|
Здравствуйте, на объекте у С2000-АСПТ моргает индикатор С2000-КПБ. КПБ подключены к А2В2. Перемычка стоит на А2В2 и на последнем КПБ. Питание и интерфейс у всех КПБ в норме, все индикаторы у КПБ в норме, обрывов, судя по программе Shlefies нет, на всякий случай на время отключили полность контроль реле. Напряжение на КПБ 27В. Адреса КПБ совпадают с адресами в АСПТ. Версия АСПТ 3.52, версия всех КПБ 3.02, версия С2000М 3.02. Прикладыва программы всех этих приборов https://yadi.sk/d/50FYcAnQqMXB-A 3 года 8 месяцев назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Явного криминала не видно в конфигах приборов. Посмотрите тампера на КПБ и либо заглушите ШС, либо в конфигурации поставьте по всем порогам 39. 3 года 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Да и АСПТ в М лучше создать свой, на первой вкладке и указать количество КПБ, тогда М сможет контроировать их входы и выходы.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 8 месяцев назад Добрый день. Ситуация один в один как описана вами выше. С2000 АСПТ, КПБ не подключен и не запрограммирован, периодически раз в несколько дней прилетает ошибка КПБ. Что можно сделать в данной ситуации ?? Что посоветуете ?
– МАРЧЕНКО А.В. 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Посмотрите тампера на КПБ и либо заглушите ШС, либо в конфигурации поставьте по всем порогам 39. ШС заглушены. Тамперы в норме. Точно везде "1 ввод питания"? Да Да и АСПТ в М лучше создать свой Можно подробнее, если не сложно что значит свой АСПТ для М? А сейчас он как сделан? 3 года 8 месяцев назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может это как-то влияет, но когда считывалась конфига с М, то в самом конце она выдала ошибку и попросила отправить данные в техподдержку, что и было сделано, но при этом там все соответсвует и все приборы работают 3 года 8 месяцев назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Про создать свой АСПТ с КПБ это просто совет, на лампочку он не влияет. Пробуйте добалять по одному КПБ физически и в конфигурации АСПТ, так вы хотя бы поймете какой именно вызывает неисправность. 3 года 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Верно,что собственно и предложил...
Но самое "прикольное" может быть тогда, когда ни одно КПБ не прописано и не подключено, а индикатор "КПБ" всё-таки показывает "Неисправность" Но думаю,что такого не будет. А впрочем..... – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад Была такая ситуёвина, вылечил заменой КПБ. Последний стал через раз отвечать по 485-му. И таких случаев было два. Как именно АСПТ "поджигает" 485-й у КПБ пока великая тайна, но вроде бы это случалось при перебоях электроснабжения.
P.S. Все блоки и РИПы заземлены и питаются от одной фазы, если что. Нули объединены. – Налетов Константин 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3012 раза
3 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий