Здравствуйте!
17-ти этажный дом, пожарная сигнализация. На каждом этаже одна С2000-СП1 исп1 для открытия клапанов на 220В. Тех. этаж две С2000-СП1 исп1 для запоуска двигателей, подвал одна С2000-СП1 исп1. Управление С2000М. Всё оборудование 2020 года. С2000-СП1 исп1 Срабатывает от "Пожар 2". На 4-м и 13-м этажэ по два Сигнал-20П. Питание этажного оборудования от РИП-12 исп6., питание С2000М, С2000-КПБ, С2000-БКИ и подвального С2000-СП1 исп1 от РИП-12 исп5 (минуса не объеденены). До шестого этажа индикатор "Работа" на С2000-СП1 исп1 горит, выше мигает Вчем может быть причина? Если на 7-м нажать на ИПР клапана срабатывают..

3 года 1 месяц назад

avatar
 До шестого этажа индикатор "Работа" на С2000-СП1 исп1 горит, выше мигает Вчем может быть причина? Если на 7-м нажать на ИПР клапана срабатывают.

Ситуация довольно- таки знакомая.
Если измеряете напряжение на всех СП1- то напряжение будет практически одинаковое.
А вот  ток ? СП1 просто тока не хватает.
Обычно( если такая ситуация)-то добавляем ещё РИП и "разделяем" питание равномерно по блокам.
Но могу и ошибаться,ибо давно уже так клапана не запускаем, а используем КДЛ+СП4.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

У блока СП1исп1 четыре варианта «мигания», в журнале пульта посмотреть события от блоков.

Карпов Дмитрий 3 года 1 месяц назад

А ещё не плохо открыить конфигу СП1 UProg и посмотреть параметр "Контроль2-х вводов питания".
Может там что-то     "не так"
Но СП1  - точно исправен.
Там ломаться нечему.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Поддерживаю Контроль 2-го питания. Либо в конфиге отключить либо перемычку на +U2

Скигаловский М. С. 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1892 раза

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.