Ситуация не из приятных получилась. Систему ПС и АПТ проектировали люди далекие от практики. 4 года 1 месяц назад ![]() Рязанцев Владислав Алексеевич 3Установкой удп в операторской ,или кнопочных постов к ним подключить ар если адресная система, если не адресная прибор сигнал 10 и на шлейфы кнопочные посты или удп не адресные и все подписать какой за что отвечает и что запускает .
– Ахтямов Михаил Владимирович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Установкой удп в операторской ,или кнопочных постов к ним подключить ар если адресная система, если не адресная прибор сигнал 10 и на шлейфы кнопочные посты или удп не адресные и все подписать какой за что отвечает и что запускает . Все получиться . 4 года 1 месяц назад ![]() Ахтямов Михаил Владимирович 199Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2309 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В операторской как единственный элемент управления тушением стоит ПТ
Что-то терзают смутные сомнения,что имея такой перечень оборудования Вы вообще вряд ли что запустите.
Алгоритм работы водо-пенного ПТ очень сложный
Тут никак не меньше нужно ставить в каждом здании по Поток-3Н.
А в операторской ни как не меньше Поток-БКИ. А возможно,что и 2 штуки Поток-БКИ.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад
#ссылка