Новости » Получен сертификат на ППКУП "Сириус" и блоки "ШКП-RS"!

Компания "Болид" получила сертификат и завершает подготовку к серийному производству прибора приемно-контрольного и управления пожарного "Cириус" и блоков "ШКП-RS".

Узнать подробнее и посмотреть презентационный ролик по ссылке.

3 года 7 месяцев назад

avatar
21к? там нолик нигде не забыли?)) даже рупор-300 дороже будет)

Волков Андрей 3 года 7 месяцев назад

точнее 22к)

Петрунин Андрей Петрович 3 года 7 месяцев назад

Там только один КДЛ и нет АКБ/, второй за доплату. Но и то получим только 252 датчика.
Что-бы добавить еще 252 датчика нужно купить ШПС исп. 11 или 12, два КДЛ, АКБ.
В итоге получим что раньше было дешевле (ПКУ + РИП+АКБ+4 КДЛ)


 

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 7 месяцев назад

Но ведь и благосостояние народа растёт, к чему эти пораженческие настроения? Не бывает такого, чтобы цены снижали. 

Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад

В итоге получим что раньше было дешевле (ПКУ + РИП+АКБ+4 КДЛ)

вспоминается анекдот "а что, конверт уже ничего не стоит?", ШПС-12 так то 17-18к, а там комплектация тоже не особо впечатляющая: ящик+МИП+БК+автомат.

Волков Андрей 3 года 7 месяцев назад

ШПС-12 так то 17-18к

Это старые версии. Новые исп. 11 и 12 будут явно дороже (думаю в районе 20 к)
 

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 7 месяцев назад

Когда будут сертифицированные ШПС, Рупор-300 и другие приборы с двумя RS? С Сириусом молодцы, но им одним сыт не будешь)

Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 7 месяцев назад

Коллеги.
Ни в коем случае никого не хочу обидеть и расмешить тоже желания нет.
Но по времени поступления этой информации ...Ровно сходится со временем ,начала выставки
Цена верно...В пределах этого.
Так что у "Болида" слово не расходится с делом.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 7 месяцев назад

Артур.
Тут все люди свои.
Но вот у меня заключен контракт на проектирование АПС помещений после реконструкции ТЭЦ. В старых помещениях Орион и ПКУ С2000М.
Сейчас придется ставить Сириус и мутить связь через релюшки. Почему нельзя было сделать сертифицированный блок передачи сигналов между отдельными системами. Это актуально для старых систем модернизируемых частями.

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 7 месяцев назад

Вроде должен скоро С2000М исп.02 версии 5.0 выйти, РЭ уже на сайте. Правда как он с Орионом будет взаимодействовать через свои два 485 это вопрос. Я к тому, что еще не факт только Сириус теперь ставить.

Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад

С2000М исп.02 версии 5.0 вообще никак не связать с Орионом если он будет использоватся в ПС.
Так что с орионом только Сириус.
И я говорил об объединени С2000М в единую сеть верхнего уровня по принципу объединения Сириусов.

В том виде, что сделали из С2000М, ПКУ можно использовать только для охранки или ПС но на объектах без Ориона.

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

В ролике сказано, что рекомендуется использовать батареи болид сроком службы 12 лет, что позволяет использовать их на протяжении всего срока эксплуатации прибора. Означает ли это что теперь будет написано срок службы Сириуса 12 лет? И можно через 12 лет смело заменять на новый, т. к. срок службы прошёл? 

3 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый вечер! Тут все самые умные - как определить через сп-484 что линия RS-485 при дублиронии надежна. То что она дублирована не является фактом достоверности событий т.к. нет подверждающих данных о том линия цела или оборвана.

