Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе: есть пульт с2000м, блок индикации БКИ, есть контроллер кпб, связаны по 485 шлейфу и есть контроллер с2000 кдл, к кпб подключены световые табло, кнопки адресные подключены к КДЛ, как написать сценарий включения светового табло при нажатии кнопки, например кнопка 2-табло один, логика должна быть такая, при включении кнопки загорается табло, при отключении тухнет, естественно чтобы можно с пульта ещё выключать табло и на блоке индикации отображалось тоже индикация, соответствующего табло, спасибо заранее 5 лет 1 месяц назад
Ткаченко Александр Сергеевич 4КТ с фиксацией, подключены все по шине дплс к с 2000 кдл, кнопки с2000КТ
– Ткаченко Александр Сергеевич 5 лет 1 месяц назад Для кнопки делаете раздел.
Нажатие кнопки означает тревогу раздела. Раздел привязывете к реле КПБ (реле КПБ вводите в раздел). Задаёте реле тактику "Включить" Пока кнопка нажата, табло будет гореть, отожмёте - погаснет. Могу ошибаться, возможно надо вначале отжать кнопку, потом послать с пульта команду на перевзятие раздела. Возможно, в КДЛ для этой кнопки поставить плюсик "перевзятие". С пульта при нажатой кнопке отключить будет нельзя, На БКИ будет отображаться тревога раздела, Если табло надо включать несколькими кнопками на выбор, то вводите в раздел несколько кнопок, – Иванов Андрей Львович 5 лет 1 месяц назад Всё абсолютно верно,только "чуть-чуть уточнение"...( своими словами,но профи меня поймут)
ТК "без права снятия с самопостановкой".Реле КПБ заносим в разлелы(выводим индикацию на БКИ) Дальше проще. Лампочки загораются при "Тревоге" и загораются от кнопки БКИ. "Запустить " лампочку и с пульта ,наверно можно..Но это опять пароль 1234 и программа 1 или 2 на "выход" КПБ Вроде бы как лампочка должна запуститься и без "Тревоги"? Зачем это надо- не понятно.Но раз надо-то попытаться можно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Наплачетесь с КТ. Конструктив не предназначен для многократных сработок. Поролон усохнет, тумблер сдвинется. Девочки при обратном движении вырвут штатные шурупы. Зато не скучно.
– Леготин В В 5 лет 1 месяц назад Да, лаборатория просто, не думаю что часто ей придётся пользоваться, вакцину от разных хворей будут делать, не дай бог чтоб часто нажимались эти кнопки))))
– Ткаченко Александр Сергеевич 5 лет 1 месяц назад логика должна быть такая, при включении кнопки загорается табло, при отключении тухнет, Стесняюсь спросить - а зачем и для чего это нужно? – Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад Стесняюсь спросить - а зачем и для чего это нужно?
Константин. "Чем мудрёнее и таинственнее сделана сигнализация- тем она считается лучше" – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Вместо КТ можно эстет взять Эстет, и магнитик на верёвочке. Получится надёжнее.
– Андрей, Ростов на Дону 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Всем спасибо от души, завтра попробую, отпишусь что и как 5 лет 1 месяц назад
Ткаченко Александр Сергеевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
+ 6 копеек типа кнопок: нравится связка С2000-ПУ + С2000-АР-8 5 лет 1 месяц назад
Заварзин Сергей 1215
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад В условиях задачи были Табло. Это, случайно, не пожарные табло? А то в паспорте на С2000-АР8 нет назначения использовать в пожарной сигнализации.
– Иванов Андрей Львович 5 лет 1 месяц назад С2000-ПУ - хлипкая штука. Часто нажимать = быстро менять. Только АББшные кнопочные посты что-то из себя представляют.
– Андрей, Ростов на Дону 5 лет 1 месяц назад Безусловно, ПУшка как кнопка подтверждения для охраны - ни какая: ни по интенсивности, ни по агрессивноустойчивости, да и назначение иное - кнопка с фиксацией для слабых токов.
Но как штучка для управления всякой автоматикой для деликантых и адекватных диспетчеров - самое то. Вопрос цены тоже не последний, надите альтернативу 6 кнопочному посту с подсветкой состояния для АР-2 -8 -кпб и иже с ним. – Заварзин Сергей 5 лет 1 месяц назад ABB что-то качественное умеет делать? Сколько не сталкивался, так по качесту хуже чем IEK.
– Зыкин Антон Николаевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Если хотите управлять с пульта и БКИ, + какая-то кнопка, самый простой вариант это сделать эти ШС охранными поставить им автоперевзятие из тревоги. При нажатии кнопки у Вас будет обрыв ШС(Соответственно тревога). Я бы написал сценарий. Если ШС взят, то табло не светится, при снятии вкл,а также при тревоге проникновения табло вкл. Можно конечно еще сделать сценарий переименования, чтобы на пульте не пугала надпись тревога проникновения. 4 года 11 месяцев назад
Батищев Андрей Анатольевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Вот тут бы чуточку по-подробнее.Что это за кнопки и как они подключены ?
Это КТ или какая-то кнопка с фиксацией ,подключенная через АР ?
Но вроде бы тут и сценарий не нужен.Вполне можно и тактикой обойтись.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад