Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе: есть пульт с2000м, блок индикации БКИ, есть контроллер кпб, связаны по 485 шлейфу и есть контроллер с2000 кдл, к кпб подключены световые табло, кнопки адресные подключены к КДЛ, как написать сценарий включения светового табло при нажатии кнопки, например кнопка 2-табло один, логика должна быть такая, при включении кнопки загорается табло, при отключении тухнет, естественно чтобы можно с пульта ещё выключать табло и на блоке индикации отображалось тоже индикация, соответствующего табло, спасибо заранее

18 дней 16 часов назад

avatar
кнопки адресные подключены к КДЛ

Вот тут бы чуточку по-подробнее.Что это за кнопки и как они подключены ?
Это КТ   или какая-то кнопка с фиксацией ,подключенная через АР ?
Но вроде бы тут и сценарий не нужен.Вполне можно и тактикой обойтись.

Каргапольцев Артур Николаевич 18 дней 15 часов назад

КТ с фиксацией, подключены все по шине дплс к с 2000 кдл, кнопки с2000КТ

Ткаченко Александр Сергеевич 18 дней 15 часов назад

Для кнопки делаете раздел. 
Нажатие кнопки означает тревогу раздела.
Раздел привязывете к реле КПБ (реле КПБ вводите в раздел).
Задаёте реле тактику "Включить"
Пока кнопка нажата, табло будет гореть, отожмёте - погаснет. Могу ошибаться, возможно надо вначале отжать кнопку, потом послать с пульта команду на перевзятие раздела. Возможно, в КДЛ для этой кнопки поставить плюсик "перевзятие".

С пульта при нажатой кнопке отключить будет нельзя,
На БКИ будет отображаться тревога раздела,
Если табло надо включать несколькими кнопками на выбор, то вводите в раздел несколько кнопок,

Иванов Андрей Львович 18 дней 13 часов назад

Всё абсолютно верно,только   "чуть-чуть уточнение"...( своими словами,но профи меня поймут)
ТК  "без права снятия с самопостановкой".Реле КПБ заносим в разлелы(выводим индикацию на БКИ)
Дальше проще. Лампочки загораются при "Тревоге" и загораются от кнопки БКИ.
"Запустить " лампочку и с пульта ,наверно можно..Но это опять пароль 1234 и программа 1 или 2 на "выход" КПБ
Вроде бы как лампочка должна запуститься и без "Тревоги"?
Зачем это надо-  не понятно.Но раз надо-то попытаться можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 18 дней 13 часов назад

Наплачетесь с КТ. Конструктив не предназначен для многократных сработок. Поролон  усохнет, тумблер сдвинется. Девочки при обратном движении вырвут штатные шурупы. Зато не скучно.

Леготин В В 18 дней 12 часов назад

Да, лаборатория просто, не думаю что часто ей придётся пользоваться, вакцину от разных хворей будут делать, не дай бог чтоб часто нажимались эти кнопки)))) 

Ткаченко Александр Сергеевич 18 дней 11 часов назад

логика должна быть такая, при включении кнопки загорается табло, при отключении тухнет,

Стесняюсь спросить - а зачем и для чего это нужно?

Малозёмов Константин Вячеславович 18 дней 3 часа назад

Стесняюсь спросить - а зачем и для чего это нужно?

Константин.
"Чем мудрёнее и таинственнее сделана сигнализация- тем она считается  лучше"


 

Каргапольцев Артур Николаевич 18 дней 3 часа назад

Вместо КТ можно эстет взять Эстет, и магнитик на верёвочке. Получится надёжнее.

Андрей, Ростов на Дону 18 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Всем спасибо от души, завтра попробую, отпишусь что и как

18 дней 11 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

+ 6 копеек типа кнопок: нравится связка С2000-ПУ + С2000-АР-8

17 дней 22 часа назад

avatar
 
+ 6 копеек типа кнопок: нравится связка С2000-ПУ + С2000-АР-8

Осмелюсь из Ваших 6 копеек вычесть  целый алтын.
Если Вы про С2000-ПУ "давнишнего года выпуска"- то алтын вычитать не буду.
А если Вы про С2000-ПУ"нового образца"- то позвольте вычесть целый пятачок.
Ужасно мне С2000-ПУ не понравились. Почему?
"Перекос и залипание ,с затиранием  кнопок".
Это конечно "простонародно"-зато всем понятно.

Каргапольцев Артур Николаевич 17 дней 17 часов назад

В условиях задачи были Табло. Это, случайно, не пожарные табло? А то в паспорте на С2000-АР8 нет назначения использовать в пожарной сигнализации. 

Иванов Андрей Львович 17 дней 17 часов назад

С2000-ПУ - хлипкая штука. Часто нажимать = быстро менять. Только АББшные кнопочные посты что-то из себя представляют.

Андрей, Ростов на Дону 17 дней 16 часов назад

Безусловно, ПУшка как кнопка подтверждения для охраны - ни какая: ни по интенсивности, ни по агрессивноустойчивости, да и назначение иное - кнопка с фиксацией для слабых токов.
Но как штучка для управления всякой автоматикой для деликантых и адекватных диспетчеров - самое то.
Вопрос цены тоже не последний, надите альтернативу 6 кнопочному посту с подсветкой состояния для АР-2 -8 -кпб и иже с ним.
 

Заварзин Сергей Петрович 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

823 раза

ЗАДАН

18 дней 16 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.