Компания "Болид" объявляет о начале выпуска преобразователя протокола "С2000-ПП" версии 2.0. 3 года 7 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 275Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сегодня попала в руки данная версия. Ни одной из предыдущих версий UProg к ней не подключиться ( Что-то типа : данная версия программы не может конфигурировать С2000-ПП версии 200), 3 года 6 месяцев назад Соломахин Анатолий Александрович 11У Горелого Юрия Алексеевича есть на ютубе канал, уголок автоматизаторов, там куча видосов по ПП
https://www.youtube.com/channel/UCAjpiZwchYamAhZ2F0zd2NA – Лошкарев Андрей Викторович 3 года 6 месяцев назад День добрый
Видео то есть, по С2000-ПП, но есть достаточно весомое мнение что Упрог новый надо скачивать либо с сайта Болид, либо через письмо в техподдержку, support@bolid.ru . Потому как Конфигурирование по Ориону это всё таки достаточно официальная история, нужны официальные и утвержденные версии. а уже потом я покажу как использовать импорт-экспорт из конфигурации пульта в том числе на старых версиях, и прочие прелести) – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Вот как так у вас получается? Есть продукт, есто ПО для его настройки, но не совсем для него и не для них. НО, вы этот продукт продаёте.
– Петухов Андрей 3 года 6 месяцев назад Вот как так у вас получается? Есть продукт, есто ПО для его настройки, но не совсем для него и не для них. НО, вы этот продукт продаёте. https://www.youtube.com/watch?v=ZYmdkesccU8&ab_channel=StolenReplays – Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А на этот Ютуб канал я подписан толи с 2019, толи с 2020, просматриваю, бывает интересно, всем рекомендую. 3 года 6 месяцев назад Соломахин Анатолий Александрович 11тоже заказал себе ПП, жду, ноЮрий Алексеевич, на сайте лежит UProg (4.1.4 build 5610) в разделе скачать для ПП и с этим упрогом все по идее должно работать или нет?
– Лошкарев Андрей Викторович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Оставлю тут что если нужно будет на C2000-ПП напрямую кидать события Ademco , 3 года 5 месяцев назад Горелый Юрий Алексеевич 568Добрый день. В продолжении обсуждения С2000-ПП v 2.00.: Наша компания несколько лет использует связку С2000-ПП и Союз-GSM (производства C-Nord) для передачи сигналов с объектов по интерфейсу TTL, чем были очень довольны и мы ( полная информативность по объектам на Мониторинговой станции) и наши клиенты (объекты всегда под контролем). Но с поступлением в продажу, а соответственно и на наш склад С2000-ПП v 2.00., мы столкнулись с тем что эта связка больше НЕ РАБОТАЕТ!!!. То есть внешне обе железки работают штатно, но события из С2000-ПП в Союз-GSM или не поступают вовсе, или с задержкой или в не полном составе.
За 1,5 месяца знакомства с "новой, улучшеной" версией С2000-ПП, на нескольких десятков объектов уже были заменены или перепрошиты до последней версии и С2000М и Союз-GSM. Но проблема не решается пока не находим С2000-ПП например v 1.31 или другой версии, но до 2.00. На сегодняшний день мы уже выработали весь объем С2000-ПП старых версий, который смогли изыскать, но проблема не решается. Сейчас в полный рост встаёт вопрос: Что делать дальше? Или отказываться от этой связки, чего не хотелось бы и придумывать какую-то другую, или не устанавливать С2000-ПП вовсе, а как следствие и вовсе отказываться от оборудования Bolid, при монтажах и во время консультации/рекомендации оборудования для своих клиентов. Надежда только на то, что технические умы НПО Bolid исправят эту прошивку или дадут рекомендации по использованию существующей (а то на складе "зависло" порядка 20-25 шт. С2000-ПП v 2.00). Спасибо за потраченное время. – Соломахин Анатолий Александрович 3 года 5 месяцев назад Доброго времени дня. Впервые слышу чтобы не работало TTL. в версии 2.0. То-есть ни одного обращения в техподдержку не было. В том числе от Вас. Достаточно странно с Вашей стороны искать старые версии и при этом ниразу не обратиться в техподдержку.
