партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе считываются данные с С2000-КПБ по интерфейсу А2В2

Эксплуатация » Не считываются данные с С2000-КПБ по интерфейсу А2В2

Здравствуйте Приборы С2000-КПБ подключены к С2000-АСПТ к клемам А2В2, при попытке чтения uprog обнаруживаются. Адреса совпадают. с настройками, увказанными в самос С2000-АСПТ. При попытке чтения программы с любого КПБ в Uprog выходит собщение Прибор не Отвечает. Все клеммы Rs-485 хорошо затянуты. Корпуса КПБ закрыты, а индикаторы работа на С2000-КПБ горят постоянно зеленым. На самом  С2000-АСПТ  горит неисправность С2000-КПБ. С2000М стоит в режиме программирования

3 года 1 месяц назад

avatar
Вы же их предварительно отключаете от АСПТ, перед считыванием конфигурации? А что там со шлейфами КПБ, заглушены или программно пороги в норму перевели?

Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

По поводу второгу пока не скажу, а от АСПТ КПБ при чтении не отключались...хотя логично

3 года 1 месяц назад

avatar
При подключенном блоке С2000-КПБ ко второму интерфейсу блока С2000-АСПТ, работа с программами UProg, PProg и другими будет не возможна, т.к. С2000-АСПТ является в  интерфейсе А2, В2 главным опросчиком блоков С2000-КПБ, поэтому при настройке С2000-КПБ необходимо от А2, В2 отключаться, чтобы не было конфликта.
Выполнив рекомендации Константина Александровича, у Вас все должно получиться.

Янковая Ольга Ивановна 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1928 раз

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.