода, снимал перемычки, разделял дубли. В процессе ПИ-шки морочили мозг точно так же. И вот уже целую неделю нет ни одного события (кроме пожара, но это только доказывает исправность). Неужели всё исправилось? 

Иванов Андрей Львович 3 года 2 месяца назад

Полностью исправных систем, как и здоровых людей нет, есть недообследованные.

Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад

Неужели всё исправилось? 

да, можно открыть бутылочку шардоне и отметить, только быстрее, т.к. буквально на днях начнут заканчиваться гарантийные сроки smd-элементов на микросхемах ))

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

Это да, Байдены в системе ведут себя непредсказуемо. Позавчера три СП1 послушно по команде сменили адреса, но команды я подавал четверым, четвёртый со старого адреса вышел и потерялся. 

Иванов Андрей Львович 3 года 2 месяца назад

Так никаких портов не напасешся. Болид то что молчит по этому поводу. Мне техподдержка вообще выдала что это замыкают провода на считывателе все поменяли толку нет.
 А еще интересто что номера ключей у всех одинаковые. 
 

Юрий 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По практике - переезд приборов между портами и тем более их объединение это всегда с проблемами, пусть с предсказуемыми, но с проблемами.
Только не путайте автоматическую перезапись (синхронизацию) ключей в конролерах доступа при старте ядра опроса и проблемы с конфигурацией.
Если вы объединили несколько приборов в один порт, то либо вычитываете все конфигурации, либо переносите руками файлы в одну кучу в DevConf, без этого у ядра возникает вакуум, что ведёт к ошибкам.

3 года 2 месяца назад

avatar
Сам то понял что написал?
 

Юрий 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас появилась такая же проблема. Считыватель иногда издает сигнал и индикацию в монитор приходит событие идентификатор хозоргана. Далее: доступ отклонен. и карта 3d000000000000001. С переодичностью в пол/одну минуту. 
Изначально грешили на DATA 0-1, RS485 интерфейс. Но проблема оказалась в рядом стоящем считывателе. 
Над считывателем стоит видеодомофон и оказывается в нем есть считыватель карт. После отключения домофона ложные события перестали приходить.

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3408 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.