партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКонфликт С2000-АСПТ и С2000-КПБ

Эксплуатация » Конфликт С2000-АСПТ и С2000-КПБ

Здравствуйте, на объекте у С2000-АСПТ моргает индикатор С2000-КПБ. КПБ подключены к А2В2. Перемычка стоит на А2В2 и на последнем КПБ. Питание и интерфейс у всех КПБ в норме, все индикаторы у КПБ в норме, обрывов, судя по программе Shlefies нет, на всякий случай на время отключили полность контроль реле. Напряжение на КПБ 27В. Адреса КПБ совпадают с адресами в АСПТ. Версия АСПТ 3.52, версия всех КПБ 3.02, версия С2000М 3.02. Прикладыва программы всех этих приборов https://yadi.sk/d/50FYcAnQqMXB-A

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Явного криминала не видно в конфигах приборов. Посмотрите тампера на КПБ и либо заглушите ШС, либо в конфигурации поставьте по всем порогам 39.

3 года назад

avatar
Да и АСПТ в М лучше создать свой, на первой вкладке и указать количество КПБ, тогда М сможет контроировать их входы и выходы.

Тремасов Константин Александрович 3 года назад

Добрый день. Ситуация один в один как описана вами выше. С2000 АСПТ, КПБ не подключен и не запрограммирован, периодически раз в несколько дней прилетает ошибка КПБ. Что можно сделать в данной ситуации ?? Что посоветуете ?

МАРЧЕНКО А.В. 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Посмотрите тампера на КПБ и либо заглушите ШС, либо в конфигурации поставьте по всем порогам 39.

ШС заглушены. Тамперы в норме.
Точно везде "1 ввод питания"?

Да
Да и АСПТ в М лучше создать свой

Можно подробнее, если не сложно что значит свой АСПТ для М? А сейчас он как сделан?

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может это как-то влияет, но когда считывалась конфига с М, то в самом конце она выдала ошибку и попросила отправить данные в техподдержку, что и было сделано, но при этом там все соответсвует и все приборы работают

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Про создать свой АСПТ с КПБ это просто совет, на лампочку он не влияет. Пробуйте добалять по одному КПБ физически и в конфигурации АСПТ, так вы хотя бы поймете какой именно вызывает неисправность.

3 года назад

avatar
Верно,что собственно и предложил...
Но самое "прикольное" может быть тогда, когда ни одно КПБ не прописано и не подключено, а индикатор "КПБ" 
всё-таки  показывает "Неисправность"
Но думаю,что такого не будет. А впрочем.....

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Была такая ситуёвина, вылечил заменой КПБ. Последний стал через раз отвечать по 485-му. И таких случаев было два. Как именно АСПТ "поджигает" 485-й у КПБ пока великая тайна, но вроде бы это случалось при перебоях электроснабжения.

P.S. Все блоки и РИПы заземлены и питаются от одной фазы, если что. Нули объединены.

Налетов Константин 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2543 раза

ЗАДАН

3 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.