Приветствую!
В нашем коллективе возник вопрос касательно сухотрубной спринклерной системы. Участниками спора являются люди с разным опытом и знаниями в АПС, АУПТ. Как часто надо сливать конденсат? Сам трубопровод проходит через несколько температурных зон (насосная/торговый зал/улица). Я считаю, что конденсат нужно сливать раз в неделю при отрицательной температуре(и при потеплениях) и раз в месяц в теплый сезон. Противоположная точка зрения: зимой каждый день сливать, в теплый период раз в 2 дня. Поделитесь опытом и мнением по данной ситуации.
Спасибо!

3 года 8 месяцев назад

avatar
Может просто закачивать сухой воздух? На транспорте это вполне отработано. Силикагель в фильтре, хлористый кальций. Не, это все не то. Спирт безводный - магистральный путь АУПТ. Менять  каждую неделю.

Леготин В В 3 года 8 месяцев назад

Леготин В В: Спирт безводный ... Менять каждую неделю.

Если будет чего менять 

Налетов Константин 3 года 8 месяцев назад