Добрый день! На объекте монтируются взрывозащищенные звуковые оповещатели РЗОР-Exd-10-Прометей, всего 4 штуки, в каждом помещении установлено по 2, соответственно каждое помещение подключено на свой выход С2000-КПБ.
При запуске оповещения Прометеи начинают оповещение и отключаются, в Орионе приходит событие Обрыв цепи выхода (реле), через несколько секунд выход восстанавливается, они начинают оповещать и опять отключаются с тем же событием и так по двум линиям
Линия целая, по току нагрузки тоже проходит - два оповещателя 10 Вт с напряжением 12В это 0.83Ах2=1.66А (Максимальный коммутируемый ток одного канала КПБ - 2.5А) в чем может быть проблема?
 

3 года назад

avatar
Для пользы дела неплохо бы указать версию КПБ и применяемый способ контроля выхода. Во вторых, вы привели расчет максимального потребляемого тока, тогда как КПБ выдает "обрыв" В третьих - у вас же не сирена мощьностью 10 Вт, а речевой оповещатель, в паузах между словами он кушает ток только на работу флешки и декодера - а это копейки. Нагрузите линию каким нибудь резистором - должно помочь.

Леготин В В 3 года назад

Версии КПБ сейчас уже под рукой нет, но для эксперимента заменили КПБ на более менее свежую 2020 года, теперь вместо обрыва выдает короткое замыкание по линии и так же отключает реле
на последнем оповещателе стоит МПН

Меркулов Павел Петрович 3 года назад

Напрямую от АКБ пробовали? Заодно и ток потребляемый замерить.

Баулин Владимир Александрович 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

при всем при этом на другом реле висит один оповещатель в это же время - работает без нареканий
насчет тока тоже поняли что он прыгает, в пиковые моменты максимум 0.34 на одном и 0.62 на двух

3 года назад

avatar
Метод контроля линии какой???

Леготин В В 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Обычный"

3 года назад

avatar
Откройте страничку 7 этикетки на КПБ, и внимательно прочитайте все, что ниже таблицы 3. Второе - тестером прыгающий ток потребления не поймать, берите осциллограф и шунт 0.1 - 0.5 Ома, так все поймете. Насчет КЗ - да, тут все плохо, заряд буферных емкостей в оповещателях дает о себе знать, так что старый КПБ на место и резистор на конец линии, чтобы хоть 10-15 мА ток был.

Леготин В В 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1855 раз

ЗАДАН

3 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.