Инсталляция, монтаж » Как подключить к Сигнал-10 три звуковых оповещателя МАЯК-24-3М

Как подключить к Сигнал-10 три звуковых оповещателя МАЯК-24-3М

3 года 1 месяц назад

avatar
А Что ?  "Пищат"? 
Пробуйте через МПН-ы..Контроль скорее всего будет до первого "пискуна".Но должно получиться.
Кто же виноват,что напряжение "контроля" 4,5 В.  и они   "пищат".?
Это Вам не "иволги". "Иволги" работают нормально. На "пожарку" лучше конечно -это добавить КПБ и подключит через КПБ.
А если "охранка"-то и через "сухарик"  сойдёт.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Зачем такие плохие советы подавать? Да еще и со злобными комментами? На последнем маяке параллельно ему резистор 1к 1Вт, контрольное напряжение просядет, контроль линии будет. Если продолжат пищать - добавить второй.

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Зачем такие плохие советы подавать?

А в чём мой совет вам показался   плохим ?

 Да еще и со злобными комментами? 

Да упаси ,Господи. Злоба-это один из 7-ми смертных грехов.

 На последнем маяке параллельно ему резистор 1к 1Вт, контрольное напряжение просядет, контроль линии будет. Если продолжат пищать - добавить второй.

Вы в самом деле пробовали ,или только на основании картинки из РЭ на Сигнал 10 пишите ?
Начинал с 0.5 КОм,закончил 10 КОм.
Напряжение "завалил" так,что ни один "пискун" пищать не должен.
Но он всё-таки   "пищит".
Так что делать ? Увеличивать резюк,или  уменьшать ?
Тут ведь собственно вопрос и не к "Болиду"..А к производителю "пискунов". Почему у них "пискуны" пищат при 4,5 Вольт?
У них видите ли пищат, а вот "иволги"  видите ли  не пищат.
Так что контроль "обратной полярностью"-это самое милое дело.Это я про КПБ
Вот то что этот совет "злобный" В этом я точно не уверен.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

А.Н! Откуда 10 кОм? Вы их последовательно ставите ? По практике обычно, что с 10-ки, что с новой 4-ки хватало связки из 2 - 4 4.7 комплектных включенных параллельно последнему Маяку\Флейте. Чтобы заткнулись. А предложение поставить МПН - жесткий стеб. Геноцид монтажников.

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

А.Н! Откуда 10 кОм?

Уж чего-чего, а этого добра у меня  "как блох у барбоски". Не с одним "Болидом" работаем.И не такое подберём .
Впрочем...Пробуйте.
Если бы не было проблемм -не было бы и вопросов-ответов.
Что касается МПН? Сам видел. Помогает.
А остальное...Кому и как..Может дело и не в "пискатьне"? А ктож его знает.
Всё в ваших руках. Пробуйте.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Завершили

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Нет, пожалуй продолжим:) 
А предложение поставить МПН - жесткий стеб. Геноцид монтажников.

Ставьте диод как прописано в РЭ, схема подключения вар.1 для оповещателей с малым рабочим током, нет под рукой диода можно диод в МПН использовать и счастье неминуемо, проверено - без диода некоторые оповещатели пищат хоть гвозь вбивай :)

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 1 месяц назад

 нет под рукой диода можно диод в МПН использовать и счастье неминуемо, проверено - без диода некоторые оповещатели пищат хоть гвозь вбивай :

Верно ,Игорь.
Недалеко. Съездил на "домик"( который на обслуге) Проверил. Точно МПНы стоят.
Не пищат. Благо,что ничего не оторвали. Значит хоть 3-4 сирены поставь, а контроль всё-таки есть.
Так ,что...."Голь на выдумку хитра!"
И кто тут "стебётся" или "стебается" так и осталось     за кадром.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

\Ну что диод, в пределе от даст падение напряжения не больше 0.7 вольта на сиренке. А нам лучше и проще понизить контрольное напряжение выхода, и лучше с запасом. 10-ки под рукой не было, была 4-ка третьей версии, у нее метод контроля выхода такой же. Итоги прямых измерений, питание 13.6 В. Выход в обрыве Uвых=4.43 В ,  при КЗ Iкз=1.2мА. Нагружаем выход резистором 4.7 кОм, Uвых=2.47 В. Друмя резисторами параллельно (2.35 кОм) Uвых=1.72 В. Четырмя (1.17 кОм) Uвых= 1.07 В. Дальше стало лень. Но вывод в целом понятен? Подключил без резисторов Астру-10. Uвых=3.5 В, пищит, но так тихонько, что слышно только когда ее в ухо засунешь :)) Если ей параллельно подключить резистор на пару килоом, то ее никто никогда и не услышит.

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

вот иммено зачем давать плохие советы
ставишь Резистор 1кОм или 1,5 кОм на реле в приборе

3 года 1 месяц назад

avatar
Вот тут совсем не понял. Зачем в прибор? Последовательно или параллельно? Интрига...

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

паралельно в   +    и     -   ,что тут не понятного, если имеется конрольное напряжения

3 года 1 месяц назад

avatar
Ага, со вторым разобрались. А с первым? Зачем ставить в прибор, когда по всем нормам надо ставить в конце линии?

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

там не удобно ха-ха-ха

Круглов Леонид Александрович 3 года 1 месяц назад

Железный аргумент, не поспоришь.

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3171 раз

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.