Вполне себе работает TTL в С2000-ПП версии 2.0. Я тестировал - работает единообразно с С2000_ПП версии 1.32, 1.31 и пр. Опять же проверить работу можно с помощью ПО "Панель управления С2000-ПП" - выбрав подключениеContactID и TTL/ Это достаточно репрезентативный вариант для проверки поступающих событий на ПК. Без проверки работоспособности сторонинх сервисов и контроллеров. Может быть ввиду Большего количества требуемых настроек С2000-ПП версии 2.0 по сравнению с версией 1.3хх Вы что-то не так настраиваете? что означает Ваш текст: "события или не поступают вовсе, или с задержкой или в не полном составе." ? то-есть события поступают, но не все? тогда вопрос- как настроена трансляция событий в Пульте С2000М - все ли шлейфы транслируются. не могу судить точно, но по-моему тепкст из трёх пунктов "1) события или не поступают вовсе, 2) или с задержкой 3) или в не полном составе." есть взаимоисключающие варианты. То-есть либо события поступают либо нет. если не поступают вообще - это значит что их нет ни с задержкой ни в частичном составе. СОответственно чтобы понять в чём у Вас проблема надо немного более полное и более конкретное описание Да Надежда только на то, что технические умы НПО Bolid исправят эту прошивку или дадут рекомендации по использованию существующей (а то на складе "зависло" порядка 20-25 шт. С2000-ПП v 2.00). Достаточно странна Ваша Надежда, и пока ничем не обоснована. Ну то-есть Никаких малейших Признаков того, что что-то неправильное в прошивкой пока нет. В том числе нет в Вашем сообщении ни малейших признаков того, что есть какие то проблемы с Прошивкой с2000-ПП. Соовтетственно ждать какого либо её- прошивки - изменений - достаточно странно. Их просто пока не будет, по причине отсутствия ошибок, или их хотя бы примерного описания от пользователей. Возможно у Вас проблемы с Конфигурацией С2000-ПП и Вы не правильно выставляете какие-то параметры либо С2000-ПП либо трансляции событий Пульта С2000М - это возможно. Или у Вас не проставлены зоны ContactID, или Пульты старых версий. вариантов много, пока по Вашему описанию не понятно что у Вас за проблема. Ну то-есть объективно - вышла новая версия прибора. с новыми настройками. Вы начали с ним работать и сразу пишите что проблема с прошивкой при работе в определённом протоколе. Может быть стоит почитать РЭ и посмотреть какие Новые настройки могут блокировать именно Ваши конфигурации и стоит поставить в других местах галочки под Ваши потребности, прежде чем думать что проблема на каком то другом уровне? – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад Добрый вечер, Юрий. Уточняю: с Любой версией Союза и любой версией С2000М (после 3.03). любая версия С2000-ПП до 2.00 работает на "ура". Но с версией 2.00, ни на одном объекте запустить передачу не удалось.
Настройки все проверены неоднократно, но без результатно. В самих системах Bolid - неисправностей и ошибок нет, на объектах где есть Орион и Орион-Про, в ПО также всё хорошо, Но сигналы в Союз-GSM не поступают. Причем, в момент физического подключения к Союзу, эти события в него "проваливаются" и , соответственно. уходят на пульт. То есть сигналы из С2000-ПП v 2.00 передаются в Союз-GSM по TTL, только когда Союз уходит в режим программирования. Все настройки для С2000-ПП и Союз-GSM берутся из видео :https://youtu.be/u05RtIq75mU и ранее никаких нареканий не было. Если что-то изменилось или настраивать нужно не так - будем очень признательны за информацию. – Соломахин Анатолий Александрович 3 года 5 месяцев назад Если объективно, как я вижу вопрос: При тех же самых настройках конфигурации: Пульта, Союза, ПП - если ПП версии 2.00 - сигналов нет., меняю ПП на версию 1.31 и т.д. - НИЧЕГО НИГДЕ НЕ изменяя - всё работает.....
