Эксплуатация » Обрыв ДПЛС

Всем добрый день, посоветуйте как найти обрыв в кольцевом ДПЛС, 16 этажный дом с 12 по 16 этаж стоят СП4 и УДП на каждом этаже по 4 СП4 и 2 УДП. Я кончно убрал ошибки с пульта, убрал галочку на КДЛ кольцевой,но хочется востановить всю линию. Все приборы видит КДЛ.

30 дней 16 часов назад

avatar
Разорвите ДПЛС в любом месте, хоть на этажах, хоть выньте провод из клеммы на КДЛ. После этого посмотрите в UProg и всё поймёте. 
Протоколируйте свои действия как угодно, хоть карандашом на пачке Беломора, чтобы потом не вспоминать, на каком этаже сделали разрыв. 

Иванов Андрей Львович 30 дней 15 часов назад

Тут даже Юпрог не нужен, пульт сам покажет потерю АУ. Откидывать    "+" одной из клемм ДПЛС. 

Леготин В В 30 дней 15 часов назад

Пульт может показать потерю большого количества АУ, пересчитывать их и переписывать адреса с ЖКИ на бумагу не очень приятно, и только мысль о заработанных денежках даёт силы мириться с этой несправедливостью. UProg-ом приятнее. Вкалывают роботы, счастлив человек

Иванов Андрей Львович 30 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

У вас самих было такое на практике? Я сегодня перепробывал всё вышеописанное и многое другое и не помогло! Потерь АУ не может быть! Так как обе ветки работают и пульт не даст такую информацию ну и так далее... 

30 дней 13 часов назад

avatar
Многократно, последний  раз 1 января 2021 года. 
Так как обе ветки работают и пульт не даст такую информацию

Поэтому надо одну ветку отключить. 

Иванов Андрей Львович 30 дней 13 часов назад

 Я сегодня перепробывал всё вышеописанное и многое другое и не помогло! 

Если не помогло сегодня-то абсолютно не значит ,что не поможет в следующий раз .
С какого и по какой там у Вас этажи...?
с 12-го по 16-й ?   Так это совсем рядом.
На 14-м этаже рубите кольцо и по-переменке подключаете ДПЛС 1 и ДПЛС 2
Так и узнаете   выше подниматься  или ниже опускаться. Даже по индикации АУ определить можно...
Не работа, а одно удовольствие.
Как провода между этажами идут ? По слаботочному стояку ?
Скорее всего ,что там и зацепили, когда что-то протаскивали.  Слаботочников много...
Возможно,конечно ,что и провод в СП4 просто  отпал.  Вариантов много-решение одно....Это поиск.
Кто ищет-тот всегда найдёт .

Каргапольцев Артур Николаевич 30 дней 13 часов назад

А.Н! Но рубить то зачем? Обрыв и так уже есть. Откинуть один конец кольца от КДЛ, а потом или на пульте подождать неисправностей, или запрос ШС КДЛ, или ножками побегать, индикацию посмотреть (впрочем, там лифт есть)

Леготин В В 30 дней 12 часов назад

А.Н! Но рубить то зачем?

Для солидности. Что бы все видели, что люди работают.
В.В.

Вы просто не представляете ,как приятно отвечать жильцам на вопрос " А чё это вы тут делаете?"
Некоторые даже не представляют ,что у них есть пожарная сигнализация.
Но это уже опять флуд.
Обещал исправиться.
Исправился.

Каргапольцев Артур Николаевич 30 дней 12 часов назад

А.Н! Но рубить то зачем?

Молодой ишшо ®
gallery_106171_4425_99905.jpg (710×1024) (chipmaker.ru)



 

Иванов Андрей Львович 30 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

275 раз

ЗАДАН

30 дней 16 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.