Здраствуйте !
Исходники(дано)
-19-и этажный дом.на Болиде
-Пожаротушение на Wilo.
-Установленны посты  кнопочные ПКЕ-112 1 (черный гриб без фиксатора).
-Три линии связи(три стояка) от  станции пожаротушения  по 19 этаж.
Ворос.Как сделат контроль шс(линий связи)?
-Wilo запрограмирован на замкнутые контакты.Посты расключенны на замкнутые контакты.Если линию связи порвать  станция  пожаротушения запустит насосы.
--Wilo запрограмирован на разомкнутые контакты.Посты расключенны на разомкнутые контакты.Если линию порвать  шкаф управления  пожаротушения ошибки не увидит.
P.S.Управляющая компания наврядли пойдет на перемонтаж или  замену оборудования
а)К посту присоединить АР 1 и  в линию ДПЛС
б)Заменить посты на .ИПР 513-3 исп.02
ЭДУ 513-3М добавить К ДЛ
 

3 года 11 месяцев назад

avatar
Давно уже от разного  рода "кнопок-кнопочек" отказались.
На ВПВ ( в шкафах ПВ) либо ИПР, либо УДП ( пожаротушение)
Всё-таки начинают требовать , чтобы и "кнопочки" имели состояние "подключенного и сработавшего состояния".
А значит должны "промаргивать"
Так будет контроль и на "Обрыв и КЗ" О чём ещё лучшем можно мечтать ?
То есть кнопки   заменить...

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад

P.S.Управляющая компания наврядли пойдет на перемонтаж или  замену оборудования

Сама не пойдёт, а с помощью предписания пожарной инспекции разгонится до 60 км/ч. Ещё мощнее колдунство представления прокуратуры. У вашего председателя управляющей компании враги есть? Никто на его место не метит? Можете им подсказать. 

Иванов Андрей Львович 3 года 10 месяцев назад

Сама не пойдёт, а с помощью предписания пожарной инспекции разгонится до 60 км/ч. Ещё мощнее колдунство представления прокуратуры. 


Это с какой такой радости кто-то будет разгоняться ? И кто дело а Прокуратуру передаст ?
Если "домику" в обед 100 лет и установлены кнопки ...Тем более от них ещё что-то и запускается и работает-то явно по этому поводу никаких Предписаний не будет.
Очень ( кстати) распространённое явление...Если не полениться и "заглянутьв кнопочку"-то можно ещё и аллюминиевый провод улицезреть. Ничего особенного в этом нет.
Если переделывать-то надо много что переделывать..
Никто не разгонится.Будьте уверены.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 10 месяцев назад

« …разгонится до… »
  Иванов Андрей Львович 

 « …Никто не разгонится… »
  Каргапольцев Артур Николаевич 

Оба правы.
Многое зависит от… обстоятельств в «дело».
 

Карпов Дмитрий 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2444 раза

ЗАДАН

3 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.