– Соломахин Анатолий Александрович 3 года 5 месяцев назад Само собой уже другие настройки.
посмотрите конфигурацию С2000-ПП. 3:53 Вашего виждео совсем уже другие настройки С2000-ПП. Откройте их и выберете то, что Вам надо. Не выбирая того, чего НЕ НАДО. там и защищённый режим и аналоговые извещатели и Прямая трансляция, которая не сработает. и идентификаторы разделов. Более того по указанному видеро контакт айди так со с2000-пп версии 1.31 и 1.32 и новыми пультами работать не будет. ну потому что в с2000-пп у Вас не настроены идентификаторы сонтактайдаи разделов. – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад "Новые пульты" - вы имеете ввиду С2000М версии 4.12? Если "да", тогда странно что не один десяток объектов с С2000-пп версии 1.31 и 1.32 и этими пультами успешно работают.
Если это что-то иное, тогда это мне в руки ещё не попадалось. – Соломахин Анатолий Александрович 3 года 5 месяцев назад Почему сделав Прямо по указанному Вами видео не будет работать трансляция событий Адемко 232 ни с какими версиями с2000пп? И не должна работать.
Потому что в с2000-пп для Адемко только 64 раздела. В пульте их Много больше. Соответственно надо Было в версии 1.3х заполнять таблицу соответствия разделов Адемко. Без этого не работало. Как версия пульта в видео не видно, но это нонсенс и Странно что с такой конфигурацией хоть что то работает. Даже идеологически. Это лирика. В пп новоновой версии есть Прямпя трансляция событий от пкльта. Когда зона контакт айди беретс из пульта. С ограничением на колияечтвколияечтво зон Как в Пульте. И номером зоны КонтактайдиПульта. Это введено только в версии2.0. ранбше такого не было никогда- это Отдельный, Специальный механизм. На Все зоны Пульта. Которого Не Было Раньше. Собственно ставьте галочку прямой трансляции и будет счастье Большее чем раньше. Видео как оно работает пожалуйста https://youtu.be/gosSbCIA9vI ну и отписаться хоть сюда как оно. – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад Если объективно, как я вижу вопрос: При тех же самых настройках конфигурации: Пульта, Союза, ПП - если ПП версии 2.00 - сигналов нет., меняю ПП на версию 1.31 и т.д. - НИЧЕГО НИГДЕ НЕ изменяя - всё работает.....– Соломахин Анатолий Александрович 2 минуты назад Прозвольте не согласиться. в Каждом РЭ на Каждую версию С2000-ПП указано (а в некоторых выделено Жирным шрифтом) что для работы с Адемко надо заполнять Вторую вкладку С2000-ПП. Если она у Вас не заполнена - С2000-ПП по Адемко ничего выдавать не будет. ни в какой версии С2000-ПП. – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разделов именно как разделов Адемко в Пульте всегда было больше. 3 года 5 месяцев назад Горелый Юрий Алексеевич 568Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Завтра предоставлю файлы конфигурации с С2000М и С2000-ПП v 2.00 в тех.поддержку по запросу от Рузанова П.Е, могу и Вам отправить, если укажете куда. Могу Вам в телеграмм скинуть.?? 3 года 5 месяцев назад Соломахин Анатолий Александрович 11Может быть вопрос количества разделов нас не затрагивал, потому что на 99% объектов не более 30-40 разделов, поэтому за число 64 мы и не переваливали и, как следствие, не сталкивались с отсутствием событий?
– Соломахин Анатолий Александрович 3 года 5 месяцев назад День добрый.
