Добрый день! подскажите возможно ли перебрать РКНФ в ШУЗ под 1-фазное питание?

4 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Перебирать ничего не надо, просто необходимо подать однофазное питание на шкаф и поставить перемычки на вводе и выводе шкафа согласно схеме подключения в этикетке

4 года назад