С2000м + КДЛ + рупор исп3 (3 штуки). 3 года 9 месяцев назад Носов Дмитрий Сергеевич 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Но при выходе из программирования один из Рупоров (адрес 4) ушел в оповещение и отключить я его не могу (или не понимаю как), при этом на пульте нет никакой информации. Пульт показывает дежурный режим. Может во время программирования какой-либо прибор в пожар ушел. Посмотрите журнал событий за период когда М был в программировании. Надо сопоставить от чего запускается этот Рупор, какая тактика или сценарий, что является разрешающим условием и от каких разделов, пробежать журнал, возможно что где-то проскочило. Хотя, возможно что имеет место быть обычный глюк. 3 года 9 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5561Тут скорее всего что не через "сценарий", а через реле какого-то блока.
То есть при выходе из Программирования отработало реле и Рупор "заговорил. Если так - то бегите скорее искать это реле и отключать "говоруна" через "ручное управление" и разбираться с этим реле уже после. В тишине это делать "сподручнее". А если за время программированимя и был бы "Пожар"-то при выходе из программирования пульт "пожар" бы отобразил. Это уж будьте уверены. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад Тут скорее всего что не через "сценарий", а через реле какого-то блока. Интересно, как посредством реле запустить Рупор исп.3? Разве что сигналы ГО и ЧС или трансляцию с линейного входа, но я думаю ТС отличил бы сообщение записанное в память прибора от трансляций? – Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад Интересно, как посредством реле запустить Рупор исп.3?
Прошу прощения.Этот действительно через сценарий. Но это скорее " конфликт системы". И файл конфиги мало чем поможет. Другие же Рупора " самопроизвольно "не заголосили. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад Тут скорее всего что не через "сценарий", а через реле какого-то блока. Как вы вовремя! Научите как это сделать. А то я прямо сейчас с тоской смотрю на потолок, мне предстоит подтаскивать к Рупору 40 метров интерфейса над потолком как той таксе, а если вы научите запускать с помощью реле, то я просто повешу рядом с Рупором СП2. Прошу прощения.Этот действительно через сценарий. Тщорт, не повезло. Ладно, допью чай и полезу. – Иванов Андрей Львович 3 года 9 месяцев назад Если у вас обычный Рупор, красный который, то там от реле можно запустить.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рупор у меня висит только на интерфейса RS485. 3 года 9 месяцев назад Носов Дмитрий Сергеевич 48При этом Рупор выдает оповещение 1 программы, т.е. "Проверка оповещения" У вас в сценарии указано 1 сообщение. С задержкой включения 4000 сек. Как его вручную выключить??? 1.4.14 Воспроизведение прекращается: − по истечении времени оповещения; − при получении от сетевого контроллера команды «Останов речевого оповещения»; – при нажатии и удержании кнопки «Тест» в течение более 3 с (только тестовое оповещение); – при отсутствии сигналов включения трансляции «ГО и ЧС» и включения трансляции с линейного входа. – Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад
– Носов Дмитрий Сергеевич 3 года 9 месяцев назад − при получении от сетевого контроллера команды «Останов речевого оповещения»; Вручную эту команду можно послать? Как? – Носов Дмитрий Сергеевич 3 года 9 месяцев назад стоит Сценарий на Оповещение второго реле - Учебная тревога (поставил для эксперимента, рабочая конфа с Оповещением о Пожаре). А на Рупоре срабатывает Оповещение 1 реле - Проверка оповещения. О каких еще реле идет речь? В сценарии указывается номер сообщения которое надо проиграть, а выходы Рупора это приоритеты, если у вас сложные сценарии оповещения с разными сообщениями, то они в зависимости от приоритета привязываются к разным выходам Рупор. Вручную эту команду можно послать? Как? Скорее всего надо создать отдельный раздел, добавить туда весь Рупор, дать разрешения на управление в УД, привязать этот раздел к М. Далее ввести пароль управления разделами, найти этот раздел, нажать СТОП. Либо попробовать через 1234, управление, управление реле, адрес Рупора, Номер реле к которому привязан сценарий, команда 0 или 1. Надо пробовать. – Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Питание с Рупора сбрасывал. А вот питание Пульта не догадался сбросить - это может помочь? 3 года 9 месяцев назад Носов Дмитрий Сергеевич 48Вряд ли.
Скорее всего,что если Рупор "заголосил"-то пульт ( хоть вдребезги разбейся-но голосить будет) Либо попробовать через 1234, управление, управление реле, адрес Рупора, Номер реле к которому привязан сценарий, команда 0 или 1. Надо пробовать. Пробовать ,конечно надо-но тоже...врядли. Пробовал так запустить Рупор 300,но что-то не получилось.Может быть "не туда и не правильно "тыкал" Интересно то ,что почему "один из четырёх" , а не (допустим) "все ,как один".? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Откинул интерфейс от Рупор - в оповещение не уходит. Значит идёт команда из пульта. Значит что то не так в конфиге??? 3 года 9 месяцев назад Носов Дмитрий Сергеевич 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Только ща заметил, пишет "запуск Р0. 004/004 (адрес/реле) 3 года 9 месяцев назад Носов Дмитрий Сергеевич 48Очень странно, ведь сценарий точно не к 4-му привязан. А пробовали адрес ему сменить? А на его адрес поставить один из рабочих? Так можно либо два убить, либо один восстановить)
– Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад Слишком радикальное решение. Можно и "парочки Рупоров враз лишится"
Если делаете привязку сценария к реле-то тип реле задайте - противопожарное оборудование По аналогу с Рупор 300. Поможет или не поможет- гадать на кофейной гуще можно бесконечно. А может попробовать "привязку" сценария сделать не к реле , а к Прибору ? Что и как может произойти - показать сможет только опыт и терпение. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В итоге, оказалась проблема в пульте С2000М. 3 года 9 месяцев назад Носов Дмитрий Сергеевич 48 Полез добавить СП1. Етесно оповещение не трогал
Удалил все рупоры из конфига, потом по одному добавил и глюк пропал. Пропал- так пропал... Только больше ничего не добавляйте ( типа СП1) и в "Программирование" не заходите. А то вдруг по-новой придётся данную "процедуру" с пультом проделывать. Хотел было предложить прошивочку пульта "освежить", но раз 4.12-то вроде бы и "освежать" некуда. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3086 раз
3 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Через облако.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад
#ссылка