партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажШУЗ монтаж

Инсталляция, монтаж » ШУЗ монтаж

Готовим систему автоматики управления задвижкой ВПВ (внутреннего противопожарного водопровода). Установлен ШУЗ с  Сигналом-10.  Задвижка и кабельная линия питания - отсутствует. Руководство требует подключить по временной схеме- на 220 В. и показать работу пускателей. Кто имел опыт в такой "авантюре"- какие подводные камни? Пока подключили два шкафа из 6,
на первом РКФН переходит в неисправность и отключает питание 220- на источник питания 24В.
на втором не работает ручное управление- скорее всего из-за неподключенных контрольных цепей.
 

3 года 9 месяцев назад

avatar
Круто у вас.
Конечно, вопрос интересный: нихера нету, а почему-то нихера не работает, ЧТО ДЕЛАТЬ? КОГО НАЗНАЧИМ ВИНОВАТЫМ?

Петухов Андрей 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Конечно без конечников ждать чего-то глупо. По однофазной схеме надо все три входа на вводном автомате объединить, плюс крутилкой дельты У убрать аварию по входному питанию. Ещё надо ставить перемычки внизу, на которые садятся конечки аварийных положений. Плюс я делаю теперь электрическую защиту от взаимного включения контакторов. Это в ручном должно работать. С автоматом сложнее. 

3 года 9 месяцев назад

avatar
Алексей Николаевич- можно поподробнее о электрической защите от взаимного  включения?

Козлов Игорь Владимирович 3 года 9 месяцев назад

Всё просто. Внизу контакторов есть по проводу на катушки. Отсоединяем их, пускаем через свободные НЗ контакты соседнего контактора, потом обратно на клеммы катушек. Таким образом, при включении одного из контакторов размыкание его НЗ контактов будет исключать подачу питания на катушку соседнего контактора. Соответственно наоборот для соседнего. Типичная схема для пускателей для взаимной блокировки. 

Валентеев Алексей Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вам необходимо настроить сценарий управления таким образом, что бы включение происходило без события неисправности оборудования при работе без задвижки. Выше уже подсказали, что необходимо подключить перемычки на вводе питания от одной фазы, а так же перемычки для моментных аварийных концевых выключателей.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3459 раз

ЗАДАН

3 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ШУЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.