Добрый день. Эксплуатируем охранно-пожарную систему на базе =11.0ptАРМ "Орион" 7.5.2. В процессе работы c ПК проблем не было выявлено. При выключении ПК (переходе на С2000М) блок индикации (БИ) некорректно отображает разделы (нет световой индикации на некоторых разделах), При сработке одного шлейфа раздела (от ручника, например) С2000М выдает извещение о пожаре на другом шлейфе даже другого раздела. При этом не срабатывает контрольно-пусковой блок, привязанный к этому разделу. 3 года 7 месяцев назад Корзенников АВ 3Замечание 1, если ставить пульт в режим ПИ/Резерв, то старый Орион не сможет работать с БКИ, он не знает о
его существовании. С БИ работать будет. Замечание 2. Конфигурация в АРМ и конфигурация в ПКУ - это две разные конфигурации, и никто не запрещает им быть разными или даже противоречащами друг другу. Ну, ваш директор может запретить, а технически запретов нет. Результат может быть в точности, как вы описали. – Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад он не знает о
его существовании. Если память не изменяет-то "он не знает" и о том ,что у С2000-4 есть уже не 2 выхода , а 4. Много "он" чего не знает. Ну, .. очень много. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Нужно "синхронизировать" настройки. То есть АРМ "перезаписать" в пульт.
На 7.6.2 такая возможность была. На 7.5.2- сказать затрудняюсь.
Если "Экспортировать настройки в пульт" не получится-то придётся конфигу пульта переделывать "ручками".
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 7 месяцев назад