партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРКФН

Эксплуатация » РКФН

Добрый день! подскажите возможно ли перебрать РКНФ в ШУЗ под 1-фазное питание?

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Перебирать ничего не надо, просто необходимо подать однофазное питание на шкаф и поставить перемычки на вводе и выводе шкафа согласно схеме подключения в этикетке

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Понял, спасибо.

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2172 раза

ЗАДАН

3 года назад

ПРОДУКТЫ

ШУЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.