партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНеисправность АСПТ

Эксплуатация » Неисправность АСПТ

Добрый день! Столкнулся с неисправностью АСПТ, а именно на панеле АСПТ светиться диод НЕИСПРАВНОСТЬ и РУЧНОЙ ПУСК, подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как её устранить 

12 дней 21 час назад

avatar
А у вас дверь закрыта? 
Там много чего может быть причиной, это общая лампочка для любых неисправностей. 
Извещение «Неисправность» формируется при любом виде неисправности:
− КЗ или обрыве ШС, цепи ДС дверей, в цепях подключения СО и ЗО, в пусковой цепи, в цепи устройства дистанционного пуска, цепи выхода ОТВ (СДУ), цепи неисправности АУП;
− перегрузке по току выходов СО и ЗО блока во время включения;
− неисправности источников основного или резервного питания;
− вскрытии корпуса блока;
− отключении какого-либо входа или выхода;
− получении извещения «Неисправность» от блока «С2000-КПБ»;
− при потере контакта хотя бы с одним из блоков «С2000-КПБ».

Иванов Андрей Львович 12 дней 13 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

1) Проверьте не отключена ли цепь ручного пуска кнопкой на лицевой панели АСПТ.
2) Проверьте фактическую схему подключения цепи ручного пуска на соответствие схеме в РЭ.
3) Проверьте исправность УДП включенного(ых) в цепь ручного пуска.
4) Проверьте исправность АСПТ (в РЭ есть схема и методика проверки).

12 дней 20 часов назад

avatar
Всём верно.Но слишкои мудрёно.
Поставьте резюк в цепь ручного пуска. Проверьте.Использоватьможно и программу "Шлейфа".
Скорее всего,что цепь ручного пуска собрана не правильно.

Каргапольцев Артур Николаевич 12 дней 13 часов назад

слишкои мудрёно

Не согласен.

Если человек кнопкой отключил цепь УДП, то нет смысла идти дальше.
Если в цепи ручного пуска отсутствует оконечный и/или шунтирующий резистор (несоответствие имеющейся схемы той, что указана в РЭ), то вот и неисправность в дежурном режиме (отсутствие оконечника или К.З. линии). А при отсутствии шунта будет неисправность и при нажатии.

Резистор установленный напрямую в АСПТ эту проблему не решит и не выявит.

 

Бушнов Олег Игоревич 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да,уж больно мудрено ,АСПТ комплектуется МПН (модуль подключения нагрузки) их надо установить во все ,даже не используемые цепи выходов (табло,сирены,пуск АСПТ)

10 дней 9 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги, вы слишком уходите от темы. Автором же указано что

на панеле АСПТ светиться диод НЕИСПРАВНОСТЬ и РУЧНОЙ ПУСК

При неисправностях иных цепей должны были бы индицироваться и иные. Не путайте человека "закрытыми дверями", "наличием и исправностю МПН" и тд. так как в вводной указан конкретный тип неисправности.

Если же дело не в УДП (как самом, так и цепи, схеме), но автор этого не указал в вводной или не уточнил - сам виноват. Каков вопрос - таков и ответ. А размышлять и перебирать все возможные причины, типы неисправностей и способы их устранения - можно долго. Но это оффтопик.

9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

341 раз

ЗАДАН

12 дней 21 час назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.