ФорумИнсталляция, монтажСценарий управления для Рупора 300

Инсталляция, монтаж » Сценарий управления для Рупора 300

     Возникла проблема. Есть объект - четырехэтажное здание. СОУЭ 4 типа. Контроллер С2000-М. На каждом этаже по 2 Рупора-300. Сязь с вахтой на Рупор-ДТ. Пришли инспектора и в предписании написали о позонном оповещении. Методичек про это нет. В устной беседе выяснилось, что будет достаточно двух зон, т.е 1+2  и 3+4 этажи. Суть в том, что сначала должна оповещаться зона в котрой пожар, а вторая с задержкой. Алгоритм такой, если пожар в 1 зоне, то оповещение срабатывает сначала там, а потом, с задержкой, во второй зоне. Аналогично с пожаром во второй зоне, пожар на 3-4 этажах, оповещение сначала включается там, а после задержки на 1-2 этажах. Никак не придумать как это осуществить посредством сценариев. Может кто надоумит пошагово.

3 года 9 месяцев назад

avatar
В новой прошивке добавлена возможность запуска сценария по сухому контакту.

Турченков Сергей Геннадьевич 3 года 9 месяцев назад

Урааа!!! Подскажите как это реализовать? Куда подключать сухие контакты?

Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 9 месяцев назад

Наверно имеется ввиду сухой контакт,который "внутри" Рупора 300
Ему ещё нужно присваивать тип противопожарное оборудование.
А если нет .....То я - само внимание .Подскажите...

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Линейный вход управление. Прошивку скоро опубликуют на сайте. 

Турченков Сергей Геннадьевич 3 года 9 месяцев назад

Хмм, первой версией все равно нельзя пользоваться для ПС без пульта и хотя бы десятки\четверки. Хоть какую прошивку залей. Нет у первой версии выхода релейного " Неисправность" и "Оповещение" , да и вход линейника по схеме без контроля. Вторая - интереснее, только контроль показан только на ГО и ЧС, обычный линейный никак не обрисован. Хотя во второй версии выхода релейного неисправность тоже нет. Без пульта - только ОС. Емкостный датчик на дверь гаража и Гав-Гав 300 Вт.

Леготин В В 3 года 9 месяцев назад

Простите, ничего не понял. Сухой контакт не на всех Рупор-300?

Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 9 месяцев назад

Если вопрос ко мне, то отвечу. На сайте уже лежат РЭ для текущей версии 300-х и следующей (2.0), схемы подключения там есть. Смотсрите и думайте сами, отсутствующие контакты и аппаратный контроль линий никакой прошивкой не изменить. Только пульт и обвязка. Да так и в РЭ четко сказано.  Не надо подставлятся в ПС. Т.Б. в переходный период...

Леготин В В 3 года 9 месяцев назад

Понятно. Спасибо. Посмотрим.

Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Сценарий первый, шаг первый, разделы первой зоны, оповещать без задержки, шаг второй, разделы второй зоны, оповещать с задержкой, привязать к рупорам первой зоны. Второй сценарий аналогичный, только в первом шаге разделы второй зоны, без задержки, шаг второй, разделы первой зоны, оповещать с задержкой, привязать к рупорам второй зоны.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Возможно .
Но как-то и нечто подобное обсуждали в теме про сценарии.
Насколько помнится,что независимо от "этажа пожара" оповещение 1-го этажа должно включаться сразу и без задержки.
Но...Вариант Константина остаётся в силе. Пробуйте.
И как напоминание.
Если будете писать 2 разных сценария-то и трансли
руемые сообщения должны иметь разные номера.
Ибо номер сценария-это номер транслируемого оповещения.
Вроде бы так.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

В том то и дело, что к Рупору нельзя привязать два сценария.

Масица Станислав Олегович 3 года 9 месяцев назад

Попробуйте создать 2 (разных) сценария( допустим 5 и 6) в пульте. А в Рупоре сделать 2 ( трансляции) тоже 5 и 6

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

К Рупору можно привязать только 1 сценарий. Перекрестный вариант не получается.

Масица Станислав Олегович 3 года 9 месяцев назад

У вас рупора в разных зонах, зачем вы пытаетесь привязать к ним один сценарий? 

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если бы в Рупоре300 была возможность запуска оповещения через шлейф, как в простом Рупоре, можно было бы попробовать поиграть с реле СП1.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если я правильно понял , то должно быть так:
1 шаг - пожар в 1 зоне - пуск РО без задержки - привязывается к Рупорам 1 зоны
2 шаг -  пожар в 1 зоне - пуск РО во 2 зоне с задержкой - привязывается к Рупорам 2 зоны..
​Но если пожар во 2 зоне, то тут надо новый новый сценарий:
1 шаг - пожар в 2 зоне - пуск РО без задержки - привязывается к Рупорам 2 зоны
2 шаг - пожар в 2 зоне - пуск РО в 1 зоне с задержкой - привязывается к Рупорам 1 зоны..

3 года 9 месяцев назад

avatar
Нет, не так.
сценарий 1
шаг 1 пожар в 1 зоне пуск без задержки
шаг 2 пожар во 2 зоне пуск с задержкой привязать к Рупорам 1 зоны.

Рупора 2 зоны
сценарий 2
шаг 1 пожар во 2 зоне пуск без задержки
шаг 2 пожар в 1 зоне пуск с задержкой.

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Понятно, завтра попробую.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3870 раз

ЗАДАН

3 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-300
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.