Здраствуйте! Есть предложение сделать изолировать на бризах как на плюсовые клеммы так и на минусовые. Был случай, когда в пожарном кольце повылетало в районе десяти приборов (ДИПы и ИПРы), причем в на пострадавшем участке стояли ИПРы со встроенными бризами. Предварительная причина выхода из строя приборов то, что на земле было некое напряжение. 1 год 10 месяцев назад ![]() Малышев Андрей Викторович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1654 раза
1 год 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад
#ссылка