Вопрос "Завтра предоставлю файлы конфигурации с С2000М и С2000-ПП v 2.00 в тех.поддержку по запросу от Рузанова П.Е, могу и Вам отправить, если укажете куда. Могу Вам в телеграмм скинуть.?? " Ответ - в телеграмме всегда рады общению, можно само собой. Но при этом замечу, что они мне не нужны. Потому что пока нет ответа на основной вопрос- что у вас там Не правильно ,по Вашему мнению. это я указал в сообщении выше текстом Может быть ввиду Большего количества требуемых настроек С2000-ПП версии 2.0 по сравнению с версией 1.3хх Вы что-то не так настраиваете? что означает Ваш текст: "события или не поступают вовсе, или с задержкой или в не полном составе." ? то-есть события поступают, но не все? тогда вопрос- как настроена трансляция событий в Пульте С2000М - все ли шлейфы транслируются. не могу судить точно, но по-моему тепкст из трёх пунктов "1) события или не поступают вовсе, 2) или с задержкой 3) или в не полном составе." то-есть непонятно что вы подразумеваете в одном сообщении написав что вообще ничего не приходит, в другом что приходит что то частично, в третьем сообщении приходит не то. Соответственно по конфигурации понять что у Вас не так будет проблематично. только собрав такой же стенд, запрограммировав и начав думать, а что же на самом деле Вам нужно. Добавлю что мои сообщения стоит Внимательней прочитать. к примеру сообщение, с уже приведеной цитатой "Доброго времени дня. Впервые слышу чтобы не работало TTL. в версии 2.0. То-есть ни одного обращения в техподдержку не было. В том числе от Вас. Достаточно странно с Вашей стороны искать старые версии и при этом ниразу не обратиться в техподдержку. Вполне себе работает TTL в С2000-ПП версии 2.0. Я тестировал - работает единообразно с С2000_ПП версии 1.32, 1.31 и пр. Опять же проверить работу можно с помощью ПО "Панель управления С2000-ПП" - выбрав подключениеContactID и TTL/ Это достаточно репрезентативный вариант для проверки поступающих событий на ПК. Без проверки работоспособности сторонинх сервисов и контроллеров." выделено жирным совсем не просто так. Вопрос "Может быть вопрос количества разделов нас не затрагивал, потому что на 99% объектов не более 30-40 разделов, поэтому за число 64 мы и не переваливали и, как следствие, не сталкивались с отсутствием событий?– Соломахин Анатолий Александрович 12 минут назад" Ответ - нет. Ещё раз повторю - в указанном Вами видео нет настройки программой Uprog ВТОРОЙ вкладки настроек прибора С2000-ПП. Поэтому если взять новые приборы любых версий и повторить всё что сделано на видео не делая БОльше НИКАКИХ настроек - работать ничего не будет. Для проверки данного утверждения не надо даже ничего собирать. достаточно подумать что в настройке пульта будет выставлена зона контакт айди из диапазона 65..999 . и открыв документацию на любую версию с2000-ПП прочитать что он умеет адемко выдавать код в диапазоне 1..64. То-есть именно в данном видео кроме указанного на видео надо Обязательно упрогом настраивать Вторую вкладку настроек С2000-ПП- без этого ну вообще никак работать не будет. Ни с какими версиями пульта с2000-М и ни с какими версиями с2000-пп 1.хх но! в версии 2.0 С2000-ПП - при установленной галочке "прямая трансляци событий" - работать будет и без настроек. Отдельно замечу что это был целый ОТдельный механизм, который проверялся, и поторый возник именно потому, что без настройки соответсвия "РАЗДЕЛОВ_МОДБАС_С2000-ПП" к соответствующим 64-м "зонам адемко" - в адемко ничего не приходило. что опять же приводит нас к основному вопросу - пока Вы не написали – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
День добрый 3 года 5 месяцев назад Горелый Юрий Алексеевич 568Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
