Есть вопрос .кто работает с приборами БОЛИДа.цитирую из инструкции по монтажу С 2000-КДЛ "если контроллер.пульт или другие приборы ИСО"Орион"подключенные к интерфейсу RS-485.питаются от разных источников .объединить их цепи "0 В" "Работаю с БОЛИДом не так долго.Так что нужно объединить.источники питания или приборы.и что это даёт?реализовано на ИСО"Орион"не менее 8 объектов и никогда ничего не объединял.использовались брп только "Полисервис"

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Приборы по интерфейсу RS485 "А" ◄► "А", "В" ◄► "В". Если питаются от разных источников питания, то проще говоря объединить минус питания на блоках питания. "0" это и есть минус. Дает это уравнивание потенциалов, соответсвенно защиту от все возможных скачков напряжений и т.д. Еще не забудьте снять "джампер" на всех кроме первого и последнего прибора, находиться рядом с клемами А и В. На пульте такого джампера нет, а есть в комплекте резисторор сопротивлением 620 Ом. А по поводу того что никогда ничего не объединяли, когда скаканет напруга 220, погорит половина приборов, а предъявить не кому, так как не по науке подключенны были. Вот тут то и вспоминаются рекомендации производителей, там ведь тоже не дураки сидят.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

согласен что не дураки.согласущее сопротивление всегда соблюдал но вот по минусу не объединял.сейчас в командировке обязательно сделаю.тем более здание старое с непонятной электрикой.спасибо Михаил Геннадьевич за совет.сами касались такой проблемы что приборы горели из за этого?я пока слава богу нет.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Было дело дважды, один объект вообще козырный порядка 18 КДЛ и столько же СП1, вдобавок пульт "улетел" пока в мастерскую Болида. Благо еще конфигурации сохранена была, всего три дня на восстановление и замену приборов ушло. Объект смонтирован стороней организацией, взяли на обслугу. Второй случай поменьше, после того как электросеть поменяли трансформаторы тока, погорели 5 БРП-12В/3А (полисервиса как раз), и за собой два Сигнал-20П утащили в царство ЗИПа. Самое странное что штатный предохранитель сгорает почему то в последнюю очередь, а уже потом еще и автомат вырубается. Кстати автоматы рекомендую брать с время-токовой характеристикой "B", просто у нас наиболее распространны с характеристикой "С". Потому как:
  • B — от 3*In до 5*In
  • C — от 5*In до 10*In
  • D — от 10*In до 20*In (встречаются от 10*In до 50*In)
In – номинальный ток автоматического выключателя.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/ - вот тут описано подробнее.
Кроме того, перемычки нужно оставить только на первом и последнем приборах. 
Перемычки подключают оконечные резисторах 620Ом.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

интересная тема. Всегда монтажникам говорю - система похожа на карточный домик, поставишь одну две карты ненадежно и при малейшем движении все строение развалится к чертям. Из примеров - нафик нужен этот общий минус, мы без него делали и все прокатывало, там же по КДЛам - да мы ДПЛС "деревом" раскладывали и все работало. Потом при финишной наладке кратковременно теряются приборы, глючал адресные устройства в ДПЛС и прочие мелкие радости, вроде бы система как то работает, но не так как надо, приходится допиливать систему, монтажники начинают бычить, типа доп работы, доплачивай. Естественно посылаются нахрен и их телефоны напрочь уходят в черный список ненадежных работников. Вспоминается персонаж Вовка из мультфильма про тридевятое царство - "и так сойдет". Ставить на себе эксперименты нет желания, есть рекомендация - работаем, что бы каждая такая мелочь в будущем не имела мозг и не валила наш карточный домик при минимальных внешних воздействиях. Вопщем будет опыт с большими системами - отпадут такие вопросы.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тема действительно интересная. Была в моей практике такая ситуация - 1-2 раза в месяц или в квартал пульт С2000М версии 2.04 отказывался выполнять свои служебные обязанности, на ЖКИ замирало время и система ПС оставалась без руководства. Мучения мои продолжались около 6-7 месяцев, за это время произведены следующие действия: прошивка пульта С2000М до версий 2.05 и 2.06, замена пульта С2000М (дважды), отключение пульта от системы удаленного мониторинга(АРМ Орион Про) - ничего не помогало. На последней заявке решил проверить подключение питания приборов от РИП-12RS(3 шт.) и выяснил, что пульт С2000М и С2000-БКИ(3 шт.) подключены от РИП №1, С2000-КДЛ(3 шт.) от РИП №2 и С2000-СП1(1 шт. Сирены и Таблички Выход) от РИП №3. Объединил минусы питания РИПов и забыл о данной проблеме. Приборы и РИПы располагались на одной стене(1,5 кв.м.). Вот так может иметь мозг неправильное подключение питания при монтаже, хотя очень много объектов отлично работают без объединения минусов РИПов.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже грешу на необьединённость питания.... Может подскажите, если ошибаюсь...
взялись монтировать пожарку в агроэкокомплексе... Более 20 домиков (в каждом рип, кдл, сп1)... Линии связи монтировали за год до нас, и в итоге монтировали как получится.... Но всё позванивали и всё "работает".... Смонтировав оборудование как ни странно всё заработало,... Но ненадолго...

Первая весточка прилетела от самого дальнего кдл... Пульт С2000М видит, комп или совсем невидим или "раз через пять"...

дальше больше: примерно через пол года он отвалился вообще С2000М пишет нет прибора... И начали отваливаться другие КДЛки.... 

Но самое интересное что СП1 висящие рядом видит как положено...


может посоветуете чего дельного?? 

8 лет 10 месяцев назад

avatar
На каком удалении друг от друга находятся приборы? Интерфейс согласован? Питание приборов в норме? Каким кабелем выполнены линии интерфейса?

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

ПИшек щедрой рукой засыпать в интерфейс надо. Для начала одну приблизительно в серёдке, если он организован гирляндой.

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 10 месяцев назад

про ПИшки - поддерживаю. Мое предположение - какой то из приборов дает неисправность в линию связи, и не факт, что тот, который пропадал. Если разделить ЛС ПИшками, найдете неисправный участок и далее в нем методом научного исключения искать больной прибор. Еще можно поменять местами КДЛки, на место заведомо исправной поставить дальнюю. Прошивку обновить на всех, или как минимум на проблемных. Если есть техническая возможность, то желательно все ж объединить минуса на РИПах для начала.

Евгений Дещиця 8 лет 10 месяцев назад

Минуса объединить нереально, внешние линии мало того что иногда расходятся звездой с муфтой "где-то" в земле:) так и кабель меняется... Основная часть интерфейса проложена кабелем  кмвэв 1х2х1 но есть участки проложенные витой парой а самый длинный(первая весточка) проложена с использованием пары телефонии по 10парнику... 

Там где была возможность вызвонить экран на кмвэв'ке минуса объединял...  Там и проблем пока вроде нет)) а вот там где пошла каша... Там и проблемы появляются... 

заказал ПИшки будем пробовать...
 

Ганецкий Ян Сергеевич 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну то что звездой расходятся как бы не правильно, максимально допустимая длина ответвлений RS485 не более 50 метров. А вообще если кабель в земле, вариант прозвонить его пробовали, или вообще ипользовать С2000-РПИ допустим.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)