партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияМагнитоконтактный датчик на металлической двери

Эксплуатация » Магнитоконтактный датчик на металлической двери

Коллеги, здравствуйте, на объекте стоит Сигнал-20, на нем висят магнитоконтактные датчики SC-555 на металлических дверях. На сколько аддекватно они могут на металле работать и на улиц?. Я спрашиваю потому что после открытия одной из уличных дверей (на пару часов) датчик далее не встает на охрану. Пробовали ставить другой - то же самое. На не часто открывающихся дверях вроде бы датчики работают

10 дней 17 часов назад

avatar
Переключить шс на Сигнале не пробовали, может дело не в датчике и не в кабеле, а в самом приборе или его ШС?

Тремасов Константин Александрович 10 дней 17 часов назад

Что может быть не так с ШС, если датчик только периодически выходит из строя, а потом встает на охрану, и замечено, что это происходит после долгого держания двери открытой (сегодня, например было около 0). 

Ропшинский Иван 10 дней 17 часов назад

Чтобы сказать что может быть, надо попробовать все.

Тремасов Константин Александрович 10 дней 17 часов назад

Тут всё просто....Примёрз.Дело обычное
Меняйте датчики на датчики другого образца.
Для "опыта".
.Точно такой же датчик унесите в тепло- будет работать "как миленький".
А то что двери ...(дерево, пластик, металл или вообще золотые)-так для датчика нет ни какой разницы.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 16 часов назад

Накладной магнито-контактный датчик SC 555 изготовлен из алюминия и предназначен для установки не только внутри помещений, но и для уличной установки, установки на входные металлические двери. 

Да, вы правы, датчик надо заменить. Производитель наверняка обманывает, ведь это то, что производители всегда делают. А если не обманывает, то недоговаривает, улица должна быть только в Африке и только с определённым названием. 
Тут всё просто....Примёрз.Дело обычное

Ну вот, не Африка. 

Иванов Андрей Львович 10 дней 16 часов назад

В инструкции на датчик написано максимум от -10 до +50. Чувсивую нужно 15 градусов с обеих сторон подъотнять

Ропшинский Иван 10 дней 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

предположу, что изделие имеет дополнительный контроль на саботаж - саксы любят замораичваться на такие темы
кроме обычного геркона вроде должен стоять дополнительный - на контроль подкладки
сколько выходов у извещателя?

10 дней 16 часов назад

avatar
Да поставить Рязанский СК-555, все тоже самое, только лучше. И паспорт честный, без глупостей. Расстояния размыкания\замыкания только в таблице немного непривычно обозначены, не по ОПС-овски.

Леготин В В 10 дней 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 - https://disk.yandex.ru/i/61aI6fPKOBPGZA
Как подключить эти контакты, чтобы игнорировать соботаж? Подкладка - это резиновая втулка за которой скрывается геркон? https://yadi.sk/i/lUEc6VNLVYxIPg

10 дней 15 часов назад

avatar
Подключайте "свитч" игнорируйте "тампер"...Мультиметр Вам в помощь.
Экспериментируйте в "сухом и тёплом месте". Уехать не успеете, как поступит  "заявка".- "Объект на охрану  не ставится." Поедите снова.
А бензинчик-то нынче   "кусается".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 15 часов назад

нет, подкладка это внешний магнитик, который можно приложить к извещателю "параллельно" к штатному магниту и блокировать сработку.
красный и желтый - рабочие
черный и синий - тампер, защита от подкладки

Заварзин Сергей Петрович 10 дней 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)