День добрый. 1.1.4.14.2Передаваемая в событиях информация соответствует протоколу Ademco Contact ID: передается код события Contact ID с квалификатором «событие» или «восстановление», идентификатор раздела, номер зоны или номер пользователя. Код события Contact ID формируется согласно Приложению А данного руководства по эксплуатации. Зонами могут быть шлейфы сигнализации и адресные извещатели, цепи контроля нагрузки исполнительных выходов, зоны контроля состояния приборов и считыватели. Так событие от шлейфа сигнализации (например, «Тревога») передаётся с номером зоны сработавшего шлейфа, событие от прибора (например, «Потерян прибор») передаётся с номером зоны, отвечающей за состояние прибора, событие «Дверь взломана» передаётся с номером зоны считывателя. С номером зоны в событии передаётся и идентификатор раздела, которому принадлежит зона. Если номер зоны или идентификатор раздела не заданы, то событие не передаётся. для С2000-ПП версии 1.31 этот раздел с тем же текстом, но иеет номер 3.4.2 . То-есть описание настройки С2000-ПП указано в РЭ, что если не настроить вторую вкладку в упроге( а на видео этого не сделано и не указано чт онадо делать) - события адемко передаватья не будут. При этом в приложенном Вами как эталон видео эти настройки не делаются - см. видео начиная с 3:50, там ничего не указано про заполнения идентификатора КАЖДОГО раздела транслируемого в Адемко. Это так же указано и в РЭ на версию 2.0. Но! в новых приборах, повторюсь, есть "прямая трансляция". 3 года 5 месяцев назад Горелый Юрий Алексеевич 568При удачном выполнении команды «С2000-ПП» возвращает ответ с тем же кодом функции, что и запрос. В области данных успешного ответа передаются требуемые данные. В случае неудачного выполнения функции «С2000-ПП» возвращает ответ с тем же кодом функции, но с установленным старшим битом – пакет «exception» в терминах Modbus. В области данных ответа в этом случае передаётся код ошибки. Коды ошибок Modbus, формируемые «С2000-ПП», приведены в таблице 1.1.5.6.2.
Вопрос от начинающего. А где можно просмотреть этот "Код ошибки" ? Можно ли увидеть этот код в Панели управленеия С2000-ПП? Либо этот "Код ошибки" можно увидеть только в "Мастере"? Кто сталкивался с Modbus-тот знает что такое "Код ошибки 2" , а кто не сталкивался-то я объяснять не буду. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад Доброго дня
Вопрос А где можно просмотреть этот "Код ошибки" ? Можно ли увидеть этот код в Панели управленеия С2000-ПП? Либо этот "Код ошибки" можно увидеть только в "Мастере"? Ответ - указанная в тексте ошибка это третий байт ответа модбас. первые два байта адрес, потом в случае ошибки идёт ошибка. Можно увидеть посмотрев посылку ответа от прибора. в том числе и Панелью управления. ( можно не только в мастере, а "подсмотрев" пакет) Вопрос Кто сталкивался с Modbus-тот знает что такое "Код ошибки 2" , а кто не сталкивался-то я объяснять не буду. И что значит ,если "Код ошибки 0"? Это значит,что ошибок нет .Или что-то другое ? Ответ - В РЭ есть таблица ошибок. нулевой ошибки нет. " Таблица 1.1.4.4.2 - Коды поддерживаемых ошибок Modbus Код ошибки Описание 1 Принятый код функции не может быть обработан на ведомом 2 Адрес данных, указанный в запросе, не доступен данному ведомому 3 Величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой величиной для ведомого 6 Ведомый занят обработкой команды. Запрос необходимо повторить позже, когда ведомый освободится 15 Запрошенные данные пока не получены. Например: состояние запрошенной зоны пока не известно «С2000-ПП», так как он ещё не получил от прибора (режим «ОрионMaster») или пульта «С2000М» (режим «Орион-Slave») состояние именно этой зоны. Запрос необходимо повторить позже" ВОпрос: А "коробочка" вообще-то интересная. Интересна тем ,что не пользоваться регистрами "от Производителя", а создать регистры самому. Но как понял-тут не "высшая математика" и сосчитать будет не так сложно. ОТвет: У данного прибора есть Только указанные в РЭ регистры