Добрый день! 3 года 10 месяцев назад Привизенцев Денис Владимирович 5Если считыватель подключен по виганду - обратная связь будет через персональную карточку, логи СКУД или монитор ОЗ - проблем нет.
Упорно ждём распознование по лицу от болида, с первого упоминания прошло 2 года, думаю недолго осталось. Кстати, персональная карточка уже знает событие "распознан по лицу" :) – Заварзин Сергей 3 года 10 месяцев назад да нее, я к тому, что считка то даст "зелёный свет", а вот от считки код будет неправильный и человек, в полной уверенности что его пропустили, сложится на планке турникета)) а если ещё турникет какой-нить захлапывающийся, вот неожиданность то будет))
– Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад не напоминайте, у нас к сожалению были инциденты
в створ турникета не надо наклоняться (совать голову между дверками) за оброненными пропусками и вещами ... а коды в терминале должны быть правильные! и всё тут. – Заварзин Сергей 3 года 10 месяцев назад а коды в терминале должны быть правильные! и всё тут. должны быть, но не обязаны)) есть у нас "тайная комната Гарри Поттера", там как раз ZKteco стоит, и вот эта зараза хранит отпечатки всего 3-4 человек и изредка умудряется отправить левый код, хотя сама радостно сообщает, что отпечаток Ок. Там хитрая система релейных связей и сценариев, а вот впихнуть простую лампочку-подсказку никак. Человек по считке видит что норм, а по факту начинается апокалипсис, проходимость там небольшая, поэтому случается крайне редко, но если такое же на турникете будет... – Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад Проверили работу терминала ZKteco ProFaceX с ОрионПро.
Получилось подключить терминал через интерфейс wiegand к контроллеру СКУД С2000-2. В настройках терминала можно указать фомат Wiegand (26,34, с кодом ошибки и кодом объекта). В скуд добавляли код на основе ПИНа для этого пользователя (если ПИН=1, то код получался 0A00000000000101). В результате, если пользователь идентифицировался на терминале, его температура была в норме, его код передавался в СКУД и доступ предоставлялся. Все работает, но нужно заводить всех пользователей в терминал. Также попробовали использовать релейный выход терминала. У нашего контроллера С2000-2 есть вход для кнопки подтвержедения доступа. Подключили туда нормально открытый выход реле терминала (через резистор 4.7кОм, чтобы работало как кнопка подтверждения). В СКУД, в уровнях доступа для этой точки прохода, указали что требуется подтверждение по кнопке. В результате после того как пользователь прикладывает карточку доступа к считывателю на турникете, нужно в течение 20 секунд подать сигнал подтверждения на контроллер. Для этого достаточно чтобы терминал измерил температуру этого пользователя и выдал соответствующий сигнал через реле. В этом случае в терминал не нужно заводить всех пользователей. – Ivanov I 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад Привизенцев Денис Владимирович 5в АБД только код карты, который присвоит человеку биосчитка.
ну с2000-2 моргнёт светодиодом и пискнет зумером, а человек увидит/услышит эту с2000-2? или она будет запрятана под стол или в тумбу турникет? оперативно тут только по сигналам самого турникета можно определить, есть доступ или нет – Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад У тех терминалов, которые трогали и видел, настраивалась реакция на предоставление доступа - выдача кода + реле. Настроить вполне возможно. на крайний случай - ставим параллельно считку Прокси-3А (она наше всё ибо светофор!).
– Заварзин Сергей 3 года 10 месяцев назад Благо, на турникетах сигналы как правило достаточно богатые - "Красный крестик, пропусти нас пожалуйста!" - "Спасибо тебе, зелёная стрелочка!"
– Андрей, Ростов на Дону 3 года 10 месяцев назад Заварзин Сергей Петрович
ставим параллельно считку Прокси-3А (она наше всё ибо светофор!) - параллельно это в тот же Виганд вход на С2000-2 что и биотреминал? – Привизенцев Денис Владимирович 3 года 10 месяцев назад Да, параллельно, расстояния только должны быть короткими.
– Заварзин Сергей 3 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Заварзин Сергей Петрович 3 года 10 месяцев назад Привизенцев Денис Владимирович 5именно так.
мы тестировали терминал от беварда (он ещё и температуру меряет) - прекрасно работает, но это был "локальный" считыватель с локаьной базой фото только для одного терминала (это было в в августе 2020). Ест пермская контрора, которая умеет интегрировать свою централизованную БД с терминалами Беварда и взаимодействоваить с ОрионПро через модуль интеграции. для с2000-2 (и соответственно для ОрионПро) не важно, что ему прилетает на входе результат распознования - палец, фото или запах, он оперирует с кодами wiegand. я кажется отчет по опробированию выкладывал уже – Заварзин Сергей 3 года 10 месяцев назад Нашел Ваш пост про считыватель Бевард: https://partners.bolid.ru/forum/forum_21485.html
Отчета к сожалению не нашел. Поделитесь пжст – Привизенцев Денис Владимирович 3 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8814 раза
3 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад