Добрый день. Подскажите, налаживаю систему охранной сигнализации. В одном месте города установлено С2000М 4.12, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-Ethernet и С2000-БКИ. В автономном режиме все работает. Надо через С2000-Ethernet и интернет сделать связь в другой части города на компьютер с Орион-ПРО. Получил IP от админа, поехал настраивать С2000-Ethernet. Прописал IP, настройки. Решил на месте проверить.Подключено по 232 естественно. Когда в С2000-Ethernet и моем ноуте (сеттинг виртуальный ком-порт) установлен протокол Орион-ПРО, нет связи с пультом в упроге и ппроге. Ставлю в С2000-Ethernet и сеттинге протокол Орион, пульт перевожу в режим ПИ-Резерв, все работает. Как только начинается опрос от упрога, пульт переходит в режим ПИ. Т.е расключено все верно. Она то охранка и так работать будет в режиме ПИ, но хотелось бы что бы работало в протоколе Орион-ПРО и режиме пульта "Компьютер". техподдержка говорит, что делаю все верно, все должно работать. Может где галку не так поставил, может есть какой нюанс. Подскажите. 3 года 9 месяцев назад Шимец Руслан Федорович 132Программой RS485 setting подключаемся к пульту С2000М и вбиваем настройки из таблички №7 мануала С2000Ehternet все будет работать
– Алешкин Александр Викторович 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В ПКУ в настройках RS232 нужно установить режим КОМПЬЮТЕР 3 года 9 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Ставил. упрогом и ппрогом приборы не видятся. скорость везде 9600.
– Шимец Руслан Федорович 3 года 9 месяцев назад Возможно для работы Uprog и Pprog нужно тайминги на общем RS настроить, смотрите
Таблица 10 Список ПО с указанием пути настройки временных параметров – Олещенко Игорь Николаевич 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5574 раза
3 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
че та тормознул, надо было на месте попробывать по 232 напрямую с ноута минуя c2000-Ethernet. но ведь пульт видит опрос на 232 и переходит в режим ПИ при опросе упрогом.
– Шимец Руслан Федорович 3 года 9 месяцев назад
#ссылка