Как подключить к Сигнал-10 три звуковых оповещателя МАЯК-24-3М 3 года 9 месяцев назад Андрей Степ 1Зачем такие плохие советы подавать? Да еще и со злобными комментами? На последнем маяке параллельно ему резистор 1к 1Вт, контрольное напряжение просядет, контроль линии будет. Если продолжат пищать - добавить второй.
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад Зачем такие плохие советы подавать?
А в чём мой совет вам показался плохим ? Да еще и со злобными комментами? Да упаси ,Господи. Злоба-это один из 7-ми смертных грехов. На последнем маяке параллельно ему резистор 1к 1Вт, контрольное напряжение просядет, контроль линии будет. Если продолжат пищать - добавить второй. Вы в самом деле пробовали ,или только на основании картинки из РЭ на Сигнал 10 пишите ? Начинал с 0.5 КОм,закончил 10 КОм. Напряжение "завалил" так,что ни один "пискун" пищать не должен. Но он всё-таки "пищит". Так что делать ? Увеличивать резюк,или уменьшать ? Тут ведь собственно вопрос и не к "Болиду"..А к производителю "пискунов". Почему у них "пискуны" пищат при 4,5 Вольт? У них видите ли пищат, а вот "иволги" видите ли не пищат. Так что контроль "обратной полярностью"-это самое милое дело.Это я про КПБ Вот то что этот совет "злобный" В этом я точно не уверен. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад А.Н! Откуда 10 кОм? Вы их последовательно ставите ? По практике обычно, что с 10-ки, что с новой 4-ки хватало связки из 2 - 4 4.7 комплектных включенных параллельно последнему Маяку\Флейте. Чтобы заткнулись. А предложение поставить МПН - жесткий стеб. Геноцид монтажников.
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад А.Н! Откуда 10 кОм?
Уж чего-чего, а этого добра у меня "как блох у барбоски". Не с одним "Болидом" работаем.И не такое подберём . Впрочем...Пробуйте. Если бы не было проблемм -не было бы и вопросов-ответов. Что касается МПН? Сам видел. Помогает. А остальное...Кому и как..Может дело и не в "пискатьне"? А ктож его знает. Всё в ваших руках. Пробуйте. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад Нет, пожалуй продолжим:)
А предложение поставить МПН - жесткий стеб. Геноцид монтажников. Ставьте диод как прописано в РЭ, схема подключения вар.1 для оповещателей с малым рабочим током, нет под рукой диода можно диод в МПН использовать и счастье неминуемо, проверено - без диода некоторые оповещатели пищат хоть гвозь вбивай :) – Олещенко Игорь Николаевич 3 года 9 месяцев назад нет под рукой диода можно диод в МПН использовать и счастье неминуемо, проверено - без диода некоторые оповещатели пищат хоть гвозь вбивай :
Верно ,Игорь. Недалеко. Съездил на "домик"( который на обслуге) Проверил. Точно МПНы стоят. Не пищат. Благо,что ничего не оторвали. Значит хоть 3-4 сирены поставь, а контроль всё-таки есть. Так ,что...."Голь на выдумку хитра!" И кто тут "стебётся" или "стебается" так и осталось за кадром. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад \Ну что диод, в пределе от даст падение напряжения не больше 0.7 вольта на сиренке. А нам лучше и проще понизить контрольное напряжение выхода, и лучше с запасом. 10-ки под рукой не было, была 4-ка третьей версии, у нее метод контроля выхода такой же. Итоги прямых измерений, питание 13.6 В. Выход в обрыве Uвых=4.43 В , при КЗ Iкз=1.2мА. Нагружаем выход резистором 4.7 кОм, Uвых=2.47 В. Друмя резисторами параллельно (2.35 кОм) Uвых=1.72 В. Четырмя (1.17 кОм) Uвых= 1.07 В. Дальше стало лень. Но вывод в целом понятен? Подключил без резисторов Астру-10. Uвых=3.5 В, пищит, но так тихонько, что слышно только когда ее в ухо засунешь :)) Если ей параллельно подключить резистор на пару килоом, то ее никто никогда и не услышит.
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вот иммено зачем давать плохие советы 3 года 9 месяцев назад Круглов Леонид Александрович 4Вот тут совсем не понял. Зачем в прибор? Последовательно или параллельно? Интрига...
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
паралельно в + и - ,что тут не понятного, если имеется конрольное напряжения 3 года 9 месяцев назад Круглов Леонид Александрович 4Ага, со вторым разобрались. А с первым? Зачем ставить в прибор, когда по всем нормам надо ставить в конце линии?
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3943 раза
3 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пробуйте через МПН-ы..Контроль скорее всего будет до первого "пискуна".Но должно получиться.
Кто же виноват,что напряжение "контроля" 4,5 В. и они "пищат".?
Это Вам не "иволги". "Иволги" работают нормально. На "пожарку" лучше конечно -это добавить КПБ и подключит через КПБ.
А если "охранка"-то и через "сухарик" сойдёт.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад