партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНеисправность АСПТ

Эксплуатация » Неисправность АСПТ

Добрый день! Столкнулся с неисправностью АСПТ, а именно на панеле АСПТ светиться диод НЕИСПРАВНОСТЬ и РУЧНОЙ ПУСК, подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как её устранить 

3 года назад

avatar
А у вас дверь закрыта? 
Там много чего может быть причиной, это общая лампочка для любых неисправностей. 
Извещение «Неисправность» формируется при любом виде неисправности:
− КЗ или обрыве ШС, цепи ДС дверей, в цепях подключения СО и ЗО, в пусковой цепи, в цепи устройства дистанционного пуска, цепи выхода ОТВ (СДУ), цепи неисправности АУП;
− перегрузке по току выходов СО и ЗО блока во время включения;
− неисправности источников основного или резервного питания;
− вскрытии корпуса блока;
− отключении какого-либо входа или выхода;
− получении извещения «Неисправность» от блока «С2000-КПБ»;
− при потере контакта хотя бы с одним из блоков «С2000-КПБ».

Иванов Андрей Львович 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

1) Проверьте не отключена ли цепь ручного пуска кнопкой на лицевой панели АСПТ.
2) Проверьте фактическую схему подключения цепи ручного пуска на соответствие схеме в РЭ.
3) Проверьте исправность УДП включенного(ых) в цепь ручного пуска.
4) Проверьте исправность АСПТ (в РЭ есть схема и методика проверки).

3 года назад

avatar
Всём верно.Но слишкои мудрёно.
Поставьте резюк в цепь ручного пуска. Проверьте.Использоватьможно и программу "Шлейфа".
Скорее всего,что цепь ручного пуска собрана не правильно.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

слишкои мудрёно

Не согласен.

Если человек кнопкой отключил цепь УДП, то нет смысла идти дальше.
Если в цепи ручного пуска отсутствует оконечный и/или шунтирующий резистор (несоответствие имеющейся схемы той, что указана в РЭ), то вот и неисправность в дежурном режиме (отсутствие оконечника или К.З. линии). А при отсутствии шунта будет неисправность и при нажатии.

Резистор установленный напрямую в АСПТ эту проблему не решит и не выявит.

 

Бушнов Олег Игоревич 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да,уж больно мудрено ,АСПТ комплектуется МПН (модуль подключения нагрузки) их надо установить во все ,даже не используемые цепи выходов (табло,сирены,пуск АСПТ)

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги, вы слишком уходите от темы. Автором же указано что

на панеле АСПТ светиться диод НЕИСПРАВНОСТЬ и РУЧНОЙ ПУСК

При неисправностях иных цепей должны были бы индицироваться и иные. Не путайте человека "закрытыми дверями", "наличием и исправностю МПН" и тд. так как в вводной указан конкретный тип неисправности.

Если же дело не в УДП (как самом, так и цепи, схеме), но автор этого не указал в вводной или не уточнил - сам виноват. Каков вопрос - таков и ответ. А размышлять и перебирать все возможные причины, типы неисправностей и способы их устранения - можно долго. Но это оффтопик.

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2428 раз

ЗАДАН

3 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.