модбаса. Создавать самому никакие регистры не получится. С2000-ПП это Slave устройство на протоколе Modbus, в него как и во многие(почти все) другие модбас Slave устройства жестко зашита карта с какими регистрами работать и какого либо функционала создания своих каких то других регистров у него нет. Вопрос Пожалуй "раззорюсь" Сумма не велика и размеры не громоздкие. Надо всё-таки и как-то "доводить до ума" работу с "сетевыми переменными". Ответ не совсем понятно (совсем не понятно) что имеется ввиду под Вашими "сетевыми переменными" и "доведением их до ума". – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад не совсем понятно (совсем не понятно) что имеется ввиду под Вашими "сетевыми переменными" и "доведением их до ума"
Всё просто.Даже очень просто,Юрий Алексеевич. Это "извечная мечта" научиться "подружить" "Болид" и "Овен" А если с "сетевыми переменными" bool" и "int" проблемм нет,то с " плавающей запятой" я пока не разобрался. Но это вопрос времени. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад День добрый.
Хотите внутрь ПР-ки запихать отображение статусов шлейфов Болида через С2000-ПП? мы бы какой нибудь типовой функциональный блок бы сделали. Там всё просто регистр, два байта первые, преобразовать по таблице соответствия в текст. Ну и по традиции есть видое ( по мастерскаде, но смысл одинаковый) Если считывать и отображать события то видео https://www.youtube.com/watch?v=9RrbfWinpI0 // Если опросить состояние шлейфа - https://www.youtube.com/watch?v=2pckgfPH-og // Если опросить значение АЦП... то ... в версии 2.0 есть регистры 3100...31512 - Показания АЦП зоны №1 в формате IEEE 754 - описано на странице 32 РЭ . То-есть по идее даже сми2 должен выводить значение ацп в удобоваримом виде. P.S. Кстати в версии 2.0 можно считать Настройки прибора. – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад ну так бы сразу мне бы ПР-ку бы прислали,
НЕ пришлю. Со всем разобрался-всё заработало. И М2000-4ДА тоже не пришлю.. Тоже хорошая "железка",но.... Давайте уж лучше про С2000-ПП говорить... А то и как-то "не очень".. Кстати в версии 2.0 можно считать Настройки прибора. Это настройки всех приборов,которые выпускает "Болид" или какого -либо "избранного"? Впрочем если с СП1 исп 01 получится и заработает -то больше мне ничего и не надо. Это "извечная мечта" научиться "подружить" "Болид" и "Овен" И с этим делом можно будет уже и заканчивать. Да здравствуют "network variable "....Думаю,что меня поймут. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад День добрый.
Это только С2000-ПП. (считать настройки по модбасу). М2000-4да конечно хорош, При этом достаточно быстрый аналоговый вход по сравнению с аналогами. сертификата средства измерения на него не будет, но тот кто пользуется оценит ращницу с конкуретнами ;) И да, М3000-ВВ-0010, не устану повторять - 20 реле в корпусе на динрейку - по цене и качеству вне конкуренции. ( а регистры дискретных выходов такие же как в 4ДА ;) – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад Не сможете ли тогда помочь в таком деле ?
Вопрос -то простейший. С какой версией программы UProg тогда с ПП работать ?.ПП ,конечно 2.00 UProg прекрасно "видит" ПП и даже позволяет сменить сетевой адрес ( по Ориону) ,но "не открывает" настроек.(что Мастер,что Ведомый) Запросы у меня (пока) маленькие..Адрес по модбасу сменить и скорость Есть ,конечно ПУ ПП,но как это сделать там ? Ума не приложу. Версия UProg 4.1.4 Пробовал 4 .1.5. Но ведь она не предназначена для ПП? Правильно. Так программа и написала? Неужели по Модбасу (умолчание) адрес 1 и скорость 9600 ( ПУ ПП показала) так и останется ? ПУ ПП ,конечно программа хорошая. И написано правиль,что ПП должен быть "сконфигурирован" UProg. Но как его (ПП) сконфигурировать,если UProg ПП "не открывает"? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад Артур Николаевич!
