С2000м + КДЛ + рупор исп3 (3 штуки).
все работало нормально. Полез добавить СП1. Етесно оповещение не трогал. Но при выходе из программирования один из Рупоров (адрес 4) ушел в оповещение и отключить я его не могу (или не понимаю как),  при этом на пульте нет никакой информации. Пульт показывает дежурный режим.

конфиг С2000М

3 года 9 месяцев назад

avatar
ЗЫ как прекрипить файл конфига с2000м?

Через облако.

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Но при выходе из программирования один из Рупоров (адрес 4) ушел в оповещение и отключить я его не могу (или не понимаю как),  при этом на пульте нет никакой информации. Пульт показывает дежурный режим.

Может во время программирования какой-либо прибор в пожар ушел. Посмотрите журнал событий за период когда М был в программировании. Надо сопоставить от чего запускается этот Рупор, какая тактика или сценарий, что является разрешающим условием и от каких разделов, пробежать журнал, возможно что где-то проскочило. Хотя, возможно что имеет место быть обычный глюк.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Тут скорее всего что не через "сценарий", а через реле какого-то блока.
То есть при выходе из Программирования отработало реле и Рупор "заговорил.
Если так - то бегите скорее искать это реле и отключать "говоруна"   через "ручное управление" и разбираться с этим реле  уже  после.
В тишине это делать  "сподручнее".
А если за время программированимя и был бы "Пожар"-то при выходе из программирования пульт "пожар" бы  отобразил.
Это уж  будьте уверены.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Тут скорее всего что не через "сценарий", а через реле какого-то блока.

Интересно, как посредством реле запустить Рупор исп.3? Разве что сигналы ГО и ЧС или трансляцию с линейного входа, но я думаю ТС отличил бы сообщение записанное в память прибора от трансляций?

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Интересно, как посредством реле запустить Рупор исп.3?

Прошу прощения.Этот действительно через сценарий.
Но это скорее " конфликт системы". И файл конфиги мало чем поможет. 
Другие же  Рупора " самопроизвольно "не заголосили.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Тут скорее всего что не через "сценарий", а через реле какого-то блока.

Как вы вовремя! Научите как это сделать. А то я прямо сейчас с тоской смотрю на потолок, мне предстоит подтаскивать к Рупору 40 метров интерфейса над потолком как той таксе, а если вы научите запускать с помощью реле, то я просто повешу рядом с Рупором СП2. 
Прошу прощения.Этот действительно через сценарий.

Тщорт, не повезло. Ладно, допью чай и полезу. 

Иванов Андрей Львович 3 года 9 месяцев назад

Если у вас обычный Рупор, красный который, то там от реле можно запустить.

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Рупор у меня висит только на интерфейса RS485.
Ну вот ушел Рупор в оповещение. Как его вручную выключить???
При этом Рупор выдает оповещение 1 программы, т.е. "Проверка оповещения"

PS конфиг С2000М
 

3 года 9 месяцев назад

avatar
При этом Рупор выдает оповещение 1 программы, т.е. "Проверка оповещения"

У вас в сценарии указано 1 сообщение. С задержкой включения 4000 сек.
Как его вручную выключить???

1.4.14 Воспроизведение прекращается:
− по истечении времени оповещения;
− при получении от сетевого контроллера команды «Останов речевого оповещения»;
– при нажатии и удержании кнопки «Тест» в течение более 3 с (только тестовое оповещение);
– при отсутствии сигналов включения трансляции «ГО и ЧС» и включения трансляции с линейного входа.

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

 У вас в сценарии указано 1 сообщение. С задержкой включения 4000 сек.
 
Имел ввиду в конфиге стоит Сценарий на Оповещение второго реле - Учебная тревога (поставил для эксперимента, рабочая конфа с Оповещением о Пожаре). А на Рупоре срабатывает Оповещение 1 реле - Проверка оповещения. Задержку уже ставил для эксперимента.

Носов Дмитрий Сергеевич 3 года 9 месяцев назад

− при получении от сетевого контроллера команды «Останов речевого оповещения»;

Вручную эту команду можно послать? Как?

Носов Дмитрий Сергеевич 3 года 9 месяцев назад

стоит Сценарий на Оповещение второго реле - Учебная тревога (поставил для эксперимента, рабочая конфа с Оповещением о Пожаре). А на Рупоре срабатывает Оповещение 1 реле - Проверка оповещения.

О каких еще реле идет речь? В сценарии указывается номер сообщения которое надо проиграть, а выходы Рупора это приоритеты, если у вас сложные сценарии оповещения с разными сообщениями, то они в зависимости от приоритета привязываются к разным выходам Рупор.


Вручную эту команду можно послать? Как?

Скорее всего надо создать отдельный раздел, добавить туда весь Рупор, дать разрешения на управление в УД, привязать этот раздел к М. Далее ввести пароль управления разделами, найти этот раздел, нажать СТОП.
Либо попробовать через 1234, управление, управление реле, адрес Рупора, Номер реле к которому привязан сценарий, команда 0 или 1. Надо пробовать.

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Питание с Рупора сбрасывал. А вот питание Пульта не догадался сбросить - это может помочь?

3 года 9 месяцев назад

avatar
Вряд ли.
Скорее всего,что если Рупор "заголосил"-то пульт ( хоть вдребезги разбейся-но голосить будет)

Либо попробовать через 1234, управление, управление реле, адрес Рупора, Номер реле к которому привязан сценарий, команда 0 или 1. Надо пробовать.

Пробовать ,конечно надо-но тоже...врядли. Пробовал так запустить Рупор 300,но что-то  не получилось.Может быть "не туда и не правильно "тыкал"
Интересно то ,что  почему "один из четырёх" , а не (допустим) "все ,как один".?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Откинул интерфейс от Рупор - в оповещение не уходит. Значит идёт команда из пульта. Значит что то не так в конфиге???

3 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Только ща заметил, пишет "запуск Р0. 004/004 (адрес/реле)

3 года 9 месяцев назад

avatar
Очень странно, ведь сценарий точно не к 4-му привязан. А пробовали адрес ему сменить? А на его адрес поставить один из рабочих? Так можно либо два убить, либо один восстановить)

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Слишком   радикальное решение. Можно и "парочки Рупоров враз лишится"
Если делаете привязку сценария к реле-то тип реле задайте  - противопожарное оборудование
По аналогу с Рупор 300. Поможет или не поможет- гадать на кофейной гуще можно бесконечно.
А может попробовать "привязку" сценария сделать не к реле , а к Прибору ?
Что и как может произойти   -   показать  сможет только   опыт и терпение.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В итоге, оказалась проблема в пульте С2000М.
Все заработало в штатном режиме после манипуляций с конфигом. Удалил все рупоры из конфига, потом по одному добавил и глюк пропал.

3 года 9 месяцев назад

avatar
 Полез добавить СП1. Етесно оповещение не трогал

Удалил все рупоры из конфига, потом по одному добавил и глюк пропал.


Пропал- так пропал...
Только больше ничего не добавляйте ( типа СП1) и в "Программирование" не заходите.
А то вдруг  по-новой придётся данную "процедуру" с пультом проделывать.
Хотел было предложить прошивочку пульта "освежить", но раз 4.12-то вроде бы и "освежать" некуда.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3086 раз

ЗАДАН

3 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Рупор исп.03

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.