|
У заказчика на объекте есть необходимость получать уведомление о не постановке на охрану объекта после определенного времени ( например 21- 00) при уходе сотрудников из офиса . Двух этажный офис разделен на 10 разделов ( каждый сотрудник снимает и ставит только свой раздел паролем на С2000М), при постановке последнего из 10 разделов (в любом порядке) под охрану ставится и общий вход и коридоры, таким образом ставится под охрану весь объект (со сдачей на отдел полиции). Заказчик хочет реализовать функцию оповещения о не постановке объекта на охрану (забыли взять один из разделов и весь объект не встал под охрану). Оповещение желательно реализовать звонком (не SMS) на сот. тел ответственного лица. 3 года 8 месяцев назад Керусов Дмитрий Юрьевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Никак - такой функции нет ни в оконечных устйроствах, ни в пульте С2000М. PGE - устройство которое оповещает о том что произошло, а не о том, что не произошло. Очевидно, что здесь речь идёт о более серьёзной логике, котрая может быть реализвана толкьо на уровне серьёзного ПО, возможно - на уровне сценариев АРМ Орион ПРО, но не уверен, что даже там такое возможно. На уровне Эгида-3, например, такой логики пока нет. 3 года 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534а PGE может оповестить о событии Невзятие? которое, например, выдаст с2000-4, когда попытается по расписанию поставить свой шлейф на охрану, а он окажется в нарушенном состоянии, потому что к этому шлейфу прикручено реле и оно не включено/выключено, т.к. объект не на охране.
– Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, конечно, невзятие по конкретному входу будет передано, ведь это уже произошедшее событие. Т.е. можно подумать над косвенными схемами контроля выполнения каких-то действий , если приборы могут что-то делать по расписанию (например, включить реле в разрыв какого-то входа). 3 года 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534ну вот и решение значит, доп.оборудование с2000-4, оно умеет в расписание. На его же реле повешать тактику Включить при взятии всего объекта, реле в ШС, ШС вечером по расписанию брать на охрану, утром снимать с охраны. От с2000-4 прилетело Невзятие - звонить ответственным.
– Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад Странно, что в пульте нет никакой возможности для такого, ну да ладно. С2000-4 всегда выручал.
– Андрей, Ростов на Дону 3 года 8 месяцев назад вот да, часы есть, а расписание сделать нельзя, зато попробуй проконтролировать какое там в 2000-4 время сейчас, вдруг оно потерялось где. Вон вчера камера, которая вроде как должна время с компа подтягивать каждый час, уже почти сутки в 2010 живёт и через вэб-морду я не смог синхронизировать время с компом.
– Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2798 раз
3 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий