Добрый день. В одном здании две системы - одна на  С2000М (3 этажа) , другая на АРМ ОРИОН ПРО (1 этаж) .Посоветуйте  как проще сделать подключение между этими системами, что бы при ПОЖАРЕ в любой из систем  включались СИРЕНЫ и ТАБЛО в обеих системах. Можно схему. Спасибо.

3 года 8 месяцев назад

avatar
Это как - на АРМ? Приборы какие есть?
находите в первой системе свободный вход прибора, задаёте ему тип Пожарный, включаете в новый раздел, который называете "Пожар с 1 этажа", привязываете этот раздел к реле, которые включают сирены и табло первой системы.
И в свою очередь свободное реле первой системы программируете на сработку при пожаре и шлейф с этого реле тянете во вторую систему, на свободный вход, во второй программируете точно так же.

Андрей, Ростов на Дону 3 года 8 месяцев назад

...в первой системе у меня Сигнал 10 обычная система, а на АРМе ,С2000М, С2000-КДЛ, и С 2000-КПБ, адресная ,

Копич 3 года 8 месяцев назад

.А если протянуть интерфейс , соединить и вывести всё на один пульт ? И конечно  АРМ оставить 
Или приборов много, или кол-во реле многовато,что один пульт такой "домик" не  вытянет ?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад

Если адресов больше 127, то организация богатая и может себе позволить 6800 на второй пульт. Интерфейс к АРМ всё равно уже протянут. И разве я первый, кого напрягает включение сирены ПРИ ПОЖАРЕ от компьютера? 

Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад

 может себе позволить 6800 на второй пульт.


Ну на это мы   с миру по нитке но наскребём. А дальше что ?
Пульты ещё надо как-то по 232-му объеденить.
Как ? Через Езернет. Или какие-то другие преобразователи
Опять траты и хлопоты.Да и  спецу-"шабашнику",который будет с Орион-Про заниматься тоже нужно будет "подкинуть на кефирчик"
Но....решаемо.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад

самый правильный ответ
протянуть интерфейс

чтобы не хватило адресов, эти 3 этажа здания должны быть площадью со стадион)) или один ДИП на одну КДЛку))

Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад

Интерфейс протянуть - это когда один хозорган, вменяемый. А если два разных, да недружественных, то только релейными сигналами обмениваться. Два - это еще нормально. Как то 17-ти этажку на 12 контор раздали. Вот Воронья слободка была. У каждой своя ОС и ПС. Личная. На свой этаж или два.

Леготин В В 3 года 8 месяцев назад

Верно...
Но в данном случае один подъезд одного дома иежду "разными управляйками" не разделят.
Так ,что....Один пульт+ одна "машина" и  всё там остальное.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад

Один подъезд одного дома? Я вас умоляю... Тут на одном этаже две федеральные конторы сидят. Пришло указание, на одну из них поставить ОС с выходом на РГ (прикол, ПЦО РГ на этаж выше сидит). Ну они долго мылились, наскребли монеток и поставили поперек коридора дверь, мы им ОС поставили. Зачем дверь? А потому, что WC остались на их территории. Рабочий день у них позже начинается, все под охраной. Женщины второй конторы крайне недовольны.

Леготин В В 3 года 8 месяцев назад

Объединить системы не получится, долго нужно объяснять, ,идет реконструкция здания и соответственно  делается новая система под современные требования,АРМ и С2000М(старой системы ) вообще находятся в другом здании, придет время и остальные этажи тоже будут под АРМ сделаны.На данный момент нужно только сделать общее управление сиренами и табло, все .

Копич 3 года 8 месяцев назад

Так почти сутки назад уже написали, тянете хвост четверки между приборами разных систем и расключаете ШС1-Р2 и ШС2-Р1, Р1,2 - включать по пожару, ШС1,2 - пожарные.

Леготин В В 3 года 8 месяцев назад

Спасибо, я просто думал может еще какие варианты есть.При монтаже так и будем делать.

Копич 3 года 8 месяцев назад

Рабочих вариантов - два, идиотских до пояса.

Леготин В В 3 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2855 раз

ЗАДАН

3 года 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.