3 года 1 месяц назад

avatar
Ну как бы Сириус "расскажет" что у него пропала груда приборов по второму 485(ну или по первому,в зависимости от того какая из этих линий будет оборванна. Или разве не так? Ведь в линейке приборов тоже два 485. И они тоже будут уметь "разговаривать" с Сириусом об этом. Ну или там с С2000Мисп.02

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 1 месяц назад

Изначальные характеристики "Сириуса" замечательные. Из руководства пользователя я так и не понял - есть возможность сохранить конфигурацию "Сириуса" отдельным файлом и как (чем его открыть) с ним работать дальше... . Сириус может работать с АРМ Орион-Про? При таких характеристиках  на 124 приборах систему особенно не разгонешь (модельного ряда приборов в данном случае недостаточно, необходимы приборы под ДПЛС - СП-6(8) иначе шкаф превратится в "стенку").

Рябов Сергей Анатольевич 3 года назад

 Из руководства пользователя я так и не понял - есть возможность сохранить конфигурацию "Сириуса" отдельным файлом и как (чем его открыть) с ним работать дальше

Есть возможность "Импортировать" и "экспортировать" конфигурацию "Сириуса"
Не сложно ,но надо к этому привыкат
ь

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

С орионом сириус пока не работает.

Ситников Алексей Юрьевич 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

РЭ на "Сириус", пункт 7.3.13.3:
Настройка управления установками газового, порошкового или аэрозольного 
пожаротушения на базе блоков «С2000-АСПТ» 
Основная  функция  прибора  «Сириус»  в  системе  управления  установками  газового, 
порошкового  или  аэрозольного  пожаротушения  на  базе  блоков  «С2000-АСПТ»  состоит 
в отображении  состояния  системы  на  блоках  индикации  «С2000-ПТ»,  а  также  в  управлении 
режимом  работы  блоков  «С2000-АСПТ»:  включение  и  выключение  режима  автоматического 
управления АУПТ, запуск АУПТ и остановка пуска, управление величиной оставшейся задержки 
до запуска АУПТ. 
Для построения установки газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения на базе 
блоков «С2000-АСПТ» требуется следующее оборудование: 
- прибор «Сириус» – 1 шт.; 
- блок «С2000-АСПТ» версии 3.50 или выше – по 1 шт. на каждую зону пожаротушения; 
- блок  индикации  «С2000-ПТ»  версии  2.50  или  выше  –  по  1  шт.  на  каждые  4  зоны 
пожаротушения.
Ну и так далее.

Внимание вопрос: Разве С2000-АСПТ по новому СП 484 можно применять?
Сам "Болид" заявлял что нет! Второго интерфейса RS-485 у него нет! В каталоге типовых решений его нет! А в РЭ "Сириуса" есть, прям фантастика какая та получается!

3 года 1 месяц назад

avatar
С2000-АСПТ применять нельзя. Пожаротушение даже и на  С2000М исп 2  не рекомендуется,но....
В PProg на версию пульта 5.хх   АСПТ по-прежнему присутствует.
И в чём проблема ? Если объект "кот наплакал" и одна зона ПТ-   ?  Так Сириусов не напасёшься.
Вспомните С2000. Сколько лет писали ,что пульт не годится для "пожарки"...И несмотря на это С2000 устанавливали.
Да и на "Сириусе" нет надписи "Только для РФ,где действует СП 484"
Так что с С2000-АСПТ мы ещё не раз в разведку сходим.
И на "Сириусе" С2000-АСПТ устанавливаться будет. Как и на С2000М исп 02

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Артур Николаевич, именно это меня и пугает (что и на "Сириусе" С2000-АСПТ устанавливаться будет). 
Уже после 1 марта я видел проекты "по СП 484", где проектировщики спокойно применяли С2000-АСПТ.
Я считаю что в этой ситуации есть вина Болитда: это как минимум упоминание С2000-АСПТ в РЭ на "Сириус" и отсутствие примечания на страничке сайта с описанием С2000-АСПТ, что мол "его нельзя применять в РФ с 1 марта, только для замены установленных ранее и вышедших из строя" (или типа того).