День Вам добрый. Первый комментарий к данной ветке ;) версия 4.1.5.9909 очень даже подходит. По modbus-у С2000-ПП не сконфигурировать, но можно узнать настройки шлейфов. ПУ ПП это показывает. – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 4 месяца назад Да. Но где взять эту программу? Ведь последняя на сайте 4.1.5.9027 ?
Но ,не беда. Раз процесс "пошёл"-то будем "пробовать и дальше". версия 4.1.5.9909 очень даже подходит. А что это за версия? Может быть кто-то поделится ? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад День добрый, в техподдержке подскажут. ;)
Кстати говоря, у Панели управления С2000-ПП появидась совсем финальная версия, с множественными уведомлениями в телеграмм, при необходимости и планами ) https://www.youtube.com/watch?v=t4-0YVO65js – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Юрий, добрый вечер 3 года 3 месяца назад Мухин Александр 5День добрый ,Александр.
Вторую вкладку не настраивал в пп, так и не понял что там прописывать.. Хотя сейчас посмотрел в новой версии панели можно импорт сделать из конф пульта. Смотрите, если С2000-пп версии 1.хх и в нём не настроено ничего на второй вкладке - никаких событий в Ademco не увидите. Об этом в каждой версии С2000-ПП в РЭ написано чётко и однозначно, а с версии 1.27 в рэ выделено жирным. найти этот абзац в РЭ просто - поиском по ключевому слову "ademco" (Если номер зоны или идентификатор раздела не заданы, то событие не передаётся) т.е. если во второй владке что то не прописано или прописано не правильно - событий не будет. Прописать же во вторую вкладку просто - надо в первую таблицу внести номер прибора, номер шлейфа, номер раздела***!!!(который будет разделом адемко) и тип зоны, часто 1(состояние шс). и чтобы получать в адемко события надо ещё заполнить третью таблицу - идентификатор раздела. куда вбить номер раздела***!!! в соответствующую строку. т.е. сгрупировав шлейфы в первой таблице скажем в разделы 1,2 и 3 - вбить в таблице идентификаторов каким разделам адемки они должны сооответствовать. Чтобы было проще мы и сделали в С2000-ПП версии 2.0 упрощение- Для того, чтобы в С2000-пп версии 2.0 не думать, и ничего не заполнять а просто получать всё, что имеет в настройках Пульта зону ContactID - поставьте в настройке С2000-ПП галочку " прямая трансляция событий" ну и наверху интерфейс "ContactID 232TTL". Ну и само собой в Пульте С2000М настройте Трансялцию событий на С2000-ПП. Видео с Примером как подключиться https://www.youtube.com/watch?v=8tBNjE8EU3w&t=2576s И да, выша ссылка в сообщении не работает , поэтому сложно понять какой именно Вы преобразователь использовали. Ещё сложнее понять куда Вы его подключали. – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 3 месяца назад Юрий, спасибо
Буду писать снорд, скорее всего с их стороны косяк Допустим беру раздел - тишина в приложении, подключаюсь по юсби к союзу, захожу в историю событий, нажимаю обновить и тут же летят события в приложение на телефон ну и в облако синорда соответственно Это я пробовал и с настроенной второй вкладкой и без. Кстати спасибо, сейчас все читается из конфига с2000м и заполняется автоматом, Ставил галку прямая трансляция, все равно пока в программе снорда ( hubble ) не нажать кнопку обновить - события не уходят в облако и центр охраны ну и на телефон. Скорее всего Это что-то в по снорда. Пульт подключен к ттл союза через с2000-пп, в пульте при выборе принтер или 202 все равно события идут в союз после нажатия кнопки обновить в hubble. Попробую написать в снорд Возможно он древний и поэтому калямаля ))) отображается Вам бы самому проверить это все с союзом или тр-100 IV, тогда бы точно было понятно )) PS Пы-Сы )) В общем снорд выпустил обновления на свои приборы, завтра проверю – Мухин Александр 3 года 3 месяца назад День добрый. Cnord недавно обновлялся, пару месяцев назад. Сейчас они всё починили.
