Всем добрый день, посоветуйте как найти обрыв в кольцевом ДПЛС, 16 этажный дом с 12 по 16 этаж стоят СП4 и УДП на каждом этаже по 4 СП4 и 2 УДП. Я кончно убрал ошибки с пульта, убрал галочку на КДЛ кольцевой,но хочется востановить всю линию. Все приборы видит КДЛ.

3 года 1 месяц назад

avatar
Разорвите ДПЛС в любом месте, хоть на этажах, хоть выньте провод из клеммы на КДЛ. После этого посмотрите в UProg и всё поймёте. 
Протоколируйте свои действия как угодно, хоть карандашом на пачке Беломора, чтобы потом не вспоминать, на каком этаже сделали разрыв. 

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Тут даже Юпрог не нужен, пульт сам покажет потерю АУ. Откидывать    "+" одной из клемм ДПЛС. 

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Пульт может показать потерю большого количества АУ, пересчитывать их и переписывать адреса с ЖКИ на бумагу не очень приятно, и только мысль о заработанных денежках даёт силы мириться с этой несправедливостью. UProg-ом приятнее. Вкалывают роботы, счастлив человек

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

У вас самих было такое на практике? Я сегодня перепробывал всё вышеописанное и многое другое и не помогло! Потерь АУ не может быть! Так как обе ветки работают и пульт не даст такую информацию ну и так далее... 

3 года 1 месяц назад

avatar
Многократно, последний  раз 1 января 2021 года. 
Так как обе ветки работают и пульт не даст такую информацию

Поэтому надо одну ветку отключить. 

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

 Я сегодня перепробывал всё вышеописанное и многое другое и не помогло! 

Если не помогло сегодня-то абсолютно не значит ,что не поможет в следующий раз .
С какого и по какой там у Вас этажи...?
с 12-го по 16-й ?   Так это совсем рядом.
На 14-м этаже рубите кольцо и по-переменке подключаете ДПЛС 1 и ДПЛС 2
Так и узнаете   выше подниматься  или ниже опускаться. Даже по индикации АУ определить можно...
Не работа, а одно удовольствие.
Как провода между этажами идут ? По слаботочному стояку ?
Скорее всего ,что там и зацепили, когда что-то протаскивали.  Слаботочников много...
Возможно,конечно ,что и провод в СП4 просто  отпал.  Вариантов много-решение одно....Это поиск.
Кто ищет-тот всегда найдёт .

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

А.Н! Но рубить то зачем? Обрыв и так уже есть. Откинуть один конец кольца от КДЛ, а потом или на пульте подождать неисправностей, или запрос ШС КДЛ, или ножками побегать, индикацию посмотреть (впрочем, там лифт есть)

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

А.Н! Но рубить то зачем?

Для солидности. Что бы все видели, что люди работают.
В.В.

Вы просто не представляете ,как приятно отвечать жильцам на вопрос " А чё это вы тут делаете?"
Некоторые даже не представляют ,что у них есть пожарная сигнализация.
Но это уже опять флуд.
Обещал исправиться.
Исправился.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

А.Н! Но рубить то зачем?

Молодой ишшо ®
gallery_106171_4425_99905.jpg (710×1024) (chipmaker.ru)



 

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2084 раза

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.