Ильинов Алексей Никитич 3 года 1 месяц назад

А почему собственно АСПТ нельзя применять? У него, если не ошибаюсь, есть сертификат соответствия аж до 2026 года. В каталоге типовых решений (выпуск 13) он есть (см. стр. 50). Вполне себе годный прибор для организации тушения на одно направление (одна зона защиты по СП484). И даже отсутствие резервного rs485 не проблема, т. к. АСПТ может защищать только одну зону, а по СП484 при единичной неисправности допускается отказ автоматического сигнала управления для одной зоны, при этом ручное формирование сигнала то останеться, т. к. ручной пуск подключается к АСПТ на прямую всегда. В целом производитель рекомендует всю логику передать АСПТ (использовать встроенные ШС для формирования сигналов пожар и пуска), тогда вообще всё легально, т. к. при нарушение связи по rs485 АСПТ в автономе всё равно останется работать.

Финагин Алексей Владимирович 3 года 1 месяц назад

и Да, и Нет!

 1.1  Назначение изделия
Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ»  (в  дальнейшем  –  блок)  предназначен  для  работы  в  составе  автоматической установки газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения или тушения тонкораспыленной водой. 
Работа блока возможна только под управлением сетевого контроллера (пульта контроля и управления охранно-пожарного  «С2000М»  или прибора приемно-контрольного  и  управления пожарного «Сириус»), совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ».

 т.е. только «С2000-АСПТ» + «С2000-ПТ» ++ «С2000М» («Сириус»).
(хотя сам «Сириус» НЕтушит пока).
:)
 

Карпов Дмитрий 3 года 1 месяц назад

Интересно получается: в каталоге типовых решений (выпуск 12, по СП 484) С2000-АСПТ не было. В выпуске 13, действительно, его снова вернули (стр. 50) и установили в шкаф с БК-24-RS485.
Если его не ставить в шкаф с БК-24(или 12)-RS485, то не выполняется:
- требование п.5.3 СП 484, если С2000М (Сириус) и С2000-ПТ установлены на пож. посту, а С2000-АСПТ в другом месте;
- требование РЭ С2000-АСПТ "Работа блока возможна только под управлением сетевого контроллера" при установке С2000-АСПТ в любом месте и единичной неисправности интерфейса.
Получается применять С2000-АСПТ можно только при установке его в шкаф с БК-24(или 12)-RS485.

Ильинов Алексей Никитич 3 года 1 месяц назад

Странности с  одной (нормы/надзор) стороны, и с другой (применение), увеличивают количество странных вопросов.
(а как хорошо/интересно было раньше…
даже ПЛКа можно было, но, что было, сплыло).
 
(ГОСТ Р 53325 - 2009
7.1.12

ППКП и ППУ могут  быть построены на базе контроллеров промышленного назначения
… ).
:)
 

Карпов Дмитрий 3 года 1 месяц назад

Вообще эта дичь в нормах НЕ слегка раздражает. Нормотворцы придумывают ересь в благих намерениях, при этом те, кто и так делает "по феншую", недоумевают "на хуа Хуано самбреро", а те кто лепил "на отъеб...", так и будет лепить.
Получается применять С2000-АСПТ можно только при установке его в шкаф с БК-24(или 12)-RS485

Шкафчик внутри шкафчика  (оригинал), я в восторге.

P.S. Сорри за эмоции.