Ещё раз напомню, Это я пробовал и с настроенной второй вкладкой и без. Бессмысленно так пытаться. С2000-ПП без заполненной второй вкладки не работет ( кроме Прямой трансляции событий). Никакой версии. Собственно это я и писал достаточно подробно, а разработчики уже лет 7 пишут, в РЭ что да, надо заполнять и если не заполните ничего работать не будет. Кстати спасибо, сейчас все читается из конфига с2000м и заполняется автоматом, Ставил галку прямая трансляция, все равно пока в программе снорда ( hubble ) не нажать кнопку обновить - события не уходят в облако и центр охраны ну и на телефон. У ная для проверки работы С2000-ПП есть программа - "Панель управления С2000-ПП" . СОбственно её можно читать события. Возможно он древний и поэтому калямаля ))) отображается Теперь совсем непонятно, где какая калямаля отображается. Вам бы самому проверить это все с союзом или тр-100 IV, тогда бы точно было понятно )) Тут всё просто - я запрашивал в Синорде эмулятор программный, у них его нет. У нас вот есть программы проверки - и панель управления, и даже http://82.138.61.205/?page_id=36 отдельно программа , самая нижняя. Её можно проверить и на принтерном порту пульта, и на с2000-пп, и на чём угодно) PS Пы-Сы )) В общем снорд выпустил обновления на свои приборы, завтра проверю знаю, писали. достаточно долго им рассказывал и про вторую вкладку, и показывал документацию, и комемнтарии к их документации давал, там было много общения, из которого у меня сложилось впечатление, что у них что-то в последней версии их софта пошло не так. Почему? потому что пока не увидел и никто не продемонстрировал как с2000-пп версии 1.2х ,1.3х передаёт собвтия а с2000-ПП версии 2.0 как то не передаёт. Да, Синорд рассказывали что : " всё работает даже без настройки второй вкладки с С2000-ПП версии 1.03." но это версия 10-и летней давности, и её нет в совместимости с пультами с2000м уже наверно около 7-и лет,( у Болида есть таблица совместимости приборов и такой старый прибор уже точно ни с чем не совместим) соответственно процессор С2000-ПП поменялся 8 лет назад. И на неё даже не сохранилось РЭ. Так что похоже что всё-таки мяч с косяками был на их стороне, покрайней мере мы пока не переделывали С2000-ПП версии 2.0 и не планируем . – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 3 месяца назад без заполненной второй вкладки не работет ( кроме Прямой трансляции событий) Включал прямую трансляцию Панель управления С2000-ПП С оф сайта не читала, при чтении выдавала Выберите прибор, а выбирать нечего, пустое поле. Из под Вашего видео скачал - все ок )) Завтра все проверю с новым ПО и отпишусь. Еще раз Спасибо !!! – Мухин Александр 3 года 3 месяца назад Здравствуйте все )))
Ну что сказать.., все работает после обновления оборудования Снорда Не так быстро конечно, как по RS202TD, немного с задержкой все приходит, но кретично Заполнил вторую вкладку в упроге импортом из конф пульта, убрал галку прямая трансляция, проверил, потом поставил галку и очистил вторую вкладку - работает Всем спасибо )) – Мухин Александр 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6123 раза
3 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Соломахин Анатолий Александрович 3 года 6 месяцев назад
#ссылка