партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблема С РИП 24 или что то еще

Инсталляция, монтаж » Проблема С РИП 24 или что то еще

Подскажите кто знает в чем может быть проблема???
есть система состоящая из РИП-24 исп. 01(РИП-24-3/7М4) 1 шт., Сигнал 10 17шт. и С2000  СП1 исп. 01.
к каждому Сигналу 10 подключены 4шс. изних на 2 подключены тепловики по 4 шт на каждый на третий 2 шт ип 212-88 на четвертый 2 ИП212-88 и один ИПР-513-10 так же подключена сирена на в 5ый выход и ук-вк на 1ый выход. трасса питания примерно 50 метров проложена кабелем ВВГнг 2х1,5. проблема в том что через какоето время РИП уходит в перегруз или в короткое (начинает включаться и выключаться)  

3 года 7 месяцев назад

avatar
Так вы посчитайте сколько вы на него нагрузили и станет ясно от чего он уходит в перегруз.

Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад

Ну а почему 2 недели работает а только потом уходит в аварию

Егоров Андрей Викторович 3 года 7 месяцев назад

У вас очень близко к пределу нагружен РИП, счет идет на мкА, Сигнал 10 потребляет минимум 110 мА при 24В, этот минимум когда лампочки не горят, реле не включены, датчики не потребляют. Случается просадка или тревога, совпадает так что ток возрастает, а так как у вас на пределе все, вот и уходит в аварию.

Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад

Ну я так понимаю что если поставить еще один такой-же РИП на другом конце линии питания и разделить ее по середине то все будет ок?

Егоров Андрей Викторович 3 года 7 месяцев назад

Как минимум с этого стоит начать.

Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад

Только не забудьте по ОВ объединить.
А то мало ли что.   Опять будет обсуждение.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 7 месяцев назад

А вот на соседнем домае доме я пытался объеденить по 0в и при этом у меня стали пропадать приборы 

Егоров Андрей Викторович 3 года 7 месяцев назад

Ну это совсем просто.
Значит у Вас где-то перемычки на интерфейсе не правильно установлены.
Обычная теме.Обычное и  обсуждение.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Как вариант - гуляет напряжение в электросети. Вырубается по защите от перенапряжения. 

3 года 7 месяцев назад

avatar
гуляет напряжение в электросети

Вы про входящее напряжение? Если да, то оно тут при чем - источник питания ведь резервированный и паспортную нагрузку держит как при наличии входящего напряжения, так и при его отсутствии переходя на АКБ.
Вырубается по защите от перенапряжения.

При повышенном - сгорает предохранитель и/или включается встроенная защита. При пониженном - включается встроенная защита. В обоих случаях это равносильно отключению входящего напряжения и перевод нагрузки на резервный источник (АКБ).

Бушнов Олег Игоревич 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)