партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажс 2000 АСПТ

Инсталляция, монтаж » с 2000 АСПТ

доброе время суток друзья, у меня вопрос. на объекте установил 3 шт АСПТ. одна работает нормально . а у двух проблема в том что приборы не видят что открывается дверь. то-есть никак не реагируют на открытие. датчики СМК подключены согласно схеме . параллельно геркону рез 8.2 кОм и далее последовательно 4.7 кОм. причём всё остальное работает нормально: происходит пуск от нажатия на ИПР или от двойной сработки от дымовых датчиков. таблички, сирена всё о.к. но проблема с дверью. прозвонил цепи от смк до прибора: сопротивление меняется. при открытой двери порядка 12 кОм а при закрытой 4.7 кОм. и как сделать чтобы при закрытии двери автоматика включалась автоматически без нажатия на кнопку "автоматика отключена"?

3 года 3 месяца назад

avatar
Здравствуйте. А настройки АСПТ в Uprog  идентичны или есть различия? Какая версия АСПТ?

Тяпкин Сергей Анатольевич 3 года 3 месяца назад

Может быть плюсик на "восстановление автоматики" не стоит.
 

Тяпкин Сергей Анатольевич 3 года 3 месяца назад

всё проблему решил добавив последовательно в цепь двери резистор 1 кОм. за плюсик в "восстановлении автоматики" спасибо. всё заработало. вот только с 2000 ПТ не получается прописать ключ в pprog. при касании ключа только один раз пикнет и всё. то есть ключ не считывается. а без него управлять ПТ шкой не получается.

Марат Гусманов 3 года 3 месяца назад

При поиске приборов в pprog надо дождаться всех приборов в нижнем поле, если нажать отмена, когда только найдется М, но не считывает. Ну так говорят. Еще бывает что номер ключа выгравирован на самом ключе, можно руками его переписать. Два первых символа выше основного кода и в конце 01 тоже выше кода, надо все вписывать.

Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад

Если считыватель правильно подключен к С2000-ПТ, то в Pprog  на вкладке "Пароли" иконка "Считыватель" должна быть активна. Затем нажимаете Иконку "добавить пароль", нажимаете иконку "считыватель" и, выбрав в появившемся диалоговом окне источник, прислоняете ключ, должно появится отображение кода ключа. Если такое не происходит, то можно добавить код ключа "всухую", предварительно сосчитав это ключ каким-нибудь другим прибором (считывателем) и скопировав сохраненный файл, добавить в Pprog, или забить значение кода вручную.
Не забыть только привязать  его к уровню доступа с разрешение на управление Испольнительным устройтсвом. Ну и на вкладке "Управление" привязать к С2000-ПТ нужные разделы с вашими АСПТ.

Тяпкин Сергей Анатольевич 3 года 3 месяца назад

А ещё бывает что прибор (а данной ситуации ПТ) не активна в пПрог. Лечится считыванием всех приборов с компорта. 

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 3 месяца назад

спасибо но по моему у меня ключ неисправен. буду искать другой.

Марат Гусманов 3 года 2 месяца назад

Чтобы считать ключ через С2000-ПТ нужно С2000М перевести в режим программирование и считать в протоколе Орион.

Морковкин Сергей Михайлович 3 года 2 месяца назад

Скорее всего,что ключ уже прописан.
Ещё бы знать      Какое событие при поднесении ключа выдаёт пульт. ?
Не хочется "гадать на кофейной гуще".
Или при поднесении ключа к С2000-ПТ вообще никаких сообщений пульт не выдаёт ?
Забыл что-то.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

В протоколе Орион Про ключи не считываются через С2000-ПТ

Морковкин Сергей Михайлович 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2502 раза

ЗАДАН

3 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.