партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСистема водяного тушения

Инсталляция, монтаж » Система водяного тушения

Ситуация не из приятных получилась. Систему ПС и АПТ проектировали люди далекие от практики.
Что имеем- Резервуар с водой, основной и аварийный насосы, 2 блока пенообразования включая задвижки, 2 задвижки для просто водняого орошения. Находится это все далеко друг от друга, в каждом здании есть СП1 для исполнительных устройств. 
В операторской как единственный элемент управления тушением стоит ПТ. Ориона нет, и сказали даже не мечтать.
Собственно вопрос- как реализовать нужные алгоритмы тушения. То-есть например при тушении пеной одного из объектов необходимо включить насос, потом задвижку блока пены. При тушении водой- насос и одну из задвижек воды. 
Все это должно включатся с ПТ. Автоматическое же тушение при сработке в зонах, которых много.
Проблема первая- нельзя добавить реле сразу в несколько разделов. Проблема вторая- пока не добавишь в раздел тушения реле- тушение с кнопки на ПТ не запускается. Проблема третья- сценарий так-же не отрабатывает, пока не добавишь реле в один из разделов ПТ, т.к. событие пуск АУП не запускается.

3 года 2 месяца назад

avatar
, в каждом здании есть СП1 для исполнительных устройств. 
В операторской как единственный элемент управления тушением стоит ПТ


Что-то терзают смутные сомнения,что имея такой перечень оборудования Вы вообще вряд ли что запустите.
Алгоритм работы водо-пенного ПТ очень сложный
Тут никак не меньше нужно ставить в каждом здании по Поток-3Н.
А в операторской ни как не меньше Поток-БКИ. А возможно,что и 2 штуки  Поток-БКИ.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Установкой удп в операторской ,или  кнопочных постов к ним подключить ар если адресная система, если не адресная прибор сигнал 10 и на шлейфы кнопочные посты или удп не адресные и все подписать какой за что отвечает и что запускает .
 

Ахтямов Михаил Владимирович 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Установкой удп в операторской ,или  кнопочных постов к ним подключить ар если адресная система, если не адресная прибор сигнал 10 и на шлейфы кнопочные посты или удп не адресные и все подписать какой за что отвечает и что запускает . Все получиться .

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1830 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.