партнерский раздел
ФорумПроектированиеШКП-30 один шкаф-один агрегат почему?

Проектирование » ШКП-30 один шкаф-один агрегат почему?

Многие производители объединяют в одном шкафу сразу всё управление и силовую часть для пожарных насосов, которые имеют довольно большие мощности. Ещё и добавляют туда автомат ввода резерва (АВР). По моему мнению разделение на отдельные шкафы более правильно и надёжнее. Отдельно АВР, ШКП-на каждый насос и шкаф пожарной сигнализации с приборами. Представьте если в объединённом шкафу произойдёт пожар или взрыв из-за неисправности силовой части. Вся насосная выйдет из строя. Тем более каждый подрядчик пытается навязать свой объединённый шкаф. Есть ли какие ещё весомые аргументы в пользу отдельных шкафов? 

3 года 1 месяц назад

avatar
 Есть ли какие ещё весомые аргументы в пользу отдельных шкафов? 

А про каких производителей Вы имеете ввиду? Если только те производители , у которых шкаф "заточен" только на пожарный водопровод.И то всё зависит от количества насосов-повысителей.
Дальше такой шкаф делается уже "под заказ". Время.
У "Болида" ШКП -это не только пусковая часть насосов-повысителей, но и пусковая часть двигателей противодымной вентиляции.Опять удобно.
А в пользу "моношкафа" можно разве что сказать о времени,которое затрачивается на подключение и наладку.
Вот у нас преимущественно шкафы отечественного производства с контроллером Сименс-Лого.  
Не сложно и времени занимает не много.И места занимает тоже не много.
А лучше всего,когда весь "агрегат" поставляется  комплектно.
И в каждом городе найдётся не одна фирма ,которая именно этим и занимается.
Так что в этом деле и "Болида" конкуренция просто  огромная.
К тому же.."Сертифицировано". А если "Сертифицировано"-то  "раз делают-значит разумеют то,что делают"
Спорить не будешь.

Представьте если в объединённом шкафу произойдёт пожар или взрыв из-за неисправности силовой части. 

Тем более,что если "Сертифицировано"( а не сделано в подвале)-то такого быть не может. Если такое будет происходить-то к электрическим шкафам подходить будет просто  страшно.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

У нас три насосные станции. На одну из них купили ШКП производства "Плазма-Т" со всеми документами стоимостью 270тыс руб. на 4 насоса вместе с приборами (заказывали по програме конфигуратору). ШКП без АВР, подключён к существующему АВР здания. Имеем большую проблему. При переключении АВР в здании на работающем насосе (мощностью 22кВт) в ШКП с искрами выбивает автомат двигателя. Время переключения АВР примерно 0,5сек. Дело в том что двигатель насоса на это время переходит в генераторный режим противофазно сети  и при восстановлении сети  получаем большой ток. Завод дал рекомендацию увеличить время переключения АВР (это мы не можем сделать) . Проблема так и осталась,подрядчик щит переделывать не собирается. Установить АВР в насосной и протянуть 100м кабеля дорого и нереально. Так что бывает и из шкафа сделанного на заводе летят искры.

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Решение этой проблемы я знаю. Необходимо доработать автоматику ШКП и отключать пускатель двигателя раньше чем поизойдёт переключение АВР и затем с задержкой в несколько секунд его включить (когда уменьшится его эдс) , но приборы управления не имеют возиожности дополнительно конфигурировать.

3 года 1 месяц назад

avatar
Владимир Юрьевич.
О подобной проблеме разговор уже шёл где-то на форуме.
Из "источников ,близким к достоверным" я имею информацию о том ,что АВР   "дорабатывается"
Возможно ,что в этом году ( если его не перенесут) на МИПСе мы уже новый (доработанный) АВР увидидим


 При переключении АВР в здании на работающем насосе (мощностью 22кВт) в ШКП с искрами выбивает автомат двигателя. 

Н
о вот ( если в очередной раз "освежить память" по ПУЭ)-то исходя из 7 "издания"ПУЭ и параграфов 3.3.30-3.3.42  сам АВР должен удовлетворять 
своим требованиям.
Иначе...опять где-нибудь и что-нибудь  будет  "несертифицировано"!.
Но само то,что при переключении АВР-а летят искры-это,конечно..."жесть".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2318 раз

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

ШВР-110
ШКП-30
ШПС

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.