					 Поток 3н, появилась плавающая неисправность : "Неисправность сети/аккум". Аккумулятор заряженый, клеммы сидят плотно, питаюзщее напряжение приходит и уходит в схему без завышений. Неисправность при мне сама пропадает и появляется при отсутствии воздействия на прибор.(При посадках напряжения всегда уходил в такую неисправность, лечилось вкл/выкл, в этот раз не помогает). 4 года 8 месяцев назад  
								Фисюренко Роман Витальевич 7Аккумулятор 2.5 года стоял до появления этой проблемы  
        – Фисюренко Роман Витальевич 4 года 8 месяцев назад Поставьте новые АКБ. Срок службы АКБ зависит от условий эксплуатации и ссылаться только на срок службы некоректно 
        – Пушкарёв Николай Павлович 4 года 8 месяцев назад В процессе эксплуатации меняются характеристики. И почему-то не в лучшую сторону. 
        Аккумулятор не вино. – Королёв Евгений Владимирович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
			
| 
				 | 
    		    			 померять ацп шс сети и акб,но вероятно сдох, хотя был случай после броска по сети,ушел в коматоз,помогла прошивка,что странно вобщем то 4 года 8 месяцев назад  
							Лошкарев Андрей Викторович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Delta dt1207 4 года 8 месяцев назад  
							Фисюренко Роман Витальевич 7Не самое лучшее решение, лучше dtm и то подводят. 
        – Слугин Юрий Александрович 4 года 8 месяцев назад Рекомендуются дельта в сине-оранжевом корпусе, если акб в черном корпусе, их качество тоже нижед даже у этой фирмы. Также можно попробовать использовать АКБ, выпускаемые под нашим брендом - АБ1207С или АБ1207М с более длительным сроком службы - 12 и 15 лет соответственно. 
        – Кочеткова Ольга Ивановна 4 года 8 месяцев назад  Также можно попробовать использовать АКБ, выпускаемые под нашим брендом можно, заказывали в прошлом году на пробу, месяца два ожидание поставки. Приятно, когда производитель начинает добывать руду, разводить кислоту и отливать пластиковые корпуса прям под потребность заказчика, даже если это всего пара АБ, только этим я могу объяснить такой срок поставки... Дело было в августе, даже на предновогодний ажиотаж не списать. На пандемию тоже как-то неудобно списывать, в то же самое время мы получили недешёвую железяку, которых в России довольно мало оставалось, через неделю после оплаты без предзаказов и резервирования (запрос-счёт-оплата-поставка). – Волков Андрей 4 года 8 месяцев назад Волков Андрей это что АКБ болидоские два месяца ждали? Сейчас в проект хочу заложить эти АКБ. Не расстреляют ли меня потом за ожидание в два месяца??)) 
        – Пушкарёв Николай Павлович 4 года 8 месяцев назад Не расстреляют ли меня потом за ожидание в два месяца? зато получите свеженькие, "с пылу, с жару" АКБ)) вообще этот момент лучше уточнять у поставщиков, может запаслись уже)) нам подрядчик сразу сказал - ждать будете? мы не торопились. – Волков Андрей 4 года 8 месяцев назад Представитель компании: 
         Также можно попробовать использовать АКБ, выпускаемые под нашим брендом - АБ1207С или АБ1207М с более длительным сроком службы - 12 и 15 лет соответственно. А теперь из руководства к АСПТ: 2.26 Средний срок службы блока – не менее 10 лет. В блоке необходимо заменять аккумуляторные батареи не реже чем 1 раз в 5 лет. Забавно получилось :) Бессмысленно отличные характеристики :) – Королёв Евгений Владимирович 4 года 8 месяцев назад «1 раз в 5 лет» Паспорт (инструкция) = документ. «сроком службы - 12 и 15 лет соответственно» Маркетинг… – Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад Ранее все АКБ выпускались со сроком годности 5 лет, поэтому данная информация в РЭ на С2000-АСПТ присуствтует. При необходимости, по официальному запросу мы можем написать Вам официальный ответ о том, что к АКБ категории "С" и "М" нашего производства данная информация в РЭ не относится, а также, что замену их необходимо выполнять по истечению их срока службы - 12 и 15 лет соответственно. 
        – Кочеткова Ольга Ивановна 4 года 7 месяцев назад Тогда АКБ кат. Б можно встраивать в прибор, т.к. его срок службы уже превосходит срок службы прибора :) 
        – Королёв Евгений Владимирович 4 года 7 месяцев назад ну кстати, какой-то китайский тестер, которым решили потыкать и проверить АКБ, сказал "Ого, кто-то амперчасов туда не пожалел, насыпал прям с горочкой")) так что будем наблюдать, на сколько этой горочки хватит 
        – Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад  https://delta-batt.com/upload/iblock/85e/HR%2012-28%20W.pdf VS Интересно, а почему, таблицы «цикл», Болида (рис. 8, стр 11) и Дельты (нижние), совпадают, а «буферной», у Болида нет? – Карпов Дмитрий 4 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Хотел добавить, что DTM даже тяжелее (2.7кг), а оказалось, что и DT от партии к партии весят по-разному - хоть с весами АКБ покупай. 4 года 8 месяцев назад  
							Королёв Евгений Владимирович 1280Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
3870 раз
4 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 8 месяцев назад
#ссылка