Добрый день! На объекте монтируются взрывозащищенные звуковые оповещатели РЗОР-Exd-10-Прометей, всего 4 штуки, в каждом помещении установлено по 2, соответственно каждое помещение подключено на свой выход С2000-КПБ. 3 года 9 месяцев назад Меркулов Павел Петрович 61Версии КПБ сейчас уже под рукой нет, но для эксперимента заменили КПБ на более менее свежую 2020 года, теперь вместо обрыва выдает короткое замыкание по линии и так же отключает реле
на последнем оповещателе стоит МПН – Меркулов Павел Петрович 3 года 9 месяцев назад Напрямую от АКБ пробовали? Заодно и ток потребляемый замерить.
– Баулин Владимир Александрович 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
при всем при этом на другом реле висит один оповещатель в это же время - работает без нареканий 3 года 9 месяцев назад Меркулов Павел Петрович 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Обычный" 3 года 9 месяцев назад Меркулов Павел Петрович 61Откройте страничку 7 этикетки на КПБ, и внимательно прочитайте все, что ниже таблицы 3. Второе - тестером прыгающий ток потребления не поймать, берите осциллограф и шунт 0.1 - 0.5 Ома, так все поймете. Насчет КЗ - да, тут все плохо, заряд буферных емкостей в оповещателях дает о себе знать, так что старый КПБ на место и резистор на конец линии, чтобы хоть 10-15 мА ток был.
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2245 раз
3 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад
#ссылка