Всем доброго времени суток!
Имеется схема подключения как на фото по ссылке.

  1. Не могу считать конфигурацию С2000-КДЛ, РИП считывается и записывается нормально.
  2. Если считать конфигурацию любого другого прибора то данные считываются, но записать не получается.
  3. Раз в сутки - двое КДЛка теряется и сама подключается.

При замене схемы т.е при подкючении 2 приборов к общей линии то теряются остальные приборы.
При подключении линии с других приборов на 485И  а остальные на 485 то связи нет.
КДЛ проверял 2 штуки ставил новые.

Что может быть такое? 
 

3 года 1 месяц назад

avatar
Не могу считать конфигурацию С2000-КДЛ

Считывалка не нарисована, чем считываете, как подключаете считывалку? 

Смотрите, мой скромный опыт говорит, что на общение по 485 интерфейсу может влиять плохая линия связи. В линию связи кроме очевидных проводов входят неочевидные перемычки, а также объединение нулевых проводов, но не всех, а тоже по инструкции. Плохая линия связи МОЖЕТ приводить к таким странным последствиям, как выполнение половины функционала и невыполнение другой половины. Иногда, когда отчаиваешься что-нибудь понять в этом  пылесосе, в качестве аварийной меры может помочь выбрасывание ПИ и подключение ветки напрямую.
Раз в сутки-двое КДЛка теряется и сама подключается

Вот-вот, очень похоже

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Считывалка не нарисована, чем считываете, как подключаете считывалку? 


Орион Про, программой Uprog, подключенная через локальную сеть к пульту.
в качестве аварийной меры может помочь выбрасывание ПИ и подключение ветки напрямую.


С удовольствием бы выкинул эту(этот) ПИ но..... без него нечего не работает.

Максим Владимирович 3 года 1 месяц назад

Значит, ветка после ПИ на самом деле хилая. Приводите в порядок.

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Значит, ветка после ПИ на самом деле хилая. Приводите в порядок.


Эта схема висит в одном, месте,максимальная длина проводов 25см


[url=]
 

Максим Владимирович 3 года 1 месяц назад

И что? По вашей логике, микросхемы вообще не должны портиться, ведь там расстояния ещё короче. Но ваши 25 см не работают после ПИ, и если исключить ПИ, то эти 25 см кладут всю систему. Так выходит по той информации, которую вы предоставили.

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

то эти 25 см кладут всю систему.

Я сам поражаюсь, но к сожалению это так.

Максим Владимирович 3 года 1 месяц назад

"Чем сделано кошмарнее-тем работает лучше"
На данном объекте всё работать должно просто  отлично...
И опять приборы-" потеряшки"?
Фу, какая  проза. Проверяйте не только интерфейс, но и питание приборов.
Что-то у меня РИП  вызывает   большое подозрение..

Орион Про, программой Uprog, подключенная через локальную сеть к пульту

Конечно  это дело хорошее, но проверьте  (хотя бы для успокоения совести) на "коротком проводе"
Разгребите весь этот хлам на посту охраны и подключитесь к пульту.
Возможно,что Езернет придётся откинуть....Но ведь это временно....
Начните с того, что разберите всё это барахло и выполните хотя бы монтаж по-человечески.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Что-то у меня РИП  вызывает   большое подозрение.

Информация взята с ориона.
Завтра попробую откинуть РИП по интерфейсу, посмотрим что получится.

[url=]

Максим Владимирович 3 года 1 месяц назад

Эта схема висит в одном, месте,максимальная длина проводов 25см

Доброе утро. 
В вашем случае при таком удобном (без шуток) расположении приборов я бы за два часа переделал весь монтаж, сделал бы как положено, шлейфом, хорошим проводом, и потом был бы уверен в своей работе. Кто-то скажет, что  тут работы на полчаса. Э, нет, торопиться не надо®. Даже два часа - это быстрее, чем разбираться в старом. ПИ в таком случае либо воткнуть сразу после пульта по инструкции, либо выбросить вообще, на таком расстоянии он не нужен, и при таком включении он всё равно не отделяет половину приборов. 

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

как добавить фото схемы?,не могу сообразить.

3 года 1 месяц назад

avatar
Как добавили, так все и делают. Только фотохост вы выбрали противный, лучше найдите какой-нибудь без рекламы. Такие существуют, просто больше года обычно не живут. Например, сегодня ещё работает http://vfl.ru/

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Спасибо за совет, просто я первый раз с этим сталкиваюсь.

Максим Владимирович 3 года 1 месяц назад

Скорее всего у Вас не одна проблема. Какая скорость на с2000-езернет? То есть с какой скоростью работает порт 232? Посмотреть можно в ПКУ и в АБД Ориона в испекторе "параметры порта"  Если 115200 бод, поставте пониже, лучше выбрать значение 19200, ставить 9600 бессмысленно, (Не забудьте соответственно изменить скорость и в ПКУ, в настройках, поле 5 -"параметры RS232 ) что бы увеличить скорость обмена с ПКУ от базовой, но и не слишком поднимать, стабильнее будет опрос.  Как стоят перемычки на с2000-ПИ? Могут стоять не на 9600, но работать всё равно, но со сбоями. Проверьте -9600. Уберите перемычки со всех приборов которые рядом, с БКИ, БИ, с КПБ если рядом, особенный интерес вызывают концы линий не изолированного интерфейса на рисунке "485 с других приборов..." там оставте перемычку только одну и только в конце на каком нибудь из приборов. Попробуйте обмен, считывание и запись конфигурации. И помните, чудес не бывает ))) ;) Линии длинной в 25 см неисправны -бывает конечно, но шанс один на миллион. Сбалансируйте свою линию интерфейса установкой (убиранием лишних) перемычек в приборах, подключающих паралельно интерфейсу 680 Ом, отсюда возможно падение уровня сигнала по РС485. Сам с таким постоянно сталкиваюсь, когда в куче приборов не убраны перемычки.

Харламов Роман 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поддержу, что сначала необходимо подключить всё по одной из стандартных схем, увидеть все приборы через 232-й с компьютера (без эзернета). Затем по инструкции определить (посчитать) дополнительные параметры настройки (тайминги) пульта - записываются RS-485 Settings и после программой Settings настроить виртуальный com-порт на удалённом компе. Сам эзернет перевести в прозрачный режим.
Боюсь ошибиться, но если у всех приборов общее питание, могут быть банально не сняты оконечные перемычки.

3 года 1 месяц назад

avatar
Согласен, коллега, по поводу таймингов особо, хотя по дефолту там стоят задержки не требующие настройки. А в активном режиме он бы и не заработал, с2000-езернет в активе и сам как пульт ведет опрос.

Харламов Роман 3 года 1 месяц назад

Есть такая проблема, именно с ПИ и КДЛ. Надо было подправить конфигурации в боковом отводе от основной линии (всего приборов 90, на отводе около 10), подключался 485 болидовским свистком, все приборы (и КДЛ тоже) отлично читаются\пишутся, а за ПИ стояли только С2000-4 и КДЛ, так с четверками без проблем, а КДЛ только читался. Разбираться не стал, пошел искать ключ от помещения. Подключился за ПИ, все работает отлично.  КДЛ версии вроде 2.20 или 21

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1864 раза

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.