партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000-Ethernet

Эксплуатация » C2000-Ethernet

Здравствуйте.
Потребовалось сменить подсеть у удалённых приборов в работающей (!) системе. "ОРИОН-COM3"--"C2000-Eth Slave"--"VPN"--"C2000-Eth Master"--"Сигнал-10, С2000-2" (стоят галки "свободное соединение")
После замены подсети в настройках удалённых C2000-Eth ни Орион ни Упрог не видят приборов за ним.

За давностью лет не могу вспомнить: надо ли где нибудь менять IP-адрес кроме как в самих удалённых приборах?

3 года 8 месяцев назад

avatar
В старых версиях, рекомендовал ось перегрузить езернет после смены ip

Богданюк Дмитрий Владимирович 3 года 8 месяцев назад

Не помогло. 
Но если вернуть предыдущую подсеть, то связь с приборами восстанавливается.

Egor 3 года 8 месяцев назад

А в таблице маршрутизации на мастере меняли адреса?

Рыбкин Евгений Сергеевич 3 года 8 месяцев назад

Поменял адрес прибора и шлюз.
Больше менять нечего
https://yadi.sk/i/siaxeabhGpflLQ

Egor 3 года 8 месяцев назад

Помогло не просто отключение питания Slave прибора, а отключение его от шины АВ.

Egor 3 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2421 раз

ЗАДАН

3 года 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.