Добрый день! На объекте монтируются взрывозащищенные звуковые оповещатели РЗОР-Exd-10-Прометей, всего 4 штуки, в каждом помещении установлено по 2, соответственно каждое помещение подключено на свой выход С2000-КПБ. 4 года 1 месяц назад ![]() Меркулов Павел Петрович 61Версии КПБ сейчас уже под рукой нет, но для эксперимента заменили КПБ на более менее свежую 2020 года, теперь вместо обрыва выдает короткое замыкание по линии и так же отключает реле
на последнем оповещателе стоит МПН – Меркулов Павел Петрович 4 года 1 месяц назад Напрямую от АКБ пробовали? Заодно и ток потребляемый замерить.
– Баулин Владимир Александрович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
при всем при этом на другом реле висит один оповещатель в это же время - работает без нареканий 4 года 1 месяц назад ![]() Меркулов Павел Петрович 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Обычный" 4 года 1 месяц назад ![]() Меркулов Павел Петрович 61Откройте страничку 7 этикетки на КПБ, и внимательно прочитайте все, что ниже таблицы 3. Второе - тестером прыгающий ток потребления не поймать, берите осциллограф и шунт 0.1 - 0.5 Ома, так все поймете. Насчет КЗ - да, тут все плохо, заряд буферных емкостей в оповещателях дает о себе знать, так что старый КПБ на место и резистор на конец линии, чтобы хоть 10-15 мА ток был.
– Леготин В В 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2438 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 4 года 1 месяц назад
#ссылка