партнерский раздел
ФорумПредложения по развитиюПредложение производителю

Предложения по развитию » Предложение производителю

Планируется ли выпуск С2000-СП4, СП2 в исполнении встроенном в монтажную коробку со стандартными трубными вводами/сальниками и платой внутри? А также будет востребован вариант УК-ВК в модульном исполнении, подобное МРП от меандр, под размер одно-двух-трёх (на выбор) полюсный автомат с встроенным (отключаемым) МПН (что бы не висели "сопли" на клеммах) 

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Для УК-ВК МПН не нужен, достаточно диода между клеммами.

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Лучше бы они LAN провод влепили, вот например есть же розетки безтрансформаторные ну так вот и сделали бы, обжать как мне кажется горазд проще и быстрее и надежнее ежеле тянуть там всякие провода с клемм да и сеть бы пора сделать нормальную. 

3 года назад

avatar
Присоединяюсь к исходному пожеланию.
Особенно критично иметь нормальный корпус для СП4, при установке непосредственно рядом с клапанами существующая коробочка выглядит абсурдно.
И хотелось бы, конечно, в каком-то обозримом будущем избавиться от всех видов соплей на клеммах (независимо от их количества).

Смирнов Александр Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Если вы предлагаете отказатьсяот винтовых клем, то это глупо. Для работы свинтовыми зажимами нужна только отвёртка, для коннекторов специнструмент. Провод зажатый в клемму это одно соединение, а коннектор минимум два. Какой типконнектора подойдёт для провода 0.5?

Зыкин Антон Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Антон Николаевич, не секрет ни для кого, что большинство СП4, про подавляющее количество не скажу, но, по опыту, большинство, устанавливается на расстоянии одного метра от привода воздушной заслонки. Данное расстояние, один метр, прямо коррелируется с имеющимися проводами подключения электропривода. Вполне было бы неплохо, если бы производитель установил на печатные платы своих приборов какие-нибудь установочные гнёзда, для подключения контрольных резисторов, хотя бы концевых выключателей.

Петухов Андрей 2 года 11 месяцев назад

Отвертка стоит 50 рублей а самый простой обжимник 350 рублей. Да мы еще не говорим о том что заводские патчекорды они многожильные и соответственно выдержат многократное изгибание.


Ну не ужели не найдется денег на обжимник? Зато все будет цевильно, прям как коммутаторы и роутеры будет красиво весеть.

enc28j60 или wiznet w5100 или w5500 spi  интерфейс. 

Смирнов ПА 2 года 11 месяцев назад

Вы предлагаете заменить RS485 на Ethernet? Остальные клеммы у СП4 высоковольтные.
​Что до обжимок за 350,то я уже четыре выкинул, после перваого же коннектора.

Зыкин Антон Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я вообще стороник tcp/ip сети. Если взять к примеру организацию, о там сеть везде есть. На каждомэтаже худо бедно стоит какой нибудь хаб. Да и к тому же например про датчики они же круглые там можно сделать несколько входов выходов тип звизда или 2 или 4 конектора можно распределять под потолком соеденять вме это дело. Ну на худой конец хаб стоит сейчас 300 рублей на 3 4 галимых порта. А если с  POE вобще цены нет такой техники. Включил в CISCO 250 и все заработало. Тпгированые вланы ввел и сетка изолирована от внешнего мира.

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще интересно мнение людей, кто бы какой вариант выбрал :

1- Например 485 интерфейс 
2 - tcp/ip  ?
----
вообще кто видет какие плюсы минусы?

2 года 11 месяцев назад

avatar
485. С ним понятно, что делать.
А Ethernet - звезда, дальность на витой паре ограничена, на оптике бесконечна, но при этом всё усложняется,, на коленке оптоволокно не спаяешь, промышленные коммутаторы дороги, разъёмы rj45 8p8c так себе, и сканер портов на включенном в технологическую сеть ноуте может перегрузить все устройства разом.

Андрей, Ростов на Дону 2 года 11 месяцев назад

А зачем сканер портов. Шероковещательный пакет udp отправил и все клиенты выслали ответ о своем существование если конечно условно предусмотрено. Таким образом условно можно быстро имкать разные устройства.

Смирнов ПА 2 года 11 месяцев назад

Смирнов П.А., убедительная просьба подтяните Ваш русский язык, Вы же инженер. Невозможно читать: "Зато все будет цевильно, прям как коммутаторы и роутеры будет красиво весеть",  "... там можно сделать несколько входов выходов тип звизда или 2 или 4 конектора можно распределять под потолком соеденять вме это дело.",  "Шероковещательный пакет udp отправил и все клиенты выслали ответ о своем существование если конечно условно предусмотрено.". Пунктуация и опечатки автора сохранены.
Мы все не без греха, но это уже через край.

Налетов Константин 2 года 11 месяцев назад

Константин, не придирайтесь, он же сразу сказал: "Я вообще стороник tcp/ip сети". Их видно так учили.

Баулин Владимир Александрович 2 года 11 месяцев назад

в принципе, мы надеемся что к осени (не уточняя даты и тем более года D:) ) 
мы планируем выпустить м3000-ВВ-1020.
это и корпус на динрейку, и выходные реле и входы сухих контактов и входы наличия 220вольт
То-есть почти как ук-вк можно будет использовать. (почти, потому что от сухих контактов срабатывает).
Ну и внутри его будет и 485 modbus и даже вайфай. ( на нём и modbus_tcp и настройки)

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 11 месяцев назад

Для пожарки только одноранговая сеть без мастера, или на RS485 или на CAN

Зыкин Антон Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2815 раз

ЗАДАН

3 года назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.