Сколько приборов с2000кдл можно подключить к одному пульту с2000м последней версии? 4 года назад ![]() Предыбайло Роман Владимирович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А Если я подключу к примеру 17 КДЛ у которых соответственно 2159 шлейфов, но из них реально используется только 1000 шлейфов, остальные пучтые , получится ли загнать это все в пульт? 4 года назад ![]() Предыбайло Роман Владимирович 7Вы может подключить и добавить в конфигурацию хоть 127 КДЛ, из них вы сожете добавить в 511 разделов не более 2048 шлейфов. Те времена уже прошли, когда надо было создавать свои типы КДЛ с нужным количеством ШС. Олды поймут)
– Тремасов Константин Александрович 4 года назад Так вроде бы до 512 ИП ?
Если 1 ИП-это один раздел ( а по-новому "зона"), то считайте сами. Получается ,что 512 ЗКПС ("зон") с одним ИП в "зоне". Если больше- то "Сириус". Или у меня с математикой плохо ? То есть считается не количество КДЛ, а количество ИП. Вы можете поставить и 126 КДЛ,но при условии ,что на каждом КДЛ у Вас будет по 4-5 ИП. Если не прав-то разъясните. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад А кто отменил М 2.хх, 3.хх и 4.хх ? Есть такой документ?
– Тремасов Константин Александрович 4 года назад Речь идёт про пульт "последней версии", а значит про 5.хх
СП 484. Вроде бы так. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад В "Продуктах" у автора указан пульт С2000М исп 02
А это...Или не это ...Про 2 интерфейса мы говорим или нет ? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Предположим что в умах последняя версия это С2000М исп.02 версии 5.00, так что поменялось, 127 приборов подключайте. Вопрос же так задан? Сколько приборов можно подключить. Ответ - 127.
– Тремасов Константин Александрович 4 года назад Не любитель я ,конечно писать в "Проектирование", но всё-таки ещё раз автору заглянуть в КТР было бы не лишним.
Ведь если "Проект" "завернут"-то будет очень жаль затраченного времени. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Вопрос:"сколько КДЛ можно подключить к С2000М". Ответ:127. Другое: сколько в них датчиков, исполнительных устройств не задан,пожарка ли это,охранка ли это, или просто пустые КДЛ тоже не задан......
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 11 месяцев назад Подключить можно и 1000. Ведь вопрос не задан - "Будет ли работать ?"
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад Ну хоть в чём-то одном,а нашли общий язык.
Но я так и не понял...Про какие 127 КДЛ вы говорите ? Тут одно из 2-х Либо пульту присваивать адрес 128,либо одной из КДЛ адрес 0 Считаю,что максимум 126. Ведь речь идёт о КДЛ.А вот сумма пульта и 126 КДЛ= 127 .Тут всё правильно. Может быть кто-то делал КДЛ с адресом 0.Я не делал.Будет ли это работать ? И вообще присвоится ли такой адрес? Чисто теоретически..Варианты ответов А. адрес изменится на 0 Б. адрес останется прежним. В.Ни какого адреса не будет и только через сброс на зав.настройки Г. КДЛ-ка вообще "богу душу отдаст". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад Пульт является мастером и его адрес, при работе, на адреса приборов не влияет. Проблема может возникать при переводе в режим программирования, вот тогда адрес пульта конфликтует с адресом прибора, но и это не проблема, либо откинуть пульт от общего RS и конфигурировать индивидуально, либо делать это по 232, не переводя в программирование.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад И в пульте, и в Упроге 0 ≠ № ≠ 128 (= «игнор» вне диапазона).
(UProg 4.1.4_build_6410, версия пульта х.13) – Карпов Дмитрий 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5451 раз
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 4 года назад
#ссылка