партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияТип зоны для ЭДУ 513-3АМ

Эксплуатация » Тип зоны для ЭДУ 513-3АМ

Исходные данные: ЭДУ513-3АМ-2 шт, КДЛ -2 шт. (в.2.20 и 2.26) СП-2, ОрионПро в.1.12.
           При нажатии на ЭДУ должен запуститься насос (ч/з СП2), а на ОрионПро прийти сообщение о событии "Пуск насоса". В каждой КДЛ прописываем только по 1 ЭДУ, но в разных версиях КДЛ используются разные типы зон для ЭДУ. 
           Подскажите как правильно прописать типы зон в КДЛ. Тип элемента в Орион Про ставлю Реле, Тип-Контролируемый выход, Тактика- АСПТ , возможно где-то ошибаюсь
           
 

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

тип зоны в кдл удп пожарный ручной или пожарный пусковой ,тоже и в с2000-м и орион -про запуски реле через сценарии в с 2000м управление реле в шаге сценария удп находиться в не охранных 

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Михаил. в КДЛв.2.00 Тип ШС 1-11, 13, 15. (пожарный ручной, пожарный пусковой нету), остается делать как для ИПР (Тип ШС-3 - тепловой или Тип ШС-6 -технологический, что не есть хорошо)
  Запуск реле лучше делать через тактику ( привязываем раздел в ОрионеПро с ЭДУ к запуску реле СП2) вот в том то и вопрос какую тактику поставить?

3 года 2 месяца назад

avatar
Поднимите прошивку КДЛ с 2.0 до 2.14(или выше). Тип шс для УДП 18(по умолчанию).Дальше через сценарий - разрешающее условие активация удп. Можно ещё сценарий переименования добавить - включение выхода СП2 назвать "включение насоса".

Колобов Сергей Владимирович 3 года 2 месяца назад

Сергей, можно поподробней про сценарий. Используется одно реле СП2-02.
Конфигурация в Орион:
1. ЭДУ - Тип элемента- Зона/ШС
               Тип - пожарный
создаю раздел с ЭДУ, при нарушении в разделе с ЭДУ срабатывает реле, запускается насос
2.Реле в СП2-02 - Тип элемента -Реле
               Тип - Адресный релейный модуль
                Центр. управление Да
                Тактика - АСПТ

Нестеров С.Н. 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

КДЛ 2.00 спокойно шьётся на версию 2.27. У самого таких 5 штук с 2014 года. Правда я не сразу накатывал последнюю версию, а потихоньку обновлял во время эксплуатации.

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2208 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.