Налетов Константин 3 года 1 месяц назад

п.п. 5.3 СП484 он про работу СПА на объектах, разделённых на пожарные отсеки. Смысл его в том, что единичная неисправность в одном отсеке не должна приводить к нарушению работы и отображению информации и индикации СПА на пожарном посту от других отсеков. Тут как раз всё норм будет. Ну сдохнет один из интерфейсов rs485, на котором весит АСПТ, другой то интерфейс в норм, а то что АСПТ отвалиться на работу СПА в других отсеках врятли повлияет, и индикация на пост придёт о том что зона тушения отвилилась. А вот п.п. 5.4 уже более требователен. Но опять же, при нарушении интерфейса мы теряем только автоматический и дистанционный пуск, а ручной (местный от УДП) пуск АСПТ всё равно сохраняется, так что и тут мы требования СП выполняем. Поэтому, если у вас только один АСПТ на объекте, то его впринципе даже в шкаф не надо убирать, да даже если два то можно не убирать, просто на разные интерфейсы их посадить, чтобы гарантировано только один пропадал (одна зона тушения), а вот если АСПТ больше двух, то уже шкаф нужен. Хотя вчера на семинаре показали ещё один интересный способ включения в интерфейс исполнительных устройств для зон противопожарной защиты, у которых только один rs485 на борту. Странно, что его в КТР нет, ну может в следующем выпуске включат. Смысл в следующем. Берём ШПС с БК-RS ставим туда С2000-ПИ и от изолированной клеммы растягиваем интерфейс к С2000-АСПТ, таким образом можно подключать несколько АСПТ на объекте без установки их в шкаф.
По поводу руководста на АСПТ и использования его с С2000-ПТ и пультом или Сириусом. Это конечно да, но там речь идёт о штатном использовании, а не при возникновении единичной неисправности. При еденичной неисправности на мой взгляд нужно выполнять требования СП, т. к. это уже не штатная работа. К тому же и С2000-ПТ и Сириус с пультом никуда не денуться. Они просто потеряют зону защиты и не смогут автоматически ей управлять, на индикации будет авария висеть, но ручной пуск тушения останеться возможным. Но эти вопросы лучше с производителем обсудить...=)

Финагин Алексей Владимирович 3 года 1 месяц назад

При подключении АСПТ только в один RS-485, второй вам вынесет мозг сообщениями о потере связи. Приборы подключаются сразу в оба или через смеситель в шкафу.

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну по словам производителя всё не так. В Сириусе при настройке устройств для каждого устройства есть параметр, в котором указаваешь сколько у него интерфейсов. В соответствие с этим параметром Сириус его и опрашивает по двум или одной линии.

3 года 1 месяц назад

avatar
по словам

 +
практика применения

=
результат

ну, и да,
«Сириус» в массы
(от слова, даёшь)!
 

Карпов Дмитрий 3 года 1 месяц назад

Ну что вам так С2000-АСПТ  "не приглянулся"?  Ну запустим мы порошок или газ на "Сириусе"
А вот если "Поток 3Н"( который тоже как бы  "пожаротушение") на "Сириус" переводить,то....
Если по обычному "Потоку" вопросов не меряно- то на "Сириусе"....
Вот будет   весело.

«Сириус» в массы
(от слова, даёшь)!


Верно. В "массы" и верно,что "даёшь"....
Но только с подробным описанием что и как делается. Возможно даже в форме "буклета с картинками".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приведенная в каталоге ТПР выпуск 13 стр 50 схема автоматики пожаротушения «С2000-АСПТ» + «С2000-ПТ» ++ «С2000М» («Сириус») мы бы применяли сейчас, Сириуса для пожаротушения то нету. Но и тут проблема, С2000-ПТ с двумя RS485 нет, готовится к выпуску пишут на странице С2000-ПТ. Как же сейчас сделать автоматику ПТ на Болиде? Если одна зона ПТ, то можно сделать один RS485?

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В РЭ приведены разные значения одной характеристики - количество зон пожаротушения с Сириусом без блоков С2000-ПТ. Так на странице 10 в таблице 1 указано - 4. На странице 66 в пункте 7.3.13.2 указано "если  в  системе  только  две  зоны  пожаротушения,  то  для  них  достаточно  органов индикации  у  правления прибора  «Сириус»".

3 года назад

avatar
Ну 2 это меньше чем 4? Прибор без ПТ на четыре зоны, у вас две, достаточно только Сириуса. Если больше, то ставьте ПТ.

Тремасов Константин Александрович 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5353 раза

ЗАДАН

3 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.