Здравствуйте Приборы С2000-КПБ подключены к С2000-АСПТ к клемам А2В2, при попытке чтения uprog обнаруживаются. Адреса совпадают. с настройками, увказанными в самос С2000-АСПТ. При попытке чтения программы с любого КПБ в Uprog выходит собщение Прибор не Отвечает. Все клеммы Rs-485 хорошо затянуты. Корпуса КПБ закрыты, а индикаторы работа на С2000-КПБ горят постоянно зеленым. На самом С2000-АСПТ горит неисправность С2000-КПБ. С2000М стоит в режиме программирования 3 года 9 месяцев назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По поводу второгу пока не скажу, а от АСПТ КПБ при чтении не отключались...хотя логично 3 года 9 месяцев назад Ропшинский Иван 268При подключенном блоке С2000-КПБ ко второму интерфейсу блока С2000-АСПТ, работа с программами UProg, PProg и другими будет не возможна, т.к. С2000-АСПТ является в интерфейсе А2, В2 главным опросчиком блоков С2000-КПБ, поэтому при настройке С2000-КПБ необходимо от А2, В2 отключаться, чтобы не было конфликта.
Выполнив рекомендации Константина Александровича, у Вас все должно получиться. – Кочеткова Ольга Ивановна 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2291